Непрочитано 19.06.2014, 13:34 2 |
Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007
CEBEP
 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313

Помогите осознать как вообще-то это должно выглядеть
Исходные данные теоретические,для примера:
Каркасная конструктивная система. Вертикальные несущие элементы-Пилоны.
Горизонтальные несущие элементы – безбалочная бескапительная плита 200мм.
Здание размерами18х18м. с одинаковым шагом в обоих направлениях равным 6м.
5 этажей. с подвалом.
всё класса В25.
Фундамент, к примеру, свайно-плитный.
2. Расчетный комплекс- SCAD.

Начнемс планомерно продвигаться по СП52-103-2007:
1) [п_6.2.2] – т.к. у нас есть подземные и надземные и фундамент – будь добр делай в стадии монтажа и эксплуатации. мало того, еще и с трещинами от температуры.
так? а если подвала нет – то и не надо? )
2) [п_6.2.3] – расчет в общем случае в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных, фундамента и основания.
В каких случаях случай не общий ?)
3) [п_5.14] - У нас пространственная рама-этажерка. (я правильно понял?=) )
И значит у нас стыки УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ. => «Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов»
Коэффициенты те же что и в п.5)-?
и «После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает».
как это учитывать?
4) Идем дальше. Дальше говориться что нужно использовать и линейные, и нелинейные жесткости жб элементов.
одни линейные использовать нельзя. так?
5) Дальше. ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА.
собрали мы схемку. зашли в жесткости scad. Выбираем там бетон В25. Скад нам рисует модуль упругости 3.06е+006 т/м2.
но согласно [п.6.2.6], в первом приближении для данной стадии расчета (причем с учетом длительности действия нагрузки) берем:
для плит - E=Eb*0.3=30,0 (МПа∙10-3) *0.3=9,18е+05 т/м2
для вертикала - E=Eb*0.6=30,0 (МПа∙10-3) *0.6=1,84е+06 т/м2
где Eb-начальный модуль упругости БЕТОНА по табл. 5,4 СП52-101-2003.
ИЛИ
надо брать Ebt по формуле (5,3) СП52-101-2003 ? или надо вообще несколько случаев на длительное действие Ebt , на кратковременное – Eb ? и если да, то что за случай такой когда кратковременное?
коэффициент Пуассона допускается принимать равным - 0,2.
(кстати, в каких случаях его нужно понижать до 0,15-0,17 ?)
6) альтернативная версия ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
согласно п.6.2.7 СП52-103-2007 – есть деление плит на элементы с трещинами и без.
тогда схема иная-линейный расчет с начальным модулем 3.06е+006 т/м2. потом смотрим в скаде где раскрытие трещин (кстати, продолжительных или нет?)-выделяем зоны с трещины и назначаем им жесткость *0,2. конечные элементы без трещин-умножаем модуль на 0,3. вертикал-на 0,6.
Верно ли?
7) Пересчитали схему. получили арматуру.-ИТОГ первой стадии.
8) ВТОРАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
самое интересное)
армирование уже не изменяется. проверяем только прогибы. так?
для этого надо для каждого полученного типа армирования получить уточненную жесткость и кривизны руками? (о чем как раз я так понимаю говорит Ходыкин)
и потом куда это всё добро в скаде сувать?)
или же, если я правильно понял тов.Кабанцева, хватит на этом?(что кажется странным,возможно я его не правильно понял.т.к. выступлений его не слышал.у него не учился. только читал)
Просмотров: 103708
 
Непрочитано 31.07.2014, 11:32
#381
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
противоречия нету ? откуда цифры родились ?
А это ваш расчет , бетон в первом случае 31000 МПа во втором 10300 МПа, нагрузка 0.0084 МПа, пролет в чистоте 8600.
Цифры взял примерно, дальше что? Ну уменьшил ты жесткость КЭ и что? у тебя плита в реальности из бетона что ли одного сделана?
Еще раз, что бы было понятно что я писал выше, неправильно брать и умножать деформации полученные по 2-й ГПС на 3 или 5 в упругой постановке задачи, якобы имитируя этим нелинейный расчет и ссылаться на то что так указано в СП, а в СП указано что для первого приближения и никак иначе.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 11:34
2 | #382
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: Lymus всех задолбал. С ним никто не спорит, но он всё равно отстаивает с пеной у рта свою позицию кэпа.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 11:40
#383
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Еще раз, что бы было понятно что я писал выше, неправильно брать и умножать деформации полученные по 2-й ГПС на 3 или 5 ...
Конечно неправильно, разве это кто-то оспаривал?
 
 
Непрочитано 31.07.2014, 11:45
#384
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
противоречия нету ? откуда цифры родились ?
А это ваш расчет , бетон в первом случае 31000 МПа во втором 10300 МПа, нагрузка 0.0084 МПа, пролет в чистоте 8600.
А ширину трещин показывает?

Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Цифры взял примерно, дальше что? Ну уменьшил ты жесткость КЭ и что? у тебя плита в реальности из бетона что ли одного сделана?
Еще раз, что бы было понятно что я писал выше, неправильно брать и умножать деформации полученные по 2-й ГПС на 3 или 5 в упругой постановке задачи, якобы имитируя этим нелинейный расчет и ссылаться на то что так указано в СП, а в СП указано что для первого приближения и никак иначе.

Я за Лимуса!!!


Мне нравиться логика толстолобых:
"В СНИПЕ не сказано считать нелинейно"
А то что линейным расчетам в Снипе посвящено 15% страниц а нелинейному раза в 2 больше их никак не смущает)))))
Хотя вот эта строка что подчеркнута написана в соответствии с логическим умозаключением "В СНИПЕ не сказано считать нелинейно". То есть эти 2 фразы, как по мне, на одном и то же уровне мозговых волн)))

Последний раз редактировалось Омская птица, 31.07.2014 в 11:52.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 11:56
#385
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
"В СНИПЕ не сказано считать нелинейно"
Для толстолобых, про которых вы говорите))
Изображения
Тип файла: jpg Из СП 63.13330.2012.JPG (46.2 Кб, 369 просмотров)
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 11:59
#386
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Lymus
Еще раз, что бы было понятно что я писал выше, неправильно брать и умножать деформации полученные по 2-й ГПС на 3 или 5 ...
Конечно неправильно, разве это кто-то оспаривал?
так miko2009 оспаривает или неправильно меня понимает..
to swell, no coments
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:00
#387
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
так miko2009 оспаривает или неправильно меня понимает..
Вы картинки-то его хотя бы откройте и посмотрите на деформации
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:01
#388
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Главное на каждый новый проект открывать новое ООО. Хотя плохие люди и на том свете найдут, но с ними уже не поговоришь про моменты трещинообразования)))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вы картинки-то его хотя бы откройте и посмотрите на деформации
Да этот расчет верен в масштабах вселенной))) Главное для напряжений это относительные деформации(относительно узлов одного КЭ). А ваши картинки показывают деформации неведомого материала у которого постоянная жесткость и этот материал никогда не разрушиться, то есть будет деформироваться бесконечно!.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:08
#389
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
а этот расчет верен в масштабах вселенной))) Главное для напряжений это относительные деформации(относительно узлов одного КЭ). А ваши картинки показывают деформации неведомого материала у которого постоянная жесткость и этот материал никогда не разрушиться, то есть будет деформироваться бесконечно!.
Давайте ваш посмотрим)
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:09
#390
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112825&pp=10000
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:19
#391
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Увидел только про трещины.. Прогибы можете приложить?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:27
#392
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Увидел только про трещины.. Прогибы можете приложить?
Я в отпуск иду так что не скоро.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:29
#393
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Ну может на память, на словах - какая разница получилась в нелинейке и в упругом расчете?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:39
1 | #394
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Посчитал, хоть и сильно занят
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (169.7 Кб, 345 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:41
#395
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Посчитал, хоть и сильно занят
Спасибо большое. Один маленький вопрос только еще - в линейке жесткости снижены или начальный модуль упругости?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:47
#396
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


в линейке не снижал, т.к. что снижай что не снижай, а по трещинам не проходит. Трещины большие у опор а там зона продавливания и все падает в моем надуманом мире, а в лире все целое и висит!
В общем вывод такой: считая в первом приближении в линейке, на нагрузки с коэф. 1(1 это когда расчетные заданы, далее я дошел до коэф. 6-расчетных нагрузок, а по трещинам все равно не проходило) а потом подставляя это армирование лира мне писала о трещинах на всю глубину сечения на расстоянии 500 мм от опор при толщине плиты 240. То есть на продавливание свободно работала арматура(лировские допущения).
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:57
#397
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Пролет - 6м?
Прогиб совсем маленький получается. С нагрузкой все нормально, нет ошибки?
Трещины - дело второе. Еслиб программа за нас и думала..)
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 13:52
#398
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Трещины - дело второе. Еслиб программа за нас и думала..)
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
а потом подставляя это армирование лира мне писала о трещинах на всю глубину сечения на расстоянии 500 мм от опор при толщине плиты 240
вы с конца списка считаете?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 14:21
#399
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
вы с конца списка считаете?
Какого списка?
Мы о деформациях говорим же, или нет?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 19:53
#400
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Омская птица
1. нету трещин , только причем тут трещины к тому о чем "ляпнул" Lymus и моем опровержении его же слов, по так называемому "предварительному расчету", точного он же не делает.
2. Если вы думаете что 444 или какой там элемент характеризует физическую нелинейность и геометрическую железобетонных элементов то нужно быть истинным фанатиком Лиры.
http://web.mit.edu/kjb/www/Publicati...Assessment.pdf
а если вкратце то теория Кирхгофа в шаговой постановке.
"На каждом шаге матрица жесткости формируется в системе координат «нового положения» с учетом изменения касательного модуля деформации.
Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=38921"
А если нет и я ошибаюсь покажите напряжения в арматуре из своего расчета, а то вы там грузите Х5 нагрузкой , и разница в прогибах 1 мм, если честно особо не вникал так как это не нелинейный расчет, ну есть диаграмма по которой вычисляется касательный модуль но из за несовершенства математической модели и граничных условия вы получаете лажу, причем откровенную, в том же ANSYS математическая модель более продвинутая + метод Ньютона Рафсона+ учет ползучести + многое другое.
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
вы с конца списка считаете?
В СНиП есть максимальный прогиб для того что бы инженеры считая упругие характеристики мат-ов сами того не зная не ушли за упругие ...... есть даже целый метод описанный в СП по этому поводу , ну почти по этому .

Lymus а тебя я вообще не понимаю.
miko2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 132 02.03.2024 17:20
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10