Поставлена задача-срочно спроектировать помещение для хранения газовых баллонов (10 полных и 10 пустых).Сам никогда этим не занимался.Буду благодарен за любую информацию на эту тему или ссылку на нее.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
Просмотров: 19428
 
Непрочитано 03.04.2007, 14:01
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,867


"Помещение" - это громко сказано. Будка!
Была у меня где-то инструкция приблизительно под названием "...по хранению газовых баллонов...", в которой изложены требования к таким "помещениям". К сожалению, счас запарка, некогда искать.
По памяти, на вскидку, основные требования:
а) защита от прямых солнечных лучей
б) постоянный сквозняк
в) неискрящий пол (лучше - деревянный)
г) хранение - либо лежа в специальных лотках, либо вертикально с обязательным индивидуальным креплением
д) ширина прохода между рядами - не менее 0,8 м (а может, и больше - не помню)
е) можно расположить на рампе; высота рампы - на уровне кузова грузовика; при наличии тельфера для разгрузки-погрузки - не имеет значения
ж) места для хранения должно быть достаточно, чтобы пустые и полные баллоны не путать
з) стены - не обязательно: лучше - навес плюс ограждение из сетки Рабица высотой не менее 1500
GWA18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 15:47
#3
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 336
Отправить сообщение для getr с помощью ICQ


->GWA18
Спасибо.Появится возможность,вышлите пожалуйста инструкцию на мой e-mail.Да,будет "будка".Склоняюсь к этому.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.04.2007, 10:25 Re: Помещение для баллонов
#4
FoboS

конструктор
 
Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231


Цитата:
Сообщение от getr
Поставлена задача-срочно спроектировать помещение для хранения газовых баллонов (10 полных и 10 пустых).
А какой газ: кислород, ацетилен, азот, углекислота или что
FoboS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2007, 12:02
#5
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 336
Отправить сообщение для getr с помощью ICQ


Газ пропан-бутан.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.04.2007, 13:12
#6
ekzersist

инженер-механик
 
Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от GWA18
з) стены - не обязательно: лучше - навес плюс ограждение из сетки Рабица высотой не менее 1500
Стены конечно лучше сделать, хотябы из профнастила (а то у нас народ падкий до чужего добра :!: ) и отверстия в нем для вентиляции.
можно разбить на два отсека: для пустых и полных
с остальным полностью согласен
когда-то рисовал такой, но это было на прежней работе и на ватмане
вообщето есть СНиП, попробуй его поискать, там все описывается
__________________
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.04.2007, 14:41
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,546


СНиП 2.04.08-87*
Подраздел "Промежуточные склады баллонов".
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.04.2007, 16:44
#8
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,867


СНиП 2.04.08-87 (1999) "Газоснабжение" -
ныне недействующий СНиП по газоснабжению в Российской Федерации. Отменён в 2002 году.
http://www.pto39.nm.ru/download/snip2040887.rar
Цитата:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СКЛАДЫ БАЛЛОНОВ

8.116. ПСБ предназначаются для приема, хранения и отпуска потребителям баллонов, наполненных сжиженными газами на ГНС и ГНП.
8.117. В составе ПСБ следует предусматривать помещения для складирования наполненных и пустых баллонов (из расчета размещения 25 % баллонов от числа обслуживаемых установок) и погрузочно-разгрузочные площадки для приема и отпуска баллонов. Для площадок с размещением свыше 400 баллонов необходимо предусматривать механизацию погрузочно-разгрузочных работ.
Допускается хранение не более 10 баллонов в шкафах из негорючих материалов. Минимальные расстояния от шкафов до зданий и сооружений следует принимать по табл. 26 и 27.
8.118. Здания для складирования баллонов должны соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР.
8.119. ПСБ следует располагать в пределах территории поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке, вблизи от автомобильных дорог.
8.120. Расстояния от склада и погрузочно-разгрузочных площадок ПСБ до зданий и сооружений различного назначения следует принимать не менее значений, указанных в табл. 21, при этом приведенное в поз. 2 расстояние от ПСБ до одноэтажных зданий садоводческих и дачных поселков допускается уменьшать не более чем в 2 раза при условии размещения на ПСБ не более 150 баллонов.

Таблица 21

Здания и сооружения
Расстояния от здания склада и погрузочно-разгрузочных площадок в зависимости от числа наполненных 50-литровых баллонов, м
|до 400 | от 400 до 1200 | св. 1200 | независимо от вместимости склада |
1. Здания и сооружения на территории ПСБ | 20 | 25 | 30 | - |
2. Жилые здания | - | - | - | 50 |
3. Общественные здания непроизводственного характера | - | - | - | 100 |
4. Здания промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания производственного характера, автомобильные дороги (до края дороги) и железные дороги, включая подъездные (до оси пути) | - | - | - | 20 |

Размещение складов с баллонами для сжиженных газов на территории промышленных предприятий следует предусматривать в соответствии с указаниями СНиП II-89-80*.

[ATTACH]1176211677.jpg[/ATTACH]
GWA18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.04.2007, 17:08
#9
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,867


Из украинского
ДНАОП 0.00-1.07–94

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ,
РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
(с изменениями и дополнениями)

Цитата:
6. УСТАНОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСУДОВ,
РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1. Установка сосудов

6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопле-ние людей, или в отдельно стоящих зданиях.
6.1.2. Допускается установка сосудов:
– в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от зда-ния капитальной стеной;
– в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми Правилами безо-пасности;
– с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами.
6.1.3. Не разрешается установка сосудов в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях.
6.1.4. Установка сосудов должна исключать возможность их опрокидывания.
6.1.5. Установка сосудов должна обеспечить возможность осмотра, ремонта и очистки их с внут-ренней и наружной сторон.
Для удобства обслуживания сосудов должны быть устроены площадки и лестницы. Для осмотра и ремонта сосудов могут применяться люльки и другие приспособления.
Указанные устройства не должны нарушать прочности и устойчивости сосуда, а приварка их к со-суду должна быть выполнена по проекту, в соответствии с требованием настоящих Правил. Материалы, конструкция лестниц и площадок должны соответствовать действующим НД.
GWA18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.04.2007, 17:56
#10
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,867


По России нашел два документа:

ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
http://www.vserinki.ru/ixz/pb/1.rar

ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Кажется, это оно: http://serti.ru/pages.php?id=1107

Разбираться некогда. Просьба к заинтерессованным лицам: уточните, пожалуйста, какая ссылка более уместна, и сообщите.
GWA18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 14:12
#11
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 336
Отправить сообщение для getr с помощью ICQ


Спасибо всем.Буду ориентироваться на "промежуточные склады".
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.04.2007, 14:55
#12
Н.В.

горный инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.04.2007
Магадан
Сообщений: 14


Долго с помещением разбираться не нужно, обыкновенный контейнер 5 тон. Проблема в учёте журналы полные пустые. Инспектора разных надзоров проверяют. Главное при хранении ПБ про остальное никто не спросит.
Н.В. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.05.2010, 13:23
#13
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 121


Конструкцию "будки" скиньте если не трудно.
Баллоны с кислородом и ацетиленом.
<...> Еще раз - и бан обеспечен! /kpblc/
__________________
(.)(.)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.05.2010 в 14:50.
Paralelno вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.05.2010, 14:17
1 | #14
Kubey

конструктор
 
Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
Сообщений: 39


Держи, Gas_01.rar. Подправь швы(типы линий) в узлах.
__________________
Раньше камни струёй дробил, а теперь и снег не тает.
Kubey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.05.2010, 14:47
1 | #15
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,161
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


СТО 002 099 64.01-2006
Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха
Цитата:
1.Область применения.
1.1Правила распространяются на проектирование строительства новых объектов, реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, гелий и смеси на их основе), сооружений и устройств по их приему, хранению и распределению, а также на проектирование других криогенных производств на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от форм собственности, источников финансирования и ведомственной принадлежности.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.05.2010, 11:51
#16
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 121


Kubey, премного благодарен
__________________
(.)(.)
Paralelno вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.02.2011, 10:44
#17
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


to Kubey
огромное спасибо, то что нужно
human вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.07.2014, 14:32
#18
k-s.a.s.h.a

начинающий инженер
 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 14


Доброе время суток!

У меня примерно такая же тема: помещение для хранения баллонов ( с аргоном).
Только мне не нужно проектировать помещение. Необходимо поставить двери и сделать пандус. (сущ. стены из сэндвич панелей с полиуретаном)

По ПБ 03-576-03 0.3.17. "Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия."

1) Сущ. здание не одноэтажное
2) Высота сущ. помещения меньше 3,25м
3) Сущ. стены из сэндвич панелей с полиуретаном - я так понимаю, не есть несгораемый материал.

Должно ли меня все это волновать, если мне необходимо лишь двери поменять? И какой предел огнестойкости двери в этом случае выбрать, по пределу огнестойкости сущ. стен?
И как понять выражение: из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости? Это т.е. здание II степени огнестойкости /=> мин. пред. огн-сти внутр-х не несущих стен (перегородок) - 0,25ч (по СНиП 2.01.02-85 Огнестойкость зданий, сооружений) /=> по ФЗ-123 Предел огнестойкости противопожарной преграды - EI15 /=> Тип заполнения проемов в противопожарных преградах - 3 /=> Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах - EI 15. Вибираю противопожарную дверь с EI 15.
Или я не правильно понимаю?

Есть еще вопрос на счет пандуса.
По СНиП 2.11.01-85 «Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна не менее чем на 0,6 м превышать максимальную ширину груженого транспортного средства».
К напольным транспортным средствам относятся ручная тележка, подъемная тележка, тележка с рычажным роликом и т.д., а у меня баллон на поддоне (поддон выглядит как ручная тележка).
Т.е. дверной проем тоже должен быть: ширина тележки + 0.6 м? обязательно? или же делать пандус широкий, а прем не расширять?


Буду благодарна за любые коментарии
k-s.a.s.h.a вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.08.2014, 12:24
#19
k-s.a.s.h.a

начинающий инженер
 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 14


Частично нашла ответы на свои вопросы

по "Некоторые вопросы гигиены труда и производственной санитарии - Учебное пособие (Юрасов Т.И.)" в п.5.4 особенности хранения отдельных групп химических веществ по IV группе (Сжатые и сжиженные газы) написано:
Стены, перегородки, покрытия - из несгораемых материалов с пределом огнестойкости для зданий не ниже второй степени.
k-s.a.s.h.a вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.10.2018, 08:39
#20
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 144


Есть ли у кого чертеж клети для хранения баллонов с кислододом и пропаном на стройплощадке. Спроектировать проблем нет, но, как часто бывает, нужно вчера и не в ущерб основной деятельности.
Хантер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помещение для баллонов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||