Я думаю, что эта задача давно уже решена. "Классически", с помощью предварительного напряжения...
А как это сделать - фантазируйте, Вы же инженер. Например с помощью "задания обратной геометрии"... Тем более, что у Вас "под руками" Лира САПР. "Расчёты в студию" Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 13.01.2019 в 15:52. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Да вполне может быть складываются перемещения узлов от осадки и прогиба.
Внимательно выполните расчет на продавливание. А решения - увеличивать толщину, вводить балки или капители, и пр... Тут можно только фантазировать , чертежей ваших нет, ... Незнаю куда вы учитываете заполнения из кирпича, старайтесь проектировать надёжно. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Открыл ваш файл.
Исключайте ваши кирпичные стены из модели. На каком основании вы считаете что они несущие? Будете соединять выпусками с колонн/плит и за каждым узлом стыка с перекрытием следить? И если уже их делаете, то: 1) Модуль упругости у кирпичной кладки не такой же как и жб 2) делайте реальные стены со всеми проемами. Что кроме собственного веса и хар-кой полезной от людей больше ничего не действует на перекрытие (стяжка, перегородки) ? Не знаю какие перемещения вы хотите уменьшать от собственного веса. У меня они вообще мизерные. Схема некорректная. Начните с примеров которые идут с лирой в комплекте. Там один из первых примеров как раз 2х этажный каркас на плите. Ваш случай. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2019
Сообщений: 7
|
Перекрытие верхнего этажа у меня заделано по контуру в стены вертикальными выпусками арматуры. Вот как раз возник вопрос каким образом это можно учесть в расчетной схеме, нужно ли вводить там связи?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Благодарю за замечания уже исправил |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Лучше как говорили вообще не учитывать эти стены. Вы не обеспечите их совместную работу. Более того, если жестко соедините перегородки с перекрытиями, то будет трещать. Может мой опыт не является показательным и авторитетным, но не надо так делать. У вас каркас - вот его и считайте. Начнете эти эксперименты - беды не оберетесь. Тем более, тут вообще не особо понятна экономическая выгода во всей этой затее. Тут пара этажей и возможно все конструктивные решения все равно будут проходить с запасом, но нельзя такие вещи делать нигде. ИМХО.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Цитата:
Большое это сколько? Надопорная верхняя арматура будет выходить всегда в безригельном каркасе больше пролетной. Связано с характером работы. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2019
Сообщений: 7
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 | Роман Михайлович | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.05.2016 08:29 |