Грунты в основании - пермские, скальные, сильнотрещиноватые, сильновыветрелые. По изысканиям в водонасыщенном состоянии грунт Rc=6 МПА, Rc(I)=4,3 МПА. Как правильно определить несущую способность сваи для предварительных фундаментов? Как для сваи стойки, но по формуле Rc=20МПа? или как для висячей сваи?(окончательно по статическим испытаниям свай)
Просмотров: 5960
 
Непрочитано 13.02.2019, 10:39
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Проектировщик_ск
Предварительные расчёты вести согласно п.7.2.1 СП 24.13330.2011 внимательно и не один раз его предварительно прочитав.
Какой вид свай у вас? Забивные или какие?
Rc=20000 кПа - только для забивных.
Учтите также, что при проведении испытаний испытательную нагрузку назначают не менее 2Fd и не менее несущей способности по материалу. Однако тут также следует учесть немаловажный фактор - каким образом вы собираетесь на стройплощадке достигать такой испытательной нагрузки (здесь имеется ввиду наличие и возможность установки домкратов, устройства анкерных приспособлений (свай) или наличия пригружающих грузов и т.д.).
В любом случае я за испытания.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 12:01
1 | #3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
рунты в основании - пермские, скальные, сильнотрещиноватые, сильновыветрелые
Поподробнее можно. Описание грунтов, УГВ, неплохо ИГ разрез

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
испытательную нагрузку назначают не менее 2Fd и не менее несущей способности по материалу
Поправка - но не более расчетного сопротивления ствола сваи по материалу.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.02.2019 в 12:21.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 12:58
#4
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Коренные породы представлены переслаиванием аргиллита бурого, алевролита темно-
бурого, песчаника серовато-коричневый, породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые,
малопрочные и пониженной прочности. Породы обводнены по трещинам.
Нормативные и расчетные характеристики:
ρн= 2,263 г/см3 ρII= 2,255 г/см3 ρI= 2,250 г/см3
γн = 22,18 кН/м3 γII = 22,10 кН/м3 γI = 22,05 кН/м3
Rс вод= 6,0 МПа (60 кгс/см2) Rс вод II=5,0МПа (50 кгс/см2) Rс вод I=4,3 МПа (43 кгс/см2)
Кwr=0,58 д.ед.

----- добавлено через 51 сек. -----
Сваи планируются забивные

----- добавлено через ~8 мин. -----
Как учитывается Rс вод I=4,3 МПа, если в формуле Rc=20 МПа учитывается? при этом породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, малопрочные и пониженной прочности.
Проектировщик_ск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 13:13 Разрез геологический
#5
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Разрез геологический
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Raz.png
Просмотров: 203
Размер:	200.7 Кб
ID:	210962  
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 13:33
#6
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Разрез геологический
Геологи объединили три породы в один ИГЭ, хотя мощности их от одного до двух метров в переслое. Механические свойства близкие?
andriadi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 13:44
#7
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Отдельно по каждому характеристик нет. Только как для слоя в общем.
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 13:51
1 | #8
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Проектировщик_ск
Посмотрел ИГ-разрез...Вопрос:
ЧТО вы строите, что вам потребовался свайный фундамент?
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 13:51
#9
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Нет есть отличие в пределе прочности на одноосное сжатие (норм.) у аргиллита 3,6 МПА, у песчаника 6,5 МПа.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Многоэтажное каркасное здание с ж/б каркасом.
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:25
#10
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Многоэтажное каркасное здание с ж/б каркасом.
Почему не рассматриваете в качестве фундамента просто фундаментную плиту или ленту со столбчатыми?
Зачем сваи? У вас суглинка с учётом подвального этажа (?) 4 метра всего до скалы будет.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 14:41
#11
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


По заданию заказчика
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:42
#12
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Проектировщик-Нет есть отличие в пределе прочности на одноосное сжатие (норм.) у аргиллита 3,6 МПА, у песчаника 6,5 МПа.

Коэффициент размягчаемости в воде у аргиллитов какой?
andriadi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 14:43
#13
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Вопрос по расчету свайных остается. Как учитывается Rс вод I=4,3 МПа, если в формуле Rc=20 МПа учитывается? при этом породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, малопрочные и пониженной прочности.

----- добавлено через ~2 мин. -----
коэффициент размягчаемости у песчаника 0,28, у аргиллита 0,9
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:59
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Разрез геологический
На предел прочности в водонасыщенном состоянии не обращайте внимания. Это обычное дело - геологи разбуривают аргиллит в труху, а потом испытывают.
Рухляк встречается в коре выветривания. Кстати на разрезах не увидел места отбора проб ненарушенной структуры.
Принимайте близко к максимуму по прочности материала свай 80 тс на сваю 300*300, 140 тс на сваю 350*350. Если водонасыщенный суглинок текчий, то проверьте в нем сваи по материалу на устойчивость и пляшите оттуда.
Закладывайте молот 3,5т на сваю 300*300 и 5т на - 350*350 бить до упора, можно 2,5 и 3,5т, но придется контролировать забивку (думаю отказ не более 0.5 см на рабочий удар).
Окончательно назначайте по результатам испытаний. Советую метод ударного импульса (как его иногда называют квазистатический) он не требует забивки анкерных свай и вроде принимается экспертизой и дает сходимость со статикой близкую к 100%.

Интересно знать нагрузку на куст свай. Имеет значение сколько у вас этажей 5 или 100.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.02.2019 в 17:32.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 15:30
#15
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
коэффициент размягчаемости у песчаника 0,28, у аргиллита 0,9
Немножко странно - песчаник размягчаемый в воде, а аргиллит - неразмягчаемый
andriadi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 16:05
#16
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


пределе прочности на одноосное сжатие в водонасыщ. (норм.) у аргиллита 3,6 МПА, у песчаника 6,5 МПа, в сухом состоянии у аргиллита 3,9 МПА, у песчаника 23,3 МПа.
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 16:52
#17
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
пределе прочности на одноосное сжатие в водонасыщ. (норм.) у аргиллита 3,6 МПА, у песчаника 6,5 МПа, в сухом состоянии у аргиллита 3,9 МПА, у песчаника 23,3 МПа.
Получается, что песчаники глинистые, а аргиллиты карбонатные или кремнистые.
andriadi вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 18:16
#18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Кстати у Вас есть результаты статического зондирования.
По ним предварительно и считайте (по отказу зонда). При лобовом сопротивлении 35МПа даже без учета бокового сопротивления допускаемая нагрузка на сваю 300*300 будет порядка 100 тс.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2019, 10:18
#19
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Правильным будет считать сваю с учетом лобового и бокового сопротивления? или только лобового (работа сваи-стойки)?
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 11:54
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Правильным будет считать сваю с учетом лобового и бокового сопротивления? или только лобового (работа сваи-стойки)?
Формально нормы при расчете по результатам статического зондирования не предусматривают разных расчетов для висячих свай и свай стоек.
А вообще расчет свай стоек по результатам зондирования довольно условен.

Пример с аналогичными условиями "нижнепермские отложения представленные аргиллитом сильнотрещиноватым, сильновыветрелым, перекрытый элювиальными отложениями" с глубины 8-15 м. Грунт обводненный

Чтобы получить реальную нагрузки при испытании свай 350*350штанговым коперником HD25 (масса ударной части 2,5т), при добивке приняли высоту падения 3 м (близкую к максимальной). Наибольший отказ у одной сваи получился 2,4 мм (Fd=195 тс, N=139 тс) У оставльных свай отказ получился менее 0,2 мм.
По результатам статических испытаний Fd=158тс N=132 тс, квазистатических - Fd=156тс N=130 тс

Соответственно для свай 300*300 допускаемая нагрузка была бы гарантированно не меньше N=130*(30^2/35^2)=95 тс

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.02.2019 в 12:49.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные фундаменты на малопрочных грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайные фундаменты на "водовмещающих" грунтах подверженных подтоплению. StoroG Основания и фундаменты 0 18.10.2016 09:21
Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6 ник25 Основания и фундаменты 21 22.04.2016 05:59
Свайные фундаменты на слабых грунтах Regby Основания и фундаменты 28 09.03.2013 14:21
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Свайные фундаменты в набухающих грунтах п.9 СНиП 2.02.03-85 непонятно initec Основания и фундаменты 1 11.07.2012 09:06