| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Температура нагрева кабелей проложенных в параллель

Температура нагрева кабелей проложенных в параллель

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2018, 20:50 #1
Температура нагрева кабелей проложенных в параллель
Olmush
 
Регистрация: 30.10.2018
Сообщений: 2

Добрый вечер! Интересует вопрос: два кабеля 4G35 проложены в параллель. Как в таком случае считать температуру кабеля? Просто как кабель 35 мм2, или вводить какие-либо поправочные коэффициенты? Спасибо!
Просмотров: 2891
 
Непрочитано 31.10.2018, 07:06
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Очень невнятно сформулирован вопрос.
Коэффициенты нужны, т.к. во-первых, площадь теплоотвода у двух кабелей выше, чем у одного, с другой стороны, кабели проложены рядом и греют друг друга, на это есть свои понижающие коэффициенты на совместную прокладку.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 08:26
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Вам именно температура нужна или допустимая токовая нагрузка при параллельной прокладке? Если все таки токи то есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в котором допустимые токи уже указаны для кабелей с различной изоляцией, материалами жил, условий прокладки. Так же есть поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды и количество параллельно проложенных линий (в том числе при различном расстоянии между кабелями). Так же таблицы есть в ПУЭ, каталогах производителей кабельной продукции. Данные из разных источников имеют различия. Рекомендую пользоваться данными ГОСТ
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 15:35
#4
Olmush


 
Регистрация: 30.10.2018
Сообщений: 2


Мне нужна именно температура. Логично предположить что кабеля проложенные в параллель будут иметь меньшую температуру чем один. Заказчик требует документального подтверждения, поэтому пытаюст найти какой либо источник, или расчет чтобы доказать свою правоту
Olmush вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 16:23
| 1 #5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от Olmush Посмотреть сообщение
Логично предположить что кабеля проложенные в параллель будут иметь меньшую температуру чем один
При неизменной силе тока, да. По каждому-то меньше потечёт в 2 раза (и/или суммарное сопротивление будет в 2 раза меньше, смотря какие у вас задачи). А если сравнивать 1 с силой тока Х или 2 в каждом из которых сила тока Х, то 2 могут оказаться даже теплее, чем один, за счёт взаимного обогрева друг друга.
А вообще всё должно считаться по школьному закон Джоуля-Ленца. Разве что ещё учесть теплоизоляцию оплётки и окружающую среду (короб, например), но тогда это всё превращается в весьма хитрую теплотехническую задачу. Кабели в коробах нагреются больше чем, те что будет на открытой улице из-за меньшего отвода тепла.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 15:42
#6
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Olmush Посмотреть сообщение
Мне нужна именно температура. Логично предположить что кабеля проложенные в параллель будут иметь меньшую температуру чем один. Заказчик требует документального подтверждения, поэтому пытаюст найти какой либо источник, или расчет чтобы доказать свою правоту
Может стоит провести простенький расчет. Температуру кабеля можно определить по формуле 3 циркуляра Ц-02-98. Допустимый ток для разных вариантов взять по ГОСТ 50571.5.52-2011 и сравнить полученные цифры
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Температура нагрева кабелей проложенных в параллель

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. RIG1978 Электроснабжение 21 01.04.2021 04:13
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.09.2015 12:07
Температура грунта в ХМАО Инна89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.09.2012 17:13
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12