| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.10.2017, 18:18 | #1 | |
Можно ли узел считать шарнирным?
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 3174
|
|
||||
Да сколько ж можно-то http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1678187&postcount=9
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Хрень какая-то.
Конструкция узла... Неоднозначная, скажем так. Если это какой-то косоур лестницы - то можно и прямо к закладной приварить. Если это какая-то наклонная балка с существенными нагрузками... То лучше такую конструкцию не применять. Мутная она. |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Смотрю на узел у ТС - вот хочется ещё упор поставить. Offtop: я КЖ, не КМ
Ну а если стоит задача сделать странный узел? Считать узел Лирой/Ансисом/СВ оболочками или объемниками? Offtop: Вопрос из любопытства |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 964
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Хотя при 5 тоннах... По мне - так и просто приварить к закладной можно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
Это стропильная нога. Сжато-изгибаемый. Тоже хотел сначала просто приварить, но решил сделать узел более шарнирным. Крыша вся кривая косая и боюсь если приварю к закладной стержни для крепления на болтах - то они просто не попадут на них. А приварить: вообще без опорной плиты , сразу к зд? боюсь за шов. Так узел смотрится более шарнирным и шов , даже при отклонении балки короткий и будет более качественным. У хилти свои минусы
А если вот так? Последний раз редактировалось Миксер, 09.10.2017 в 10:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Это делается легко и просто. Стропилу устанавливаешь на закладную деталь. С двух сторон прикладываешь пластины-накладки. Эти пластины привариваешь к закладной и к полке двутавра. Вуаля. Можно высоту опирания регулировать приподнимая стропилу. Подливку под нее надо будет лить.
Последний раз редактировалось Saur, 09.10.2017 в 12:22. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как можно усилить неудачный опорный узел фермы? | alkinoi | Металлические конструкции | 46 | 08.06.2017 11:47 |
Как можно выполнить Узел облицовки металлической колонны деревом? | Frederiks1 | Архитектура | 2 | 26.05.2017 08:15 |
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 4 | 07.03.2013 14:44 |
можно ли считать данное сопряжение колонны жестким | Snajper | Металлические конструкции | 6 | 10.01.2013 12:43 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |