| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет столбчатого фундамента на сейсмику

расчет столбчатого фундамента на сейсмику

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2012, 11:16
расчет столбчатого фундамента на сейсмику
i_mit
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 14

Добрый день всем. Помогите советом. Проектируем в сейсмическом районе. Нужно запроектировать фундаменты под одноэтажное промышленное здание с металлическим каркасом. Раньше мы всегда делали только расчет на отрыв столбчатого фундамента. По нему проходит подошва 3х3м. Но сейчас мне показали в руководстве по проектированию для особого сочетания нагрузок такую еще формулу ер<=b/3, где ер=M/N-эксцентриситет расчетной нагрузки. И если проверять еще это условие, то вообще никакая подошва не проходит. Получается только плиту делать. Грунты хорошие при этом. Может кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим, поделитесь. Заранее спасибо.
Просмотров: 25317
 
Непрочитано 03.03.2012, 08:11
#21
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Dr.Braun Посмотреть сообщение
to GIP В СП по сейсмике четко написано, что ветер в сейсмическом загружении не берется в расчет.
Да, согласен, не учитывается.


Цитата:
Сообщение от Dr.Braun Посмотреть сообщение
i_mit Вы правы, при расчете фундаментов по несущей способности при действии момента в двух направлениях: Х и У - для каждого направления расчет (эксцентриситет и тп) производится отдельно.
В приведенном мной расчете так и сделано. Но это не весь расчет, что касается расчета по второй группе некоторые нагрузки, (кроме ветра) по Х и по Y могут действовать одновременно. В рассматриваемом примере не понятно сейсмические нагрузки по Х и по Y действуют одновременно или нет.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 00:24
#22
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


В сейсмике расчет столбчатого фундамента различается в расчете основания по несущей способности (понижающие коэф. надо вводить) и проверочный расчет напряжений на краях подошвы с отрывом не более 30%
Цитата:
Сообщение от i_mit Посмотреть сообщение
ер<=b/3
Большие поперечные силы воспринимают через жесткие узлы, монолитные фундаментные балки и решают все проблемы с отрывом подошвы ...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 14:29
#23
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Возобновлю тему, так как появился вопрос.
Также нужно рассчитать столб. фундаменты при сейсмическом воздействии.
Собрала нагрузки. И возник вопрос по особому сочетанию. В нём я учитываю постоянные, длительные, кратк., + 1 особая!
В качестве особой я учитываю сейсмику ( по Х или по У в разных загружениях соотв.), а как быть с составляющей момента от кручения. Это дополнительная особая нагрузка, также сейсмическая, а в особом сочетании учитываем только одну. Как учесть кручение?

----- добавлено через ~5 ч. -----
Кажется нашла ошибку. Или совсем запуталась...

По п. 5.15 СП 14.13330.2011 "при расчёте зданий и сооружений длиной или шириной более 30 м по консольной РДМ помимо сейсмической нагрузки, необходимо учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания, проходящей через его центр жёсткости. Значение расчётного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1 В, где В - размер здания или сооружения в плане в направлении, перпендикулярном действию силы Sik ."

Когда я нахожу крутящий момент здания от сейсмики, то в протоколе нахожу величину суммарной сейсмической силы в направлении Х или У соответственно, и умножаю ее на эксцентриситет. получаю крутящий момент каркаса здания. Делю его на расстояние равное 1/2 длины здания. Полученную силу прикладываю к элементам покрытия. Затем то же самое делаю в другом направлении. Затем в РСУ указываю как мгновенное со знакоперем., взаимоисключением и сопутствием с соответствующими сейсмическими загружениями.

Получается, что в составляющей от кручения уже учтена сейсмика? И возвращаясь к вопросу по предыдущему пункту: в качестве особой нужно брать не обычное сейсмической, а кручение.
Поправьте кто знает...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
План, нагрузки.dwg (261.2 Кб, 916 просмотров)
Galchona вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 09:47
1 | #24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Сейсмика и кручение от неё - одно загружение - особое.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Лучше массы собирать вручную и прикладывать с эксцентриситетом. Тогда будет сразу учтено кручение в одном загружении. То что вы сделали не корректно. Нужно считать кручение по каждой форме отдельно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 10:08
#25
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лучше массы собирать вручную и прикладывать с эксцентриситетом. Тогда будет сразу учтено кручение в одном загружении. То что вы сделали не корректно. Нужно считать кручение по каждой форме отдельно.
Массы собирала и прикладывала, как в пособии по каркасным, в уровне покрытия.

Получается в составляющей от кручения учтена сейсмика?
Galchona вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет столбчатого фундамента на сейсмику

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Расчет столбчатого фундамента SCAD->Cross metalirk SCAD 9 10.09.2013 22:07
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны mixapro1987 Основания и фундаменты 9 09.06.2011 12:25
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36