Прошу помощи с выбором фундамента
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 4413
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
У геологов даже мысли не возникло, что надо попытаться пройти массив суглинка текучепластичного. Обычно звонят. Глубина промерзания какая?
Попробуйте посадить дом на разрез или пока не решили по планировке. Дом наверное частный? Его габариты?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Не думаю, что здесь нужен свайный фундамент под одноэтажное здание. Скорее наоборот, совсем не нужен, проходить сваями пески и попадать в текучепластичный суглинок, в котором скорей всего в принципе нельзя оставлять конец свай (I не дано)?
Почему разрез такой странный - одна скважина, но как определили, что ИГЭ-3 идет к поверхности? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Насыпаете на вот это вот три метра ПГС с уплотнением и уже на нём делаете фундаменты.
P.S. Деньги, сэкономленные на покупке таких "дешевых" участков компенсируются, а порой и многократно перекрываются стоимостью фундаментов. В случае коттеджных участков, конешно... Последний раз редактировалось Komplanar, 23.05.2018 в 13:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11
|
Спасибо за отзыв друзья, дополню информацию, согласно некоторых замечаний:
" По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания относятся к сильнопучинистым (п.2.137. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений). Категория опасности природных процессов по подтоплению территории оценивается как весьма-опасная (прил.Б СНиП 22-01-95). Категория опасности природных процессов: пучинистость, подтопление территории, сейсмичность – оценивается как весьма-опасная (прил.Б СНиП 22-01-95). Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная согласно СНиП 2.02.01- 83, для песков – 2.50 м. " - из отчета по ИГИ честно говоря, свайный - не последнее слово, но хочется надёжности, и запас прочности двойной как минимум, вдруг надстройку задумают... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Gfdtk, а можно из отчёта подробное описание ИГЭ-1, ИГЭ-2? Гранулометрический состав, описание, в общем, все цифры, что по ним есть. А то и правда странно, что пески, да ещё не в состоянии полного водонасыщения, вдруг стали сильнопучинистыми. Либо там примесь супеси, либо в отчёте какая-то фигня...
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11
|
Цитата:
Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по физическим свойствам представлены в приложении 11.4. Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) таблицы 26, 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1). ИГЭ-2 – Пески средней крупности, средней плотности, насыщенные водой. Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по физическим свойствам представлены в приложении 11.4. Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) таблицы 26, 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1). ИГЭ-3 –Суглинки текучепластичные, опесчаненные. Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по физическим свойствам представлены в приложении 11.4. Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) таблицы 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1). ИГЭ-4 – Пески пылеватые, средней плотности, насыщенные водой. Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по физическим свойствам представлены в приложении 11.4. Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) таблицы 26, 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1). ИГЭ-5 – Пески мелкие, средней плотности, насыщенные водой. Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента по физическим свойствам представлены в приложении 11.4. Расчетные значения механических свойств грунтов инженерно-геологического элемента приняты согласно Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) таблицы 26, 27 и 28 (2 прил. 1 и 3 прил. 1). ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
район северный - ханты, ленточный затратно на промерзание если делать обойдется, сваи нс хорошая должна быть в песках, метров 5 думается не входя с суглинок если, только забивные может не забьются опасаюсь.. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
1) ИГЭ-1, ИГЭ-2 у вас малопучинистые. ИГЭ-1 чуть похуже, ИГЭ-2 чуть получше (в условиях равной водонасыщенности, при сезонном поднятии УГВ).
2) Хотите забить сваи в водонасыщенный песок? Можете узнать много нового о поведении водонасыщенного мелкого песка под динамическими нагрузками. 3) Только плита, только хардкор! P.S. Ну или связные балкоармированные ленты. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11
|
предполагаю что это будет плита толщ 500, армирование 200 х 200 сверху и снизу 12 диам + дополнительное в местах стен.
а вот заглубление, основание как, и вывод ввод воды и канализации? ----- добавлено через ~10 мин. ----- как понимаю затея не самая лучшая, а вариант винтовых свай для данных нагрузок видится неподходящим |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Чот перебор... Можно и 300мм обойтись, и даже 200мм, если сделать по осям балки, объединённые с плитой. Сети - через приямки. Это если, конешно, у вас там не уйма потребителей, по плану не очень понятно, что там у вас будет... Похоже на что-то типа гостичных номеров, если куча туалетов, то можно сделать технический этаж по плите, а уже над ним - нормальный этаж. Участок засыплете, и техэтаж станет цокольным, один фиг у вас там подтопления.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Техэтаж такой высоты прокатит только при отсутствии экспертизы и приёмки здания пожарниками. Ибо сказано в нормах "высота технического этажа, предназначенного только для прокладки коммуникаций, должна быть не менее 2,1 метра", плюс отдельные требования для помещений тепловых узлов.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу быстрой помощи по нанесению размеру | ggreenpowerpp | SolidWorks | 2 | 12.05.2017 17:56 |
Прошу помочь с проектированием фундамента под электродинамический вибростенд | Alexandra765 | Основания и фундаменты | 0 | 15.10.2016 09:42 |
Всем добрый день! Прошу помощи с выбором фундамента. | Ermolina | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2014 14:16 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |