Собираюсь попытаться устроить электропроводку в гараже, а также оформить это все подобающим образом для согласования...
Наверняка есть типовые варианты...
Заморочек никаких...
В гараже два провода из стены...
Надо поставить счетчик, пару разеток и пару фонарей с выключателем...
Вроде бы ничего сложного, но хочеться точно подсчитать автоматы...
Какие однофазные электронные счетчики посоветуете?
Подскажите какую-нибудь литературу для чайников, а также где посмотреть примеры оформления этой самой электрики?...
Если все получиться, планирую потом оформить электрику в квартире...
В квартире счетчик был, проводку уже сделали (вернее люмий поменяли на медь), но изменения все-таки есть небольшие, например, добавлено заземление (было только на электроплиту) и др. мелочи...
Тоже мечтаю согласовать все это и если получиться оформить самостоятельно...
С чего начать?...
Просмотров: 16127
 
Непрочитано 02.12.2006, 20:53
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
В гараже два провода из стены...
Надо поставить счетчик, пару разеток и пару фонарей с выключателем...
Вроде бы ничего сложного, но хочеться точно подсчитать автоматы...
Все просто и не просто одновременно. Во первых электроустановка относится к особоопасным. На вводе нужно поставить УЗО. Для переносных светильников и электроинструмента нужно поставить понижающий трансформатор на 36В и использовать. На общее освещение заложить светильники герметичного исполнения. Лучше использоать светильники на лампах накаливания или ДРЛ. Люминисцентные хуже запускаются на морозе и при пониженном напряжении, которое часто случается в гаражных кооперативах.

Цитата:
Какие однофазные электронные счетчики посоветуете?
На ваш вкус, но с рабочим диапазоном температур от -30. Обычно в гараже на 10 градусов теплее чем на улице.

Цитата:
Подскажите какую-нибудь литературу для чайников, а также где посмотреть примеры оформления этой самой электрики?...
Если все получиться, планирую потом оформить электрику в квартире...
ПУЭ для начала вполне подойдет. Чайник в этой области понятие очень разрушительное.


Цитата:
В квартире счетчик был, проводку уже сделали (вернее люмий поменяли на медь), но изменения все-таки есть небольшие, например, добавлено заземление (было только на электроплиту) и др. мелочи...
Получается привели в соответствие с действующими нормами и правилами. Только следует помнить, что введение заземления без установки УЗО практически бессмыслено, а бывает, что и опасно. Кстити, а вот ввели заземление это что сделали? Выполнили защитное зануление как и положено в сетях с глухозаземленной нейтралью TN-C-S или вы сделали что то иное?


Цитата:
Тоже мечтаю согласовать все это и если получиться оформить самостоятельно... С чего начать?...
Смотря что у Вас есть... Начните с плана расположения осветительного оборудования с указанием типа осветительного прибора и уровня освещенности в Лк.; Плана расположения силового оборудования; На этой основе постойте однолинейную принципиальную схему, подберите по длинне линии и номинальному току автомат защиты. Посчитайте ток КЗ для наиболее удаленной точки... Составьте спецификацию.