23.01.2013, 18:31 | #1 | |
как определить категорию склада зерна
проектирование раздела "Технология производства"
Иркутская область
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 19582
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Никогда не считал категории.
Цитата:
Якобы перечень древний советский, а расчёт - действующий нормативный документ. СП 108.13330.2012 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85 Цитата:
Сегодня действуют СП в добровольном порядке, СНиП в обязательном порядке. Я так читаю, что у вас Цитата:
Как посчитать пожарный риск не знаю. Больше ничем не могу помочь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2013 в 09:58. |
|||
|
||||
проектирование раздела "Технология производства" Регистрация: 12.01.2013
Иркутская область
Сообщений: 8
|
Огромное спасибо за отзывы. С расчетами категорий сталкиваюсь не в первый раз, но в основном по химической промышленности. С нормативками (СП, бывшие НПБ, СНиПы) знакома, пользуемся ими постоянно. Еще раз проштудирую "Перечень...", в первый раз я в нем не обнаружила отдельно стоящих силосов - в основном помещения и здания.
|
|||
|
||||
Для справки можете посмотреть приложение 2 ППБ РБ 2.01-94 - ППБ РБ для предприятий переработки и хранения зерна. Там указаны рекомендуемые категории по ВПО и зоны по ПУЭ для различных сооружений и помещений предприятий по хранению и переработке зерна.
|
||||
|
||||
проектирование раздела "Технология производства" Регистрация: 12.01.2013
Иркутская область
Сообщений: 8
|
огромное спасибо всем за отклики!!!
Уважаемый "ekspert", ПБ 14-586-03 проштудировала, в них конкретно не сказано, что категория складов силосного типа -Б. Правда у меня ПБ из интернета, может в них отсутствуют какие-либо приложения? Если Вас не затруднит, дайте ссылку на пуктик, так как эксперты предварительно предупредили, что затребуют расчет. Спасибо. Последний раз редактировалось G.E.A., 31.01.2013 в 18:34. |
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
Смотрим Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 27, п. 6:
К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей... Смотрим п. 1.3 ПБ 14-586-03: Правила распространяются на все организации, имеющие в своем составе взрывопожароопасные производственные объекты (далее - опасные производственные объекты), на которых перемещаются, перерабатываются и хранятся растительное сырье (зерно, семена) и продукты его переработки (мука, отруби, солод, комбикорм, жмых, шрот, сахар, травяная и древесная мука и т.п.), способные образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, взрываться, самовозгораться или возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. К указанным объектам относятся: приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта; рабочие здания, силосные корпуса элеваторов, склады силосного типа и склады напольные для бестарного хранения и галереи для перемещения растительного сырья и продуктов его переработки... Ранее (до введения Техрегламента) категории определяли по НПБ 105-03 (там см. таблицу 1), в Техрегламент и СП 12.13130.2009 просто взяли и переписали. Вы конечно можете выполнить расчет по СП 12.13130.2009 ... но все равно придете к категории Б, так как категория А это горючие газы и ЛВЖ, а категория В1-В4 это пыли которые не взрываются а просто горят. Да и инспектор Ростехнадзора глядя в ПБ 14-586-03 скажет что категория склада "Б". Последний раз редактировалось ekspert, 03.02.2013 в 10:45. |
|||
|
||||
проектирование раздела "Технология производства" Регистрация: 12.01.2013
Иркутская область
Сообщений: 8
|
Уважаемый "ekspert"огромное спасибо Вам за ход мыслей! А я-то зациклилась на расчете... Всё же проще простого!!! всегда ищу сложный путь, а ответ лежал на поверхности. Еще раз всем огромное спасибо!
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184
|
Цитата:
Спасибо
__________________
br.> |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить категорию сложности зданий и сооружений | Sanechek | Инженерные сети | 20 | 29.04.2013 14:18 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.06.2012 21:28 |
Помогите определить категорию по надежности эл.снабжения | Инзиля | Электроснабжение | 7 | 11.04.2011 15:02 |