Помогите с конструктивом узла по деформационному шву, который проходит через парапет из сэндвич-панели
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
||
Просмотров: 4245
|
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Именно такой узел я и предложил. На что было сказано (и верно сказано), что мероприятий для предотвращения затекания воды НЕТ. Если даже ленту приклеить, она же потом выйдет из строя, узел же "живой".
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Три нащельника с компенсаторами. Один на парапете, с вылетом-"навесом". Второй - с двумя углами под 45 градусов, ложится на горизонтальный участок и через два гиба заходит на стенку (либо изогнутый по радиусу на 90 градусов). Третий - вертикальный, заходит под навес первого и закрывает вертикальный участок второго.
UPD. Вертикальный нащельник по сути не с компенсатором, а со скользящим узлом крепления, две планки и загиб углов нащельника так, чтобы весь лист мог скользить вверх-вниз (без крепления болтами и саморезами, нужна кровельная сталь 1-1,2мм. Либо из такой же стали, два нащельника соединяющихся Z-узлом). Ну и с изгибом, чтобы и в стороны мог ходить. Фз, какие у вас там деформации, они бывают не только вертикальные... Последний раз редактировалось Komplanar, 04.10.2018 в 10:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
А вверх-вниз зачем? Колонны смежных температурных блоков стоят на одном фундаменте.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот здесь тоже не совсем понятно, что Вы имели ввиду |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Картинку не могу приложить, подозреваю что всему виной наша политика безопасности. Ваш узел похож на мой, только скат в обратную сторону, соответственно вдоль парапета утроен лоток с отводом воды.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. | Skovorodker | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 01.09.2015 15:51 |
Что выбрать для стен (высота 9 м пищевка) - сэндвич панели или панели из легких бетонов? | Павел СПС | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.10.2014 10:12 |
Сэндвич панели разной толщины | Bruho | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.04.2014 15:32 |
Вопрос по снеговой нагрузке. Перенос снега через парапет. | vodyanoy101 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.06.2010 14:54 |
Деформационный шов проходит через рабочие кабинеты административного здания. Можно ли? | depak | Архитектура | 7 | 07.03.2010 14:58 |