Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения?
ПГС
Тольятти
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 6432
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Sarman, я так понимаю, здание существующее. Через дверь заносить пустотки, мне кажется, не сильно удобно) А заодно монолитом можно устроить полегче решение, чем пустотки - под фактические нагрузки и с более удобным распределением бетона по сечению)
Ну это, опять же, актуально, если здание существующее - чтоб не нагружать существующие конструкции. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ну вроде автор не говорит, что здание существующее.... Offtop: или моя его не понимать Тем более он говорит:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Здание не существующее. Изначально проект был сделан и прошел экспертизу с стальным каркасом. Сейчас Заказчик хочет перейти на ж/б каркас. Монолит выгоднее для подрядчика, чем сборный жб. Подрядчик и Заказчик в данном проекте одно лицо. Соответственно конструкции монолитные.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
профлист лучше по неразрезной схеме класть (2 пролета) - больше понесет, так на сколько помню можно и не подпирать при шаге 6м (расчет не сложный).
профлист только как опалубка, потом не работает (деформации разные) притягивать диск монолитного перекрытия к балкам обязательно. каркас в 3D нужно считать отдельно от перекрытия, задавая нагрузкой, при слабом закреплении к плите - учитывая балки как элементы изгибаемые в 2х плоскостях. профлист крепить к балкам на момент бетонирования обязательно (дюбеля).
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Ребята, я 20 лет проектированием занимаюсь, не нужно мне выдержки из общих данных писать Вопрос был поставлен конкретно: есть ли какие нибудь факторы (относящиеся к конструкторским), исключающие подобное решение? Я с точки зрения конструирования проблем не вижу, но в виду того что решение, скажем так, не стандартное, хотелось бы услышать еще чье нибудь мнение.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
как крепится к жб?
как защищается от огня? тогда чего спрашиваешь, сам все знаешь хотя это Цитата:
странно. и что значит " выдержки из общих данных"?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Почему бреда? Если все таки Заказчик настоит на этом решении, планирую делать на ригелях полосовую закладную по месту опоры профлиста, и вваривать туда анкеровку для плиты.
((((2. Профилированный настил крепить к балкам вертикальными стержневыми анкерами . Анкеры приварить по всем прогонам не менее одного в каждом гофре по концам профилированного настила и не менее одного через два гофра на промежуточных опорах при непрерывности на них настила. Расстояние от анкера до края профилированного настила и грани прогона должно быть не менее 30мм, а между осями анкеров в одном гофре - не менее 70 мм. 3. Зазор между профилированным настилом и прогонами в местах приварки вертикальных анкерных стержней, не более 0,5 мм. 4. Приварка вертикальных анкеров производится в соответствии с требованиями "Рекомендаций по технологии приварки втавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированного настила к стальным конструкциям". 5. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки. По ширине листы стыкуют путем нахлестки боковых граней профилированного настила, соединяя их между собой комбинированными заклепками с шагом не более 600 мм (ОСТ 34-14-017-78, ТУ 67-74-75)))) и т.д и т.п. |
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? | Женя | Машиностроение | 10 | 04.10.2010 11:58 |
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? | dextron3 | Разное | 23 | 02.07.2010 11:01 |
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть | CADAVER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.04.2010 08:04 |
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? | Andrew Ilch | Машиностроение | 9 | 28.07.2009 00:30 |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании | Marymil | Железобетонные конструкции | 6 | 04.04.2008 20:57 |