Как рассчитать однолинейную схему для проекта по электрике?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2014, 11:40 #1
Как рассчитать однолинейную схему для проекта по электрике?
dimon_hub
 
Менеджер САПР
 
г. Хабаровск
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 43

Господа! подскажите пожалуйста как рассчитать однолинейную схему для проекта электрики? все время занимался общестроительными проектами и слаботочкой. А здесь столкнулся с проблеммой, которую не понимаю. А хочется, чтобы было все красиво и правильно.

Какие значения должны быть для расчета?
По каким формулам и что расчитывается?

А то уже проект готов и спецификация есть, а цифры в однолинейных схемах липовые. Но самое главное я не хотел этим заниматься. Как обычно - заставили, ведь начальник всегда прав, а если он не прав, то надо смотреть п.1
Просмотров: 29158
 
Непрочитано 10.09.2014, 13:41
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Бывает ГОСТ 21.613-88... а еще ГОСТ 21.608-84...
Там примеры схем можно разглядеть...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 20:59
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


I=P\(220*cosф) если 220В и I=P\(1,73*380*cosф) если 380В
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 23:13
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


если арг 220В
то и...,
иначе
если арг 380В
то..., если арг 220 > 380 гоусуб 2;
энд то;
энд иначе;
энд если;
энд энд;
энд аборт ор ол аборт;
2 ретюрн;
фул аборт;
ерорлевел 1.

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 10.09.2014 в 23:43.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 03:01
#5
dimon_hub

Менеджер САПР
 
Регистрация: 03.08.2010
г. Хабаровск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
I=P\(220*cosф) если 220В и I=P\(1,73*380*cosф) если 380В
Что такое Р и cosф? и где их брать?
dimon_hub вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 06:35
#6
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Почитайте любой "Курс общей электротехники".
http://www.normalizator.com/manuals/lessons/matusko/
mak# вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 02:15
#7
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Как Вам написал Redj-ЭС - СПДС ГОСТ 21.613-88 и 21.608-84.
Кроме того, условные обозначения и названия схем (я не знаю, что и в каком виде у Вас сделано) ЕСКД ГОСТ 2.701-84, 2.755-87, 2.710-81, 2.702-75, СПДС ГОСТ 21.614-88 - прошу прощения если что-то или всё будет лишним.
СП 31-110-2003 гл. 6.
РТМ 36.18.32.4-92 (обратите внимание на п.1.3)
РМ-2696-01
РД 34.20.185-94

----- добавлено через ~6 мин. -----
Как же так? Уже и спецификация готова, а расчётов всё ещё нет???
Посмотрите СПДС ГОСТ 21.110-95 п. 4.2. А как Вы без расчётов можете предусмотреть всё оборудование???
А циферки Вы потом будете просто так подставлять, для красоты? А если придётся оборудование поменять, а Вы уже спецификацию, наверное, сметчикам отдали?
Вложения
Тип файла: djvu Кс_нагрузки.djvu (5.81 Мб, 1434 просмотров)
Тип файла: doc Метод_рек_Нагр_Расч_Мед.doc (301.5 Кб, 1889 просмотров)
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...

Последний раз редактировалось GSL_212140, 12.09.2014 в 02:26.
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 19:32
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от dimon_hub Посмотреть сообщение
как рассчитать однолинейную схему для проекта электрики
Это что за новый термин в проектировании - рассчитать схему.
обычно схемы разрабатываются, а рассчитываются различные параметры.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 19:04
#9
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от dimon_hub Посмотреть сообщение
Что такое Р и cosф? и где их брать?
Там-же где и Кс, Ко и дроугие коээфициенты...

Купите систему автоматического проектирования. Есть классный менеджер САПР - продает дешево dimon_hub
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 14:59
#10
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


ИМХО не нужно грузить человека всякими ГОСТами если он не спец в этом деле. И сначала неплохо бы узнать что за схему он там напроектировал, если это какой-то один щит и начальник попросил его расчитать, то двух формул которые я писал выше будет достаточно (Кс, Ко можно и приблизительно взять). Другое дело если проект например многоэтажного дома, то да. dimon_hub Обращайся в личку если что.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:56
#11
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Что бы не плодить темы, напишу здесь. Помогите и мне разобраться в этом ремесле
1. Расчет нагрузок для ТУ берется по СП 31-110-2003? РМ-2696-01 так же для определения нагрузки для ТУ? Для расчет наружных сетей брать общую нагрузку или ту, что получилась по СП с учетом коэффициента одновременности?
2. Как расшифровать обозначение линии "П1-19,7-0,96-31,2-8-146-0,12"
П1- название линии
как я понял:
19,7 - нагрузка
0,96- коэфф.мощности
31,2 - расчетный ток
что такое 8? длина? 146 и 0,12?
3. Где взять коэффициенты спроса и мощности для бытовых ЭП?
4. Что означают засечка и надпись на планах? одна засечка, я так понимаю, это линия из одного проводника. А что означают цифры "3", "6", "7", "10"?
5. Методика расчета кабеля какая?
- собираем нагрузки.
- находим расчетный ток.
- по таблицам подбираем сечение, что бы Iдоп. > Iр и соответствовало конструктивным сечениям.
- проверяем на потери напряжения. Тут вопрос - потери напряжения в однофазных сетях есть смысл считать? или можно начать с трехфазной? той, что идет до щитка?
На короткое замыкание когда нужно считать? всегда и для каждого участка цепи?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 04:07
#12
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Ответы на Ваши вопросы есть в тех нормативных документах, что перечислены выше (в предыдущих сообщениях).
Ко 2 вопросу: если это относится к линии, то настучите по голове тому, кто это написал (стучать надо СПДС ГОСТ 21.608-84). Но очевидно оставшиеся числа - это момент и потери. Однако, стандартизация для того и существует, чтобы не надо было гадать, что хотели указать на схеме, а просто прочитать её и всё.
К 4 вопросу: по голове надо стучать СПДС ГОСТ 21.608-84 - там есть условные обозначения. Более того, там есть указания по их применению.
По 3 вопросу - СП 31-110-2003
По 5 вопросу - потери считать надо. Все.
По 5 вопросу - на К,З, для проверки выключателя.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...

Последний раз редактировалось GSL_212140, 14.10.2014 в 03:14.
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 12:02
#13
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Ко 2 вопросу: если это относится к линии, то настучите по голове тому, кто это написал (стучать надо СПДС ГОСТ 21.608-84). Но очевидно оставшиеся числа - это момент и потери. Однако стандартизация для того и существует, чтобы не надо было гадать, что хотели указать на схеме, а просто прочитать её и всё.
К 4 вопросу: по голове надо стучать СПДС ГОСТ 21.608-84 - там есть условные обозначения. Более того, там есть указания по их применению.
Нашел, разобрался. Спасибо!
Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
По 3 вопросу - СП 31-110-2003
Хм..получается, что мы суммируем все нагрузки и принимаем для суммы один коэффициент мощности согласно п.6.12 и коэффициент спроса по табл.6.2? (просто я находил расчеты в нете, там коэффициенты были для каждого ЭП. Кстати, выше есть справчоник для промышленности, там тоже для каждого).
Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
По 5 вопросу - на К,З, для проверки выключателя.
Всех выключателей, включая однополюсные освещения и диф. розеточные?
Порядок какой?
1. Находим активные R и рективные X сопротивления.
2. Находим общее эквивалентное сопротивлеине Z=sqrt [(суммаR)^2+(суммаX)^2].
3. Определяем рабочий ток того участка, на котором проверям автоматы на КЗ.
4. Вычисляем ток КЗ Iк=Iр/Z.
5. Подбираем автомат.
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 13.10.2014 в 14:53.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 03:36
#14
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Все нагрузки, предварительно разделённые по технологическому назначению суммируются - далее в зависимости от количества электроприёмников (или нагрузки для электроосвещения) принимается соответствующий коэффициент спроса (а у Вас жильё? - там всё проще). А вот итоговый коэффициент мощности уже не принимается, но определяется исходя из полученной расчётной мощности и коэффициента мощности, принятого для каждого электроприёмника.

Расчётная мощность для производственных объектов рассчитывается по методу упорядоченных диаграмм через коэффициент использования. Там немножко другая методика расчётов. Указания по ней в РТМ 36.18.32.4-92. А коэффициентов спроса для промышленных электроприёмников нет в нормативной литературе - они при необходимости вычисляются в процессе.

Выключатели нужно проверять все, но не всегда обязательно (если Вы уверены, что выключатель подобран правильно - по аналогичной линии, например). При пуско-наладочных работах протокол испытаний пишется на все групповые, распределительные и питающие линии. А автомат уже и без того должен быть подобран. Практика показывает, что если подбирать автоматический выключатель с учётом всех требований (ПУЭ гл.3, ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51732-2001, ГОСТ Р 51778-2001 и др.), то, как правило, он подходит и по К.З. - исключения бывают, но редко.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...

Последний раз редактировалось GSL_212140, 14.10.2014 в 04:01.
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 07:51
#15
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
а у Вас жильё? - там всё проще
Да, я сейчас разбираюсь на уровне жилого дома.

Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
далее в зависимости от количества электроприёмников (или нагрузки для электроосвещения) принимается соответствующий коэффициент спроса
Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
коэффициента мощности, принятого для каждого электроприёмника
В первом посту я как раз и спрашивал про коэффициенты мощности и спроса для каждого ЭП, поскольку в интернете есть примеры расчета и там как раз для каждого ЭП (для холодильника свои, для освещения свои, для чайника свои) разные, но значения "гуляют", а ссылки на источник нет. В СП 31-110 есть коэффициенты, но они данны для типов квартир в общем. До конца понять не могу, либо мы принимаем для всех ЭП одни коэффициенты по табл.6.2 и п.6.12, либо для разных ЭП разные, но тогда из какого источника?
Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
При пуско-наладочных работах протокол испытаний пишется на все групповые, распределительные и питающие линии. А автомат уже и без того должен быть подобран.
Получается, что при ПНР уже могут вычислить автомат, который не проходит на КЗ?

Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
то, как правило, он подходит и по К.З. - исключения бывают, но редко.
Надо пару раз просчитать, что бы быть увереным в этом...
Порядок, описанный выше, правильный?

Цитата:
1. Находим активные R и рективные X сопротивления.
2. Находим общее эквивалентное сопротивлеине Z=sqrt [(суммаR)^2+(суммаX)^2].
3. Определяем рабочий ток того участка, на котором проверям автоматы на КЗ.
4. Вычисляем ток КЗ Iк=Iр/Z.
5. Подбираем автомат.
За ток КЗ отвечает отключающая способность автомата, т.е. при проверке на КЗ на нее ориентируются, при подборе автомата и как я понял, чем выше она, тем надежнее автомат. Верно?
И еще вопрос. Что это такое - два треугольника (выделил прямоугольником на картинке) и для чего там лампочка (тоже выделил)?


Спасибо Вам большое за терпение!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.jpg
Просмотров: 618
Размер:	139.0 Кб
ID:	136709  
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 14.10.2014 в 08:11.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 03:02
#16
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


И еще вопрос. Что это такое - два треугольника (выделил прямоугольником на картинке) и для чего там лампочка (тоже выделил)?

Эти треугольники обозначают концевую разделку кабеля (так это показывают в схемах щитов их производители) - не путайте эти треугольники с условным графическим обозначением диодов.

Порядок правильный.

ПНР для того и нужны, чтобы убедиться в правильности выполнения монтажных и, предшествующих им, проектных работ. (и горе тому проектировщику, который ... )

Теперь про жилые дома. Как я и писал - там всё проще. Там не надо вычислять отдельные электроприёмники.
Расчёты нагрузок жилых зданий специально выделены в отдельную часть 6 главы СП 31-110-2003.
В табл. 6.1 указана удельная расчётная мощность, зависящая от количества квартир (внимательно читайте примечания к таблице). За установленную мощность одной квартиры принимается мощность из колонки с заголовком "1-5".
Если у Вас квартиры повышенной комфортности (но они на самом деле должны быть таковыми, а иначе к табл. 6.1), то табл. 6.2-3. Посчитайте установленную мощность на одну квартиру (если мощность разная, то несколько Ру на каждую квартиру), одинаковые суммируете, выбираете коэффициент спроса для каждой единичной мощности (Ру.кв.) и коэффициент одновременности для количества квартир. Формула расчёта указана в СП31.
На токи К,З, в данном случае достаточно проверить одну-две квартиры. Нужно выбрать с наиболее длинными групповыми линиями. И, соответственно, наиболее удалённые от ВРУ-РП. Более того, эти квартиры могут быть выбраны и проверены в каком-нибудь уже забытом году ранее, если была такая возможность.
Если это общежитие, то см. п. 6.3-5. Ну и всё остальное до п. 6.12 включительно.

Те коэффициенты спроса из другой части 6 главы(она называется "Нагрузки общественных зданий") к жилью никакого отношения не имеют. Но, если у Вас в первых, например, этажах есть какие-то помещения общественного назначения, то там их и надо применить.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 10:03
#17
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Эти треугольники обозначают концевую разделку кабеля (так это показывают в схемах щитов их производители) - не путайте эти треугольники с условным графическим обозначением диодов.
А для чего ее делают? И как ее делают? В кратце, что бы можно было понять в каком направлении искать в интернете.

Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Теперь про жилые дома. Как я и писал - там всё проще. Там не надо вычислять отдельные электроприёмники.
Расчёты нагрузок жилых зданий специально выделены в отдельную часть 6 главы СП 31-110-2003.
В табл. 6.1 указана удельная расчётная мощность, зависящая от количества квартир (внимательно читайте примечания к таблице). За установленную мощность одной квартиры принимается мощность из колонки с заголовком "1-5".
Если у Вас квартиры повышенной комфортности (но они на самом деле должны быть таковыми, а иначе к табл. 6.1), то табл. 6.2-3. Посчитайте установленную мощность на одну квартиру (если мощность разная, то несколько Ру на каждую квартиру), одинаковые суммируете, выбираете коэффициент спроса для каждой единичной мощности (Ру.кв.) и коэффициент одновременности для количества квартир. Формула расчёта указана в СП31.
Т.е. если у нас обычная квартира по типовому проекту, то берем для квартиры любой площади 4.5кВт. Если допустим, у нас 12 квартир, то на ВРУ нагрузка будет уже 2*12=24кВт с учетом освещения МОП без применения к ним коэффициента спроса и мощности. Верное?
Если у нас имеется дом с квартирами повышенной комфортности, то для каждой квартиры собираем суммарную номинальную мощность потенциальных ЭП разнотипных квартир (Ру1, Ру2, Ру3....).
Допустим, у нас 8 одинаковых квартир(по 4 в каждой секции) с удельной нагрузкой Руд=5вКт в секции и с удельной нагрузкой освещения МОП, допустим, Руд2=0,25кВт в каждой секции.
Тогда на щиток первого этажа идет нагрузка из 4-х квартир - установленная мощность Ру=Руд*n=5*4=20кВт. Расчетная мощность Рр=Руд*n*kc=5*4*0,65=13кВт. Расчетный ток Iр=19,75А.
На ВРУ идет нагрузка из 8-ми квартир + освещение МОП, то нагрузка будет: Установленная мощность Ру=Руд*n+Руд2=5*8+0,5=40,5кВт. Расчетная мощность Рр=Руд*n*kc+Руд2*kc2=5*8*0,55+0,5*1=22,5кВт. Расчетный ток Iр=34,19А.
Есть ошибки? Правильно я разобрался с удельной (номинальной) мощности, установленной и расчетной мощностях?
Есть какие-то установленные нормы по удельной мощности квартир 1-о, 2-х, 3-х комнатных квартир? можно ведь и 10 кВт насобирать и даже больше при желании...
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 03:35
#18
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Эти треугольники обозначают концевую разделку кабеля (так это показывают в схемах щитов их производители) - не путайте эти треугольники с условным графическим обозначением диодов.
А для чего ее делают? И как ее делают? Вкратце, что бы можно было понять в каком направлении искать в интернете.


Начнём с условного обозначения. Такое условное обозначение не регламентировано ни одним нормативным документом - придумано производителями - более нигде (если кто-нибудь, и я в том числе, не перечерчивает тупо) не встречается. Пусть меня поправят, если кто-то знает обратное.
Делается для оконцевания кабеля. Но для ответа на эти вопросы лучше пойти учится (начать с ПТУ, например) по соответствующей специальности (кстати, нескромный вопрос: а какое у Вас образование?). Ещё можно поговорить с монтажниками. Покажут и расскажут.
Называется: концевая муфта. Бывают: термоусаживаемые и эпоксидные. Это для поиска в интернете. Там можно и описание технологии найти.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Т.е. если у нас обычная квартира по типовому проекту, то берем для квартиры любой площади 4.5кВт. Если допустим, у нас 12 квартир, то на ВРУ нагрузка будет уже 2*12=24кВт с учетом освещения МОП без применения к ним коэффициента спроса и мощности. Верное?

Не любой площади, а см. примечание 3 к таблице.
Что означает аббревиатура - МОП?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Если у нас имеется дом с квартирами повышенной комфортности, то для каждой квартиры собираем суммарную номинальную мощность потенциальных ЭП разнотипных квартир (Ру1, Ру2, Ру3....).

Правильно будет: "для каждой квартиры собираем суммарную номинальную мощность потенциальных ЭП", заявленных по примечанию 4.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Если есть "Допустим, у нас 8 одинаковых квартир(по 4 в каждой секции)", (я так понимаю, что 2 этажных щитка?) то получается = 4,5*4=18 кВт - установленная и расчётная мощности каждого этажного щитка; и 2.46(6)*8=19,73(3) кВт расчётная мощность здания, 4,5*8=36 кВт установленная мощность здания. Коэффициент мощности при этом = 0,96 (из п. 6.12) и ток расчётный = 31,2 А.
Это по типовым проектам с плитами на природном газе.
При этом, если есть ЭП из примечания 6, то они считаются отдельно и добавляются.
(Попробуйте на этом примере разобраться)
Остальные вычисления пока пропускаем - не понял я откуда Вы взяли исходные данные и для каких квартир.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Есть какие-то установленные нормы по удельной мощности квартир 1-о, 2-х, 3-х комнатных квартир? можно ведь и 10 кВт насобирать и даже больше при желании...
Все нормативные данные в СП 31 п. 6.1-12. При желании можно насобирать и 100 кВт, и это не предел, всё зависит от площади квартиры и этажа, на котором она расположена (втащить, например, эл.двигатель мощностью 55 кВт на первый этаж и на пятый без лифта - это две большие разницы). Но норматив предписывает определённые значения.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...

Последний раз редактировалось GSL_212140, 16.10.2014 в 04:25.
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 06:20
#19
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
и для чего там лампочка
для освещения шкафа скорее всего
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 12:48
#20
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Не любой площади, а см. примечание 3 к таблице.
Что означает аббревиатура - МОП?
МОП-места общего пользования.

Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Не любой площади, а см. примечание 3 к таблице.
Понял, т.е. что бы средня площадь по дому была 70м2. А что если не выходит эта площадь?
Вопрос больше к тому, что при типовом проекте не используем коэффициент спроса и получается Ру=Рр. Так что ли?

Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
При этом, если есть ЭП из примечания 6, то они считаются отдельно и добавляются.
С этим вроде более менее понятно, только немного не понимаю про общедомовую силовую нагрузку - это типа насосов на водоснабжение и элестродвигателей лифтов?
Если есть общественные помещения, вроде как для них нужно отдельную ВРУ ставить. Получается, что там отдельный расчет.
А вот нагрузка до ТП считается по п.6.31.


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Остальные вычисления пока пропускаем - не понял я откуда Вы взяли исходные данные и для каких квартир.
Второй пример для 8-ми квартир повышенной комфортности был просто приведен из головы (и удельная нагрузка Pуд=5кВт тоже якобы собрана по номиналам ЭУ), что бы уловить всю мысль предыдущих сообщений в части квартир повышенной комфортности.


Ну хорошо, давайте тогда сейчас разберемся с типовыми планировками.

Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Если есть "Допустим, у нас 8 одинаковых квартир(по 4 в каждой секции)", (я так понимаю, что 2 этажных щитка?
ну да, пусть будет одноэтажное двухсекционное здание по 4 квартиры. Получается 2 щитка (по 1-му на каждую секцию). Нагрузка на силовой кабель после щитка будет:
Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
= 4,5*4=18 кВт - установленная и расчётная мощности каждого этажного щитка

Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
2.46(6)*8=19,73(3) кВт расчётная мощность здания
Если я правильно понял, то тут так же как и для квартир повышенной кофмофортности применяется коэффициент спроса, который Вы приняли 0,55 как для 40кВт. Если быть дотошными, то коэффициент для наших 36кВт получается 0,57 и расчетная мощность будет 4,5*8*0,57=20,52кВт. это не принципиально. Но опять же меня смущает этот коэффициент спроса, о котором говорится в пункте4 .табл.6.1.
Цитата:
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
А верно ли применять коэффициент спроса (если конечно же это он) для типовой планировки? тогда почему это не сделали для этажного щитка и не применили kс=0,7 для 4,5*4=18кВт?


Цитата:
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
для освещения шкафа скорее всего
спасибо, наверное так оно и есть.

Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
кстати, нескромный вопрос: а какое у Вас образование?
ПГС у меня
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 16.10.2014 в 12:55.
Dinar^^ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как рассчитать однолинейную схему для проекта по электрике?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? tropul Разное 38 10.11.2014 16:55
Как рассчитать стоимость проекта НВК? Spectr001 Прочее. Отраслевые разделы 2 19.12.2012 14:38
Бакалавр_Магистр vs Специалист. Насколько запись в дипломе повлияет на предпочтение работодателя? MMV Разное 285 18.10.2012 08:16
С праздником вас подводники! T-Yoke Разное 6 21.04.2012 12:56
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49