Требование к полу К1 и К2- можно утеплять ЭПС "Пеноплекс-35" или нужны плиты из минваты?
Архитектор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169
|
||
Просмотров: 7981
|
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
ч. 9. ст. 87 ТРоТПБ Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности. То есть по ГОСТ 30403-2012.
ч. 10 ст. 87 ТРоТПБ Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности. Осталось найти конструктивные решения с испытанием по ГОСТ и применить их с помощью "метода выпуклого военно-морского глаза"). Обычно для обеспечения К0 поверх горючего утеплителя применяют цементно-песчаную стяжку достаточной толщины.
__________________
Добро пожаловать! |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Спасибо за ответ! Конструктивные решения полов с испытанием по ГОСТ я не нашёл. А как рассчитать достаточную толщину цементно- песчаной стяжки для достижения К1 или К2?
----- добавлено через ~1 ч. ----- да, сейчас только обратил внимание, в табл. 28 ФЗ 123 указаны требования для класса функциональной пожароопасности (в моём случае Ф2.2) для покрытия полов, значит не для конструкций полов. «покрытие: Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям;»- СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88, т.е. керамогранит в моём случае. У меня класс конструктивной пожароопасности здания С0, смотрю табл. 22 ФЗ 123, чтобы соответствовал класс пожарной опасности строительных конструкций-там про полы никаких требований нет. Получается, что согласно нормам я могу хоть какой утеплитель впихнуть в пол??? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
да это и так понятно: конструкция- пирог пола, отделочный материал- плитка керамогранит. Я сразу не обратил внимание, что в нормах говорилось о покрытии пола. Получается, что согласно нормам я могу хоть какой утеплитель впихнуть в пол? Или есть ещё требования норм относительно конструкции пола, как считаете?
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
ничего не понял, но всё равно напишу.
с точки зрения пожарного нормирования есть только перекрытие ("пол" = перекрытие) и это конструкция. а так же есть требования к покрытию пола (лак на паркете - это покрытие пола) и это материал.
__________________
Искореним малограмотность и нищету! |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
xopolllo, спасибо, что подключились! Весь вопрос в том, можно-ли делать утепление в полу из экструзионного пенопласта "Пеноплекс"- или это не пройдёт по пожарным нормам, и тогда делать из негорючей каменной ваты? я пока нашёл только пожарные требования к покрытию пола, а не к его конструкции (в которую входит утеплитель)...
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Утеплитель в конструкции пола может быть любой (с точки зрения пожарной безопасности), если материал верхнего слоя пола (покрытие) помещения (классификация КМ0-КМ5) соответствует требованиям статьи 134 №123-ФЗ и п.4.3.2 СП 1.13130.2009, а конструкция перекрытия соответствует принятой в проекте для здания степени огнестойкости и классу пожарной опасности, исходя из чего определяется требуемые класс конструктивной пожарной опасности ((классификация К0-К3) и предел огнестойкости конструкции перекрытия по таблицам 21,22 №123-ФЗ.
Материал оценивается отдельно, конструкция - целиком со всеми входящими в её состав материалами. Оценка конструкции перекрытия производится по результатам испытаний по ГОСТ 30403-2012 и ГОСТ 30247.1-94, которые для перекрытий проводятся снизу. ГОСТ 30247.1-94: Цитата:
Цитата:
Цитата:
КМ и К не имеют между собой непосредственной взаимосвязи, хотя и очень похожи.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Спасибо! Чётко и подробно! С юридической стороной всё ясно- можно. Остаётся практическая сторона- будет-ли пенопласт в полу угрожать жизни и здоровью людей во время пожара...Надеюсь на нормы- не зря же перекрытие снизу испытывается, а не со всех сторон, видимо, покрытия пола (к которому предъявл. пожар. треб-я) -керамогранит в моём случае-будет достаточно для защиты пенопласта. По факту ещё же армированная стяжка из цементно- песчаного раствора толщиной 4 см...
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
А вообще угрожать жизни и здоровью людей во время пожара будет в первую очередь отнюдь не полистирол внутри пола, а предметы бытовые, мебель, бытовая и оргтехника, заполнения окон - все они зачастую из полимерных материалов, сильно и токсично горят и дымят.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли крепить мет.стойки к полу? | Belarus1 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.03.2013 13:08 |
Из чего можно сделать гидроизоляцию по полу | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.12.2012 12:33 |
Помогите, нужны чертежи плиты Серия 1.465.1-16 в AutoCAD | o_O | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2012 18:38 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Плиты по которым можно ездить??? | art | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 09.10.2005 13:51 |