Сдаюсь. Признаю себя ослом, сэр. Просто уже привык к вопросам вроде: "Сколько стоит средний дом где-то между Капотней и Барвихой", "Что дешевле, быстрее и лучше - камень, бетон, сталь или дерево", "Перекрытие будем делать из ФБСок, потому что у нас их сейчас много", "Сейчас надо срочно сделать фундамент, а количество этажей заказчик решит с инвестором согласно графику в следующем квАртале"...
И постоянная сверхсекретность! Как она задолбала! Смету на покраску забора составляют, а вид при этом как будто они атомную бомбу спёрли и марсианам продать пытаются. У большинства директоров шпиономания, клаустрофобия, паранойя, мания преследования. Интересно, когда директор в кровать к жене ложится, он бронежилет снимает? Или всё-таки бронетрусики оставляет на всякий пожарный. Как мы живем - государственная тайна. На что - коммерческая. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126
|
kulvazab - подписываюсь под каждым словом
как пример открытости (не хочу чтоб сочли рекламой) даю ссылку на фотогалерею одной компании - http://fortops.ru/photo_gallery/ там и косячки имеются и раздолбайство строительное и конструктора могут с чем то не согласиться - НО!!! никаких секретов, респект и уважуха. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Может, зря мы так издеваемся? Может, автор темы пишет свои слова под дулом пулемёта "старших товарищей", стоя в тазике с цементом на мосту? И ему показывают фотографию его жены и детишек? Вон сегодня утром в новостях рассказали, что в одной только Москве каждый год тихо и бесследно исчезает более трёх тысяч человек. Как-то слабо верится, что это результат деятельности неорганизованных гопников. Если будет "работать" гопник, он пырнёт ножом, заберёт кошелёк и убежит. Гопник не станет затаскивать труп в багажник, вывозить его за МКАД и ночью глубоко-глубоко закапывать.
А, может быть, автор темы просто весело ржёт? Или проводит соцопрос, взяв определённую выборку? Ну, дали ему в редакции его журнала некоторый сектор трудящихся для научно-психического препарирования. Нет никакого дома, нет колонн, нет перекрытий. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
при проектировании индивидуальных домов не всегда нужно руководствоваться минимальной и разумной достаточностью. часто довлеет архитектурная целостность и необходимость соблюдения четких размеров (вплоть до единиц сантиметров) - в т.ч. и учитывать пирог отделки. даже если колонны 300х300 избыточны - иногда по архитектуре они необходимы.
а где вы видели перекрытие 300 ? афтар пишет: а вообще какая-то мутная тема - если дело только в колоннах - то это мелочь |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26
|
Кому лень считать- армируйте фундаменты частного 3-этажного дома аратурой диаметра 12 шаг 200на200. Стены кирпичные - каждый 3 ряд сеткой диаметром 4 , перекрытия деревянные- 200 на 250 с шагом 900, перекрытия бетонные с несущими профилями- профиль 20 HEB-не прогадаете-с шагом 1000мм, бетон 160мм , армированный диаметром 12 200на 200...и тд...
|
|||
|
||||
Долгое время ориентировался на высказанное одним старшим товарищем мнение, что правильнее арматуру концентрировать у углов, т.е. лучше стержни потолще но числом поменьше. А недавно встретил буржуйскую картинку (может еще найду) где нарисовано, что по нормам 60-х годов надо было "потолще, но пореже", а по нынешним - предпочтительней продольную арматуру равномерно распределять по периметру колонны.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Стержень в углу лучше работает на изгибающий момент т.к. получается больше плечо до сжатого бетона. В расчетных программах можно даже указать сколько стержней какого диаметра будет в углах для конструирования.
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
но, в углу стержень работает на момент в обоих плоскостях с одинаковым плечом, а крепить к хомутам удобнее и надежнее угловой стержень. но, стержни большего сечения тяжелее в монтаже и перехлест длиннее, стержни будут длиннее, это не удобно, и толстые стержни не удобно гнуть (для перехлеста или анкеровки балки последнего этажа) и радиус загиба большой. нужно искать золотую середину.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование круглых колонн. | yozhik | Железобетонные конструкции | 18 | 11.07.2019 14:34 |
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Несоосность колонн. Ваше мнение | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.07.2011 18:44 |
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.03.2006 10:39 |