06.11.2012, 14:10 | #1 | |
ограничения применения сварных труб
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6336
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Будет здорово, если Вы sha, найдете где-нить в нормативной или просто литературе такое ограничение.
Я могу лишь поделиться таким опытом, как-то цеховики при проектировании водосточных труб просили заложить в проект именно тянутые трубы, потому как сварные при замерзании в вода разрывает. Вообще наверно и здесь из-за давления дело Отпишитесь, как прояснится ситуация
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Лед рвет с одинаковым "успехом" и тянутые, и сварные, и х/к, и г/к... Цеховиков слушать полезно, но ориентироваться на них в принятии своего решения - это как-то даже... (мягко говоря).
Автор, www.cоmplexdoc.ru тебе в помощь. К/с: нефтегазовый или трубы. Эта отрасль особая и там либо свои НД (ОСТы, РД,...), либо ограничения общесоюзных НД, включая ГОСТы. Начинаешь смотреть по категории: http://www.complexdoc.ru/norms/bycategory/ (отраслевые...\... нефтегазпром), потом, полагаю, сориентируешься, вводя в строку поиска разные (не более двух) ключевые слова. Покопай в местном данлоуде. См. ссылки в моей подписи
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Может были неправильно выбран электрод или тип сварки ?
Такое ощущение, что в шве был другой металл нежели в трубе. Видимо менее стойкий к коррозии при данных условиях... Может быть подбором электрода можно было изменить чужой металл в ванне и уменьшить коррозию...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Для перекачки сырой нефти из-за ее сернистости, насколько, я знаю, применяют защищенные изнутри трубы. Без разницы, трубы -шовные, бесшовные. Гнуть на трубогибе трубы Д больше 40 мм ( или 50 мм, точно не помню) нельзя. Применяют заводские отводы. Нефть, при транспортировке подогревается.
Последний раз редактировалось Injener-81, 10.02.2013 в 21:01. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 4
|
Это то я понял, но не понятно как определялись ПЕРВОНАЧАЛЬНО эти возможные последствия. Технологии производства труб изменились, а коэффициенты остались прежние.
|
|||
|
||||
Коеффициенты учитывают неодинаковость характеристик труб разных выпусков. Т.е., например, паспортная толщина трубы 2 мм, но могут встречаться участки толщиной как 2,5 так и 1,5. Прочность стали в одной плавке может быть разной за счет разного хим. состава, локальных перегревов, неодинакового упрочнения при прокате и т.д. Не всегда контроль выявляет эти недостатки, поэтому на основании эмпирических данных данных были посчитаны эти коеффициенты. Это касается не только проката.
__________________
Карбид-залог счастливого детства |
||||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Да никак! С потолка взяли цифру, изготовили. Есть проблемы при применении, увеличивай запас. Нет, оставляй. Никто даже не задумывался, чтобы посчитать реально требуемый коэффициент. Так и были у нас механизмы с 6-и кратным запасом прочности, которые потом японцы покупали как мет. лом для укрепления береговых линий или как качественно состаренный металл для изготовления станков
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эффективность применения профильных труб в балочных клетках. | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 18.10.2017 08:23 |