Непрочитано 13.12.2009, 00:35
Укрепление грунтов основания фундамента
laraconstr
 
ГИП (конструктор)
 
Пермь
Регистрация: 11.04.2009
Сообщений: 407

Делаю проект реставрации (конструкторский раздел)
После определения проектных нагрузок выходит так что основание слабое и требует усиления. Вариант увеличения ширины подошвы фундамента не проходит, т.к. слишком широкая она получается, и я окончательно приняла решение что грунт нужно усилить, но не могу определиться со способом.
Грунты основания - суглинок тяжелый пылеватый
В начале я предположила что силикатизация мне подходит, но вот что нашла:
см. таблица 1
ПОСОБИЕ 1.rar
судя по тем данным такие грунты теми приведенными способами не усилить.

Кто сталкивался с упрочнением оснований, подскажите какой способ выбрать, поделитесь опытом

Просмотров: 44706
 
Непрочитано 21.12.2009, 11:00
#61
урал


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 7


Есть новое решение укрепления грунтов .Совместив инекцию и буронабивные сваи получается хороший результат в любых грунтах . Технология решения: Бурится скважина например диам 70мм в сквжину вставляется труба диам 50мм, в трубу подается цементный раствор ,давлением выдавливаем раствор из скважины. На выкопанах из грунта таких сваях хорошо виден эффект инектироваия ,плюс раствор,труба ,раствор создает сваю хорошо работающую на срез ,сжатие, изгиб. Такие сваи должны хорошо роботать на оползнях. Пока мы их применяем на частных домах где есть суглинки.
урал вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 11:23
#62
shevtsov_maxim

инженер ПТО
 
Регистрация: 31.08.2009
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Сообщений: 154
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от урал Посмотреть сообщение
Есть новое решение укрепления грунтов .Совместив инекцию и буронабивные сваи получается хороший результат в любых грунтах . Технология решения: Бурится скважина например диам 70мм в сквжину вставляется труба диам 50мм, в трубу подается цементный раствор ,давлением выдавливаем раствор из скважины. На выкопанах из грунта таких сваях хорошо виден эффект инектироваия ,плюс раствор,труба ,раствор создает сваю хорошо работающую на срез ,сжатие, изгиб. Такие сваи должны хорошо роботать на оползнях. Пока мы их применяем на частных домах где есть суглинки.
Называется буроинъекционная свая. Посмотрите 35-й пост этой темы (дальнейшее развитие описанной Вами технологии).
А трубу берете толстостенную или армируете каркасом?
shevtsov_maxim вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 13:45
#63
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от shevtsov_maxim Посмотреть сообщение
Этот доклад хоть и не открывает каких-либо тайн расчета закрепленных массивов, но доказывает практическую применяемость метода укрепительной цементации в условиях низкой фильтрации грунта закрепляемого массива.
Спасибо. Любая информация всегда в плюс.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 16:07
#64
SPV


 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 14


shevtsov_maxim, спасибо за статью. А имееются ли у Вас еще какие-либо материалы по закреплению грунтов инъекционным способом?
SPV вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 16:45
#65
урал


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 7


Наша шахтная буровая БГП берет бур до 42мм, Берем обычную трубу 25мм внизу сверлим отверстия для инекции в верхней части нарезаем резбу под кран, закачиваем цемент с жыдким стеклом , качяем пока раствор не выйдет рядом с трубой.Закрываем кран пока не застынет смесь,потом остаток трубы срезаем. Валера
урал вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 21:50
#66
shevtsov_maxim

инженер ПТО
 
Регистрация: 31.08.2009
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Сообщений: 154
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от урал Посмотреть сообщение
Берем обычную трубу 25мм
И какую нагрузку понесет такая свая по материалу прежде чем ее голова разрушится от изгиба?30-40тонн нагрузки?

Цитата:
Сообщение от урал Посмотреть сообщение
На выкопанах из грунта таких сваях хорошо виден эффект инектироваия
Можете фото выложить? У нас при таком способе "инъекции" раствор выходил при давлении 2-3атм - таким давление можно что-то сформировать в теле сваи?
shevtsov_maxim вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 22:35
#67
урал


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 7


Если простая 5м скважина при при давлении 10 атм в глине принемает 15-20л раствора ,а укрепить надо втавляем трубу и качаем 3-4атм речь шла о частых домах. Валера
урал вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 22:39
#68
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


а расставить запятые например если понятнее будет наверное написанное все и ашепке подправить будет вааще кучеряво
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 12:09
#69
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Без запятых получается выразительнее и даже, иногда, глубокомысленнее.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 12:29
#70
shevtsov_maxim

инженер ПТО
 
Регистрация: 31.08.2009
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Сообщений: 154
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™


Автор обещала поделиться проектным решением, но что-то совсем тишина...Интересно все-таки, дали ли рассчетчики рекомендации по выполнению пробного закрепленного массива для уточнения расположения инъекторов ...
shevtsov_maxim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 14:12
#71
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


мне все выдали как раз сегодня, вот что имею. Ожидания конечно были совсем иного, вобщем выкладываю вам на критику
ТП Островского.pdf
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 14:23
#72
shevtsov_maxim

инженер ПТО
 
Регистрация: 31.08.2009
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Сообщений: 154
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™


Судя по мелькающему определению "грунтоцементная колонна" и подписи "ИПС" будет выполнена цементация по технологии JetGrouting? Все оказалось проще, чем я думал. Скажите, с наклонными колоннами вроде как ясно - проармировали основание под лентой, а вертикальные какую несут функцию? На них будет оперта лента фундамента наиболее нагруженной части здания? Армирование предусматривали (не совсем понял по чертежу)?
shevtsov_maxim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 15:24
#73
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Ожидания конечно были совсем иного, вобщем выкладываю вам на критику
А Вы чего ожидали? Чем этот вариант Вас не устраивает?

Последний раз редактировалось pilmanes, 22.12.2009 в 15:31.
pilmanes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 15:58
#74
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


вариан меня устраивает, а вот полнота информации нет.
Неизвестно как экспертиза на это посмотрит, завтра относим эксперту, ему и решать, как говорил один мой знакомый - экспертиза нас поправит


Цитата:
Сообщение от shevtsov_maxim Посмотреть сообщение
вертикальные какую несут функцию
Это шпунт (разделительная стенка) отделяющий разность давления а грунт от существ. здания и пристройки.

Армирования нет.
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 16:16
#75
shevtsov_maxim

инженер ПТО
 
Регистрация: 31.08.2009
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Сообщений: 154
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Неизвестно как экспертиза на это посмотрит, завтра относим эксперту, ему и решать, как говорил один мой знакомый - экспертиза нас поправит
Потом (по результатам экспертизы) прокомментируйте, если не сложно, результат. А то у нас последнее проектное решение с JetGrouting (тоже армирование без сопряжения) "зарезали" - делать пробный закрепленный грунтовый массив для уточнения этого самого решения посчитали нецелесообразным (я с ними не согласен) - пересчитали на буронабивные сваи (еле укатали заменить на буроинъекционные сваи, чтобы для себя выяснить радиус уплотнения при инъецировании цемраствора).
shevtsov_maxim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 16:29
#76
SPV


 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 14


В принципе стандартоное решение по струйной цементации. Только иногда при реконструкции jet сваями добавляют еще опрессовку, для того чтобы избежать технологических усадок свай.
SPV вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 16:32
#77
shevtsov_maxim

инженер ПТО
 
Регистрация: 31.08.2009
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Сообщений: 154
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™


А можно про этот момент поподробнее?
Цитата:
Сообщение от SPV Посмотреть сообщение
Только иногда при реконструкции jet сваями добавляют еще опрессовку, для того чтобы избежать технологических усадок свай.
shevtsov_maxim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 19:30
#78
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
вариан меня устраивает, а вот полнота информации нет.
Неизвестно как экспертиза на это посмотрит, завтра относим эксперту, ему и решать, как говорил один мой знакомый - экспертиза нас поправит
Так чтобы пройти экспертизу нужно хоть какой-то проект сделать, а не тех. предложение. Или вы хотели все на расчетчиков возложить и потом сами все с чужими чертежами пройти? Это вряд ли у вас получиться
pilmanes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 19:38
#79
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Цитата:
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
Так чтобы пройти экспертизу нужно хоть какой-то проект сделать, а не тех. предложение. Или вы хотели все на расчетчиков возложить и потом сами все с чужими чертежами пройти? Это вряд ли у вас получиться
Они проект готовы делать, но после подписания договора на выполнение работ.
Мы то канешно хитрые, а как иначе то. Хитрость не порок

И у них в шифре ТП - это не тех. предложение, а технический проект. Говорю с их же слов
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 19:59
#80
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Они проект готовы делать, но после подписания договора на выполнение работ.
Мы то канешно хитрые, а как иначе то. Хитрость не порок
А в чем хитрость то? Вы без их проекта не пройдете экспертизу. Они не сделают проект без договора на работы. Отсюда вопрос? Вы решаете кого на работу выбирать?
pilmanes вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Укрепление грунтов основания фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка основания при оттаивании грунтов Ольга)ofe Основания и фундаменты 21 04.05.2011 09:15