Здравствуйте форумчане,
проектируется промздание 4 этажа (hэт по 5метров), металлокаркас с жб сборным перекрытием, сейсмика и динамическое оборудование присутствуют.
Столкнулся с пожеланием подрядчика выполнить такой узел: главная балка неразрезная 50Ш2 укладывается поверх колонны через пластину, второстепенная балка крепится к главной, а колонна вышележащего этажа 40К2 приваривается через пластину на всё это сверху. Стыки только на сварке.
Кто-нибудь видел подобные узлы? Как по мне - бред. Однако подрядчик требует доказательств, т.к. здание пищевой промышленности столики болты и фланцы делать не хотят.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел соединения балок (1)-Модель.jpg
Просмотров: 302
Размер:	38.2 Кб
ID:	194692  

Просмотров: 4722
 
Непрочитано 18.10.2017, 08:30
1 | #21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
По многим крупным ПИ прошло распоряжение с изданием соответствующих внутренних приказов данный узел не применять в связи ".. с частым недостаточным качеством производства работ.... приводящим к возникновению трещин в околошовной зоне и в самих швах.." Основная проблема в выполнении монтажного шва крепления накладки к полке колонны.
Вложения
Тип файла: pdf Распоряжение №13 от 13.06.84 о рамных узлах.pdf (353.6 Кб, 37 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 13:13
#22
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Отказались.
Его убрали из серий.
По многим крупным ПИ прошло распоряжение с изданием соответствующих внутренних приказов данный узел не применять в связи ".. с частым недостаточным качеством производства работ.... приводящим к возникновению трещин в околошовной зоне и в самих швах.." Основная проблема в выполнении монтажного шва крепления накладки к полке колонны.
на форуме эти письма-распоряжения выкладывались неоднократно.
Если ты не в курсе этого.. Ну, язви дальше
В курсе этого (что из серий убрали) и не думал язвить!
Я к тому, что соответственно недостатки и проблемы этого узла будут присутствовать при данном решении + серьезные проблемы с выверкой колонн.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оценка/критика платформенного стыка металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходим расчёт металлических колонн на н/с KONKOR GK Поиск исполнителей 1 06.04.2017 12:05
Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн kRAN Металлические конструкции 47 11.04.2014 10:23
Узел стыка существующих и проектируемых колонн jula89 Конструкции зданий и сооружений 14 28.08.2012 10:43
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Чертежи колонн из металлических уголков volodya7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.09.2010 22:45