Непрочитано 25.01.2019, 04:52 #1
Как перейти от прочности испытаний в лаборатории к расчетному сопротивлению?
Vovas_91
 
Конструктор
 
Хабаровск
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 870

Обследование. Деревянная стропильная система. Мы отобрали образцы, отвезли в лабораторию, которая выдала результаты испытаний по ГОСТ 16483.3-84 со средней прочностью на изгиб sig=60МПа. В СП64 по деревяшкам указаны расчетные сопротивления для древесины 1 сорта 14МПа. Вот сижу и думаю, что в итоге с этой лабораторией делать. Понятно, что не на 60МПа считать реальную стропилку, но вот как перейти от опытных данных к расчетным - не знаю. Может кто сталкивался?
Какое в итоге расчетное сопротивление принимать для расчета стропильной системы?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Просмотров: 2074
 
Непрочитано 25.01.2019, 08:28
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Помним раздел 5 СП 64.
Смотрим приложение В СП 64.13330.2011. В примечаниях к табл. В.2 указан перечень гостов. Соотносим один из них (к примеру ГОСТ 21554.2-81) с вашим ГОСТ 16483.3-84.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 11:37
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Вообщем я легких дорожек не искал и пошел по пути статической обработки данных как при определении класса по прочности у бетонных конструкций. В приложении "В" в принципе оно и сказано, в форме коэффициента вариации по лабораторной выборке. Вот что бы его найти, нужно было найти отклонения, среднее, дисперсию... Вообщем с одной выборки у меня результаты упали как раз до 2 класса древесины с расчетным сопротивлением 13МПа, во второй выборке, расчетное сопротивление получилось 43.7МПа, но я принял как за древесину 1го класса.
Как то так. Не знаю, правильно нет, но очевидно что спецов в этом деле раз два и обчелся...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как перейти от прочности испытаний в лаборатории к расчетному сопротивлению?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какому стандарту определять марку по прочности на сжатие блоков из горной породы? Интеллигентный прораб Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2018 12:34
Как установить максимально допустимое снижение прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии? Интеллигентный прораб Каменные и армокаменные конструкции 3 19.06.2018 16:11
Какие существуют доступные способы определения прочности раствора, бетона, кирпича, в т.ч. молоток Кашкарова? Женя0574 Обследование зданий и сооружений 4 08.02.2017 03:17
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности Picnic Технология и организация строительства 6 20.01.2014 10:27
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК brig_vry Конструкции зданий и сооружений 32 23.02.2011 15:18