Непрочитано 27.07.2017, 08:41 #1
Можно ли муфтить кабель из поливинилхлоридной изоляции с бронированным?
DenveRus37
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 53

DenveRus37 вне форума Вставить имя

Возник вопрос, можно ли замуфтить кабель ВВГнг с кабелем ВБбШв? Протяженность первой линии 100 м, потом выход в землю и там уже муфта на кабель бронированный. Есть ли ограничения на муфтирование кабелей разных марок?
__________________
Engineering brain
Просмотров: 877
 
Непрочитано 27.07.2017, 09:00
2 | 1 #2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 279


Как броню заземлять планируете?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ответ изготовителя:
Можно соединять кабель ВБШвнг(А) (бронёй) соединительной муфтой 4ПСТ-1 с кабелем без брони: ВВГнг(А) и АВВГнг(А)? Напряжение до 1000 В.
Соединять бронированный кабель с небронированным можно. Разделка конца бронированного кабеля должна быть выполнена как для небронированного, т.е. бронелены должны быть обрезаны вровень с наружной оболочкой кабеля. Дальнейший монтаж муфты проводится в соответствии с инструкцией, как для кабеля без брони. Заземление бронелент достаточно выполнить только на одном конце кабеля - в концевой муфте. Обращаю Ваше внимание, что для кабелей ВБШвнг(А), ВВГнг(А), АВВГнг(А) правильнее использовать муфту 4ПСТнг-LS-1, а не 4ПСТ-1 поскольку кабели, перечисленные Вами обладают свойствами нераспространения горения, но если к кабельной линии не предъявляются повышенные требования пожарной безопасности использование муфты 4ПСТ-1 допустимо.
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 09:20
#3
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Как броню заземлять планируете?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ответ изготовителя:
Можно соединять кабель ВБШвнг(А) (бронёй) соединительной муфтой 4ПСТ-1 с кабелем без брони: ВВГнг(А) и АВВГнг(А)? Напряжение до 1000 В.
Соединять бронированный кабель с небронированным можно. Разделка конца бронированного кабеля должна быть выполнена как для небронированного, т.е. бронелены должны быть обрезаны вровень с наружной оболочкой кабеля. Дальнейший монтаж муфты проводится в соответствии с инструкцией, как для кабеля без брони. Заземление бронелент достаточно выполнить только на одном конце кабеля - в концевой муфте. Обращаю Ваше внимание, что для кабелей ВБШвнг(А), ВВГнг(А), АВВГнг(А) правильнее использовать муфту 4ПСТнг-LS-1, а не 4ПСТ-1 поскольку кабели, перечисленные Вами обладают свойствами нераспространения горения, но если к кабельной линии не предъявляются повышенные требования пожарной безопасности использование муфты 4ПСТ-1 допустимо.
Спасибо! Было бы не плохо, если бы приложили письмо от производителя с ответом (PDF к примеру)
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.07.2017, 10:02
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 279


Это выдержка с сайта производителя. http://kvt.su/production/cable-kits/...al-1kv1/4pst1/
Для официального ответа делайте офф запрос именно к тому производителю кого закладываете в спецификации. А вообще обратите большое внимание к заземлению брони. Там и расчеты могут потребоваться
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 10:45
#5
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Там и расчеты могут потребоваться
Вот как раз по этому поводу и озадачился поначалу. Что вряд ли можно просто так муфтить. А то, что кабель будет заземлен только с одной стороны по ПТЭЭП нет никаких ограничений, не знаете?
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.07.2017, 12:43
#6
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Вот как раз по этому поводу и озадачился поначалу. Что вряд ли можно просто так муфтить. А то, что кабель будет заземлен только с одной стороны по ПТЭЭП нет никаких ограничений, не знаете?
Это скользкая и не однозначная тема. Запретов на заземление кабелей с одной стороны я не встречал (кроме взрывоопасных помещений). При заземлении с двух сторон выше электробезопасность так как на другом конце брони при одностороннем заземлении может наводится весьма высокое напряжение.
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 15:31
#7
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
весьма высокое напряжение
Знаю, что такие расчеты практикуются на КЛ высокого напряжения. Там даже бронь, экран проверяют на стойкость при КЗ. Но для 0,4кВ сетей думаю перенапряжения не большие будут
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.08.2017, 11:23
#8
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 238


А у Вас не бронированный кабель в чем проложен? У него мех. защита какая?
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.08.2017, 12:25
#9
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
А у Вас не бронированный кабель в чем проложен? У него мех. защита какая?
Вы считаете что топик стартер за месяц не решил проблему? Да и в головном сообщении вроде четко написано что броня используется для прокладки в грунте
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.08.2017, 14:42
#10
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
можно ли замуфтить кабель ВВГнг с кабелем ВБбШв?
Муфты Raychem
Вложения
Тип файла: pdf Муфты Raychem.pdf (59.5 Кб, 12 просмотров)
Roman3R вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.08.2017, 16:10
#11
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 238


Да согласен не посмотрел на дату, думал, запрос из свежих...
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли муфтить кабель из поливинилхлоридной изоляции с бронированным?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? ArtistAvidaDollars Электроснабжение 9 25.03.2016 11:42
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" ShaggyDoc Разное 4 14.03.2015 19:55
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы