Метод послойного суммирования с подсыпкой + 5,0 м
Шестак
 
Регистрация: 24.04.2017
Сообщений: 3

Расчет методом послойного суммирования!
Котлован 2,5 м. Фундамент 70 х 70 м опирается на модифицированный грунт Е > 100 МПа.
В дальнейшем планируется досыпка песком с заданными физико-механическими свойствами от дневной поверхности на +5,0 м по всей площади (именно от дневной поверхности, а не от дна котлована).
Вопрос как учитывается данная отсыпка в +5,0 м. (Ее надо включать в расчет или как с ней поступать).
Необходима ссылка на нормативный документ, монографию или другой источник.
Спасибо за поддержку и понимание!
Просмотров: 7408
 
Непрочитано 02.05.2017, 12:44
1 | #21
Lavrstone


 
Блог
 
Регистрация: 03.08.2013
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если есть подвал, то при таких размерах ф-та, не думаю, что это так.
Это действительно не так, но не каждому эксперту это можно доказать.
Поупражнялся методом угловых точек:
Lavrstone вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 15:08
#22
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Lavrstone Посмотреть сообщение
Это действительно не так, но не каждому эксперту это можно доказать.
Поупражнялся методом угловых точек:
Уважаемый Lavrstone, в какой программе это вы расчитали?

Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 14.11.2017 в 15:08. Причина: орфография
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 15:15
#23
Lavrstone


 
Блог
 
Регистрация: 03.08.2013
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
Уважаемый Lavrstone, в какой программе это вы расчитали?
Уважаемый Айдар, расчеты выполнялись в Excel по формулами СП 22.
Lavrstone вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Метод послойного суммирования с подсыпкой + 5,0 м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования Magister Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 31.03.2023 13:30
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление kopaj! Основания и фундаменты 8 30.10.2018 11:28
Расчет осадки плиты методом послойного суммирования Vasara Основания и фундаменты 10 21.03.2014 13:39
Проблема послойного суммирования ArtemS Конструкции зданий и сооружений 11 05.06.2011 15:30
Расчет осадки методом послойного суммирования. Доп. напряжения PanicAttack Прочее. Отраслевые разделы 11 27.04.2009 15:32