Какова потеря давления на бойлере (накопительный водонагреватель)?
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 7077
|
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199
|
Цитата:
130 мбар - это 1,3 м водного столба. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Непонятно о каком "бойлере" вопрос, если упоминается
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 20
|
По поводу трубок. Имел в виду трубку для горячей воды - https://goo.gl/images/hbofge.
Подскажите, пожалуйста, еще один момент. Бойлер решил перенести в подвал. По логике вещей давление не должно сильно упасть. Решил себя проверить. Сделал расчет достаточно простой схемы расположения. А вот результаты расчетов: Расшифровка: Qnхв Номинальный поток холодной воды, которая подается к потребителю, [л/с]. Pхв Давление холодной воды перед потребителем, [м]. Pminхв Минимально допустимое давление холодной воды перед потребителем, [м]. Poхв Максимальное давление холодной воды перед потребителем, [м]. Давление определяется при отсутствии расхода воды в трубопроводах. Pmaxхв Максимальное допустимое давление холодной воды перед потребителем, [м]. dPхв Сопротивление потоку холодной воды от источника водоснабжения до потребителя, [м]. dHхв Разница высот между точкой подключения холодной воды к потребителю и точкой поступления воды из источника водоснабжения, [м]. Lхв Длина ответвления, подводящего холодную воду от источника водоснабжения к потребителю, [м]. Для бойлера указал потерю давления (dP), равную 1.3м. Давление на источнике в обоих вариантах - 10м. Абсолютно идентичные параметры кранов и бойлеров в обоих вариантах. Одинаковые трубы на 40 (полипропилен армированный). И вроде бы все ясно. dPхв+dHxв (то же для горячей) и есть полная потеря давления на потребителе. Т.е. для холодной воды для подвала - 2.7м(потеря на подъем)+0.46м (потеря на линейных и местных сопротивлениях)= 3.16м Для первого этажа - 0.49+2.7 = 3.19м. Разница в 0.02м. Вроде логично, но откуда в программе разница в графе Pхв в 2.25 (9.95-7.70)? Может кто-то пересчитать эту схему в другой программе? Откуда может взяться такая разница? Последний раз редактировалось ale321, 11.09.2018 в 02:30. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
ale321, Самое сложное - понять зачем Вам это все надо-то? К чему расчеты?
Диаметры большие
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 20
|
Как и написал, для подтверждения своей гипотезы. Мне кажется - это одно. А цифры - это другое. )
Диаметр большой, т.к. подводка к месту водоразбора 25 метров. Диаметр выбран с целью уменьшения потерь и так невысокого давления. К потребителю - согласен, нет смысла такой диаметр использовать. Задал везде одинаковые величины, чтобы не заморачиваться. Тут главное то, что трубы в обоих случаях одинаковые, чтобы можно было более или менее корректно сравнить. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 | V.D. | Основания и фундаменты | 13 | 15.09.2017 02:00 |
Будет ли потеря давления в системе отопления | jondo | Водоснабжение и водоотведение | 26 | 24.08.2016 17:04 |
Регулирование давления в коллекторе. ЧРП или клапан? | Urg | Водоснабжение и водоотведение | 19 | 22.04.2014 09:20 |
Удельная потеря давления на трение | SvetlyachOK | Инженерные сети | 2 | 11.09.2011 12:57 |