| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия

Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2011, 20:52 #1
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия
Виктория М*
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 2

Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия.
Просмотров: 38927
 
Непрочитано 30.01.2011, 01:24
#2
Semeny4

обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13


На что опираются?

Последний раз редактировалось Semeny4, 30.01.2011 в 01:38.
Semeny4 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 08:19
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Хотелось бы знать серию этих плит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 09:38
#4
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Наверно 1.241-1
опирание не менее 10см.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 10:23
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Наверно 1.241-1
.
Тогда 120.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 10:43
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тогда 120.
А ни фига!
Вопрос, кстати, достаточно неоднозначный.
Серию лень смотреть - по памяти не менее 90мм
А так плиты давно "гонят" по технологии безопалубочного формирования.

Минимальная длина опирания плит на несущие ж/б ригели и т.п. из плотных бетонов кл. В10 и выше должны быть не менее 65мм; на кирпичные стены не менее 80мм;на стены из ячеистых и прочих блоков -120мм.
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
При необходимости заведения концов плит более 7м в кладку на глубину более 100мм, следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов.


Учись, студент.
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 14:30
#7
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Виктория М* Посмотреть сообщение
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия.
Еще же на втором курсе по архитектуре чертили: 120 для безбалочного перекрытия (пустотные плиты) и 180 - для балочного ( в нашем случае были деревянные балки).

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Минимальная длина опирания плит на несущие ж/б ригели и т.п. из плотных бетонов кл. В10 и выше должны быть не менее 65мм; на кирпичные стены не менее 80мм;на стены из ячеистых и прочих блоков -120мм.
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
При необходимости заведения концов плит более 7м в кладку на глубину более 100мм, следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов.
Еще бы источник дописали для общего образования ))
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 15:11
#8
jmeka


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 1


Серия 1.241-1 в.22 Панели перекрыт ж-б многопуст.
jmeka вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 23:22
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А ни фига!
Вопрос, кстати, достаточно неоднозначный.
Серию лень смотреть - по памяти не менее 90мм
Разрешите поработать за Вас, раз Вам лень. Вопрос не знаю, но ответ достатчно однозначный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точный размер согласно дукаменту.jpg
Просмотров: 3123
Размер:	57.8 Кб
ID:	52618  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 08:56
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос не знаю, но ответ достатчно однозначный
Я плиты по с. 1.451-1 последний раз видел лет 15 назад.
В последнее время больше на картинках.

Там есть приопорное армирование верхней зоны - с "откудова" можно засунуть плиту на 120мм.

В обще-то, мадемуазель Викторию, надо бы послушать - какие плиты она собралась применять.
Offtop: 1:1 - играем дальше.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 18:09
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Я плиты по с. 1.451-1 последний раз видел лет 15 назад.
Offtop: 1:1 - играем дальше.
Серию я привел не 1.451-1, 1.241-1.
Offtop: 2:1
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 19:53
#12
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Серию я привел не 1.451-1, 1.241-1.
Offtop: Да у меня злые дядьки кнопку правки отобрали - не могу корректировать.
Комп немного сбойнул.....
Ну так
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Offtop: 2:1
,
значит так - отыграем-с.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 20:40
#13
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Так для интереса....Плита марки НВКу120-12-8 без опалубочного формования под расчетной нагрузкой (см. вложение). Прогиб 29мм, коэфф С=1.6. Опирают на 120мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 1150
Размер:	58.2 Кб
ID:	52679  
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:03
#14
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Так для интереса....Плита марки НВКу120-12-8 без опалубочного формования под расчетной нагрузкой (см. вложение). Прогиб 29мм, коэфф С=1.6.
А как же:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А ни фига
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Учись, студент
Offtop: ....профессор, блин
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:12
#15
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...., исключающие появление больших опорных моментов..
Большие это интересно сколько?
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:28
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Да у меня злые дядьки кнопку правки отобрали - не могу корректировать.
Сам виноват.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 22:49
#17
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Сам виноват.
Да я в курсе, что прав тот - у кого больше прав.


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Offtop: ....профессор, блин
Брось на время "околачивать свои груши" и скажи, где ты видишь жесткую заделку на фотографии retalа.
Если видишь то, продолжай заколачивать сваи.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 23:03
#18
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
где ты видишь жесткую заделку на фотографии retalа.
Жесткая заделка для любых пустотных плит любых серий вообще не предусматривается, соответственно и уменьшать опорные моменты, которые там отсутствуют, нет необходимости. Как можно уменьшить то, чего нет? Тем не менее:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 00:01
#19
Semeny4

обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13


В серии 1.241-1 четко написано что опирание не меньше 120 мм, только укладывать плиты необходимо на бетонную подушку во избежание смятия кладки и в случае большой высоты вышележащей стены, заделать пустоты в местах опирания бетоном.
Semeny4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 06:57
#20
Виктория М*


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 2


Плиты перекрытия многопустотные стендовые(без петли) 800 кг/кв.м L=9,1-12 м
Плиты перекрытия стендовые предназначены для устройства междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие В20. Марка бетона по морозостойкости F 50. Марка бетона по водопроницаемости W 2. В качестве продольной напрягаемой арматуры применяется термоупрочненная сталь ВР-2 .Плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с техническими требованиями по ГОСТ 7348-81.
Плиты перекрытия стендовые выпускаются длиной от 9,1 до 12 метров, с шагом 10 см. Высота плит 30 см. Несущая способность плит составляет 800 кг/кв.м.

Имеется возможность изготовления косых торцов плит. Стоимость услуги- 750 р/пог.м.

Также возможен продольный распил плит по пустотам для перекрытий проёмов любого размера. В этом случае ширина плит составляет:260; 395; 530; 665; 800; 935 и 1070 мм. Стоимость услуги-305 руб/пог.м


Серию посмотрела. Спасибо огромное. Подскажите, а могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит?
Виктория М* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.10.2020 15:42
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55