dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какую выбрать расчетную схему для толстой фундаментной плиты с перепадом высот в Лире Сапр?

Какую выбрать расчетную схему для толстой фундаментной плиты с перепадом высот в Лире Сапр?

Версия для печати
 
Закрытая тема
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2018, 15:34 #1
Какую выбрать расчетную схему для толстой фундаментной плиты с перепадом высот в Лире Сапр?
smirnovnn
 
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40

smirnovnn вне форума Вставить имя

Есть фундаментная плита под 180 метровое здание.
Так как фундаментная толстая и имеет достаточно большой перепад возникает вопрос в правильности моделирования перепада.
С коллегами склоняемся к двум вариантам. Но в обоих не уверены до конца.
А что вы скажите уважаемы формучане?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент 1.JPG
Просмотров: 153
Размер:	141.5 Кб
ID:	200285  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент 2.JPG
Просмотров: 123
Размер:	131.0 Кб
ID:	200286  


Последний раз редактировалось smirnovnn, 19.03.2018 в 21:46.
Просмотров: 1605
 
Непрочитано 19.03.2018, 15:55
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 890


1. Жесткие вставки не использовать ни в коем случае.
2. Рекомендую использовать модель http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145743
3. Сваи имхо в одном уровне поставить.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2018, 16:54
#3
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 680


ИМХО. Лучше линии конечных элементов плиты делать по верху фундаментов. Использование жестких вставок ограничить. Массивную зону - либо из объёмников сразу (туту с матрицей жесткости аккуратней нужно быть), либо объединением перемещений двух пластин (оранжевые линии на рисунке у меня). Сваи лучше потом на на "жестких вставках" вывесите, если нужно совместное их моделирование и сохранение высот по геологии.
ОБЯЗАТЕЛЬНО всю фундаментную плиту потом замоделировать из объёмников. Пластины для таких толстых плит не отразят реального НДС. Разве что для подбора армирования в плите ростверка без них не обойтись.
Вопрос: сваи на промежуточной подушке из какого то песка/щебня? Зачем? Сейсмика?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линии ФП на форум.png
Просмотров: 87
Размер:	225.2 Кб
ID:	200287  
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2018, 18:48
#4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 890


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Массивную зону - либо из объёмников сразу (туту с матрицей жесткости аккуратней нужно быть)...
ОБЯЗАТЕЛЬНО всю фундаментную плиту потом замоделировать из объёмников. Пластины для таких толстых плит не отразят реального НДС.
И объемники тоже особо точно ничего не отразят. Конструктивное решение не совсем удачное на мой взгляд. Конструктивное решение должно быть с просто-реализуемой расчетной схемой.
Нужно плиту со сваями делать горизонтально и вертикальную стенку подвала делать нормальную. Никакой экономии кроме геморроя на стройке от косой плиты ростверка не будет.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 23:01
#5
smirnovnn


 
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Жесткие вставки не использовать ни в коем случае.
Почему так категорично?
smirnovnn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какую выбрать расчетную схему для толстой фундаментной плиты с перепадом высот в Лире Сапр?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||