Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg

Вложения
Тип файла: rar остальные фото.rar (714.9 Кб, 1854 просмотров)


Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 17:25.
Просмотров: 97808
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:15
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


к сожалению, положение затяжки по высоте сильно влияет на величину распора (как верно указал playgamer). кто не верит, может смоделировать три-четыре варианта расположения затяжки и сравнить результаты. либо поискать в литературе.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:19
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
к сожалению, положение затяжки по высоте сильно влияет на величину распора (как верно указал playgamer). кто не верит, может смоделировать три-четыре варианта расположения затяжки и сравнить результаты. либо поискать в литературе.
Скажите, а чему будет равен распор, если мы поместим затяжку в уровне опор?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:20
#23
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Нитонисе, смотрите пожалуйста 4-е фото )
а за счет чего это она податливая?)
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:24
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Скажите, а чему будет равен распор, если мы поместим затяжку в уровне опор
млин, читайте все мои слова в совокупности. разместив затяжку в уровне опор, мы распор заберем затяжкой.
встречный вопрос - разместив затяжку под коньком (допустим на расстоянии 0,5 м при высоте кровли в 4 м), получим ли мы распор в опорах? или наша затяжка воспримет весь распор?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:27
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
млин, читайте все мои слова в совокупности. разместив затяжку в уровне опор, мы распор заберем затяжкой.
То есть в этом случае горизонтальных усилий на стену не будет?


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
встречный вопрос - разместив затяжку под коньком (допустим на расстоянии 0,5 м при высоте кровли в 4 м), получим ли мы распор в опорах? или наша затяжка воспримет весь распо
Да, она воспримет весь распор. Более того, мы можем поднять затяжку до самого конька, эквивалентом чего будет конструирование жесткого узла в коньке, и тогда тоже распора не будет.

Цитата:
Нитонисе, смотрите пожалуйста 4-е фото )
а за счет чего это она податливая?)
По фото что-то не соображу. Если это мауэрлат, то узел законструирован не так как в ваших чертежах.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:34
#26
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
при любом положении затяжки она съедает весь распор. На какой бы высоте она не стояла - стропила не разъедутся в стороны и не сложатся, потому что затяжка не позволит.
Не разъедутся в стороны и не сложатся насколько это позволят нагели (или болты, или гвозди, или другой крепеж затяжки к стропилам). Не забывайте, что конструкция настолько прочна, насколько прочен самый слабый ее узел (или сечение). В этом узле решающим есть проверка болта и 4-х гвоздей на изгиб (по п. 5.13 "деревянного" СНиПа), и если они несут распорное усилие всего лишь в 500-600 кг (могу только предполагать, что расчетный распор в такой затяжке раза в 3-4 больше - неизвестен снеговой район), то что произойдет? Вся остальная часть распора уйдет к опорам, и если они его не воспримут, то конструкция получит запредельные деформации (сломается).

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Более того, мы можем поднять затяжку до самого конька, эквивалентом чего будет конструирование жесткого узла в коньке...
Попробуйте сконструировать жесткий узел посередине пролета 8200 мм при высоте сечения в 165 мм... Необходимо развивать плечо пары сил, и довольно хорошо развивать

Последний раз редактировалось playgamer, 15.11.2009 в 20:44.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:35
#27
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


я ж о чем... они не все сделали как у меня на чертежах... вот поэтому и спрашиваю дельного совета!
Forrest_Gump, затяжку в уровень опор нет возможности поставить.Нитонисе, если сделать просто жесткий узел в коньке, то распор будет так дерево имеет гибкость и "ножки" будут разъезжаться ) возьмите две веточки и сделайте из них "стропила" попробуйте надавить сверху...
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:36
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
В этом узле решающим есть проверка болта и 4-х гвоздей на изгиб (по п. 5.13 "деревянного" СНиПа), и если они несут распорное усилие всего лишь в 500-600 кг, то что произойдет?
"Элементарно, Ватосн!" (с) Поставьте нагели в таком количестве, в каком необходимо чтобы выдержать весь распор. Иначе не стоит их ставить вовсе.
Цитата:
Нитонисе, если сделать просто жесткий узел в коньке, то распор будет так дерево имеет гибкость и "ножки" будут разъезжаться ) возьмите две веточки и сделайте из них "стропила" попробуйте надавить сверху...
Это будет не распор, это будут перемещения.
Цитата:
я ж о чем... они не все сделали как у меня на чертежах... вот поэтому и спрашиваю дельного совета!
Ну, то что они уперли мауэрлат в стену - это лучше чем у вас на чертежах.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:50
#29
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Нитонисе, Как бы вы запроектировали данный узел?
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:54
#30
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Поставьте нагели в таком количестве, в каком необходимо чтобы выдержать весь распор
Часто бывает так, что "нельзя впихнуть невпихуемое" (с), особенно при высоких затяжках, или конструировании жестких коньковых узлов . Тогда сложно расставить нагели в узле так, чтобы их было достаточно и чтоб не нарушать минимальных расстояний между ними.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:56
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Нитонисе, Как бы вы запроектировали данный узел?
Я бы расположил мауэрлат в уступе стены (как на фото), на него сверху устанавливается стропильная нога. Через одну ногу закрепляю их скруткой из проволоки диаметром 4 мм к стене, вбив ерш на 300-400 мм ниже опоры мауэрлата. И через одну ногу закрепляю их угловой скобой к мауэрлату.

Цитата:
Часто бывает так, что "нельзя впихнуть невпихуемое" (с), особенно при высоких затяжках, или конструировании жестких коньковых узлов . Тогда сложно расставить нагели в узле так, чтобы их было достаточно и чтоб не нарушать минимальных расстояний между ними.
Хм. Величина распора на всех уровнях одинакова.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:57
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Это будет не распор, это будут перемещения.
а чем вызваны эти перемещения?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:05
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а чем вызваны эти перемещения?
Деформациями они будут вызваны. А распор - это усилие.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:06
#34
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg
Djur, как сделано у вас, абсолютно не допустимо.
Вот как делается:
посмотрите соотношения пролетов, угла, высоты кровли, и высоты расположения затяжки:
[IMG]http://i054.***********/0911/c1/7c691a43303at.jpg[/IMG]

Узел опирания:
[IMG]http://i066.***********/0911/4c/f36e5c1e1dc6t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:08
#35
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Хм. Величина распора на всех уровнях одинакова.
Может быть, суммарный распор на всех уровнях и будет константа (будет уравновешивать действие внешнего момента на систему), но не распор на разных уровнях. В общем случае распор на разных уровнях будет разный и будет зависеть от плеча - больше плечо (стрела подъема - меньше распор).

Последний раз редактировалось playgamer, 15.11.2009 в 21:19.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 21:09
#36
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Sarman, но в сериях стена 510мм, ну даже пусть 380мм...
а у меня то 200 газобетона, который шарнирно стоит на монолитном поясе )) как бы сделали вы? )

Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 21:16.
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:10
1 | #37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


хорошо, перемещения концов стропильных ног вызваны деформациями самих стропильных ног. но что тогда вызывает эти самые деформации стропильных ног?
P.S. у меня закрадываются смутные подозрения, что Нитонисе под термином "распор" понимает нечто иное, чем форумное большинство...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:17
#38
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Может быть, суммарный распор на всех уровнях и будет константа (будет уравновешивать действие внешнего момента на систему), но не распор на разных уровнях. Распор на разных уровнях зависит от плеча - больше плечо (стрела подъема - меньше распор).
Каким бы не был распор и усилие в затяжке, соединение нужно проектировать таким образом, чтобы оно полностью воспринимало расчетное усилие в нем. А усилие в затяжке обусловлено тем, что она как раз таки препятствует разъезжанию ног. Причем препятствует полностью воспринимая усилие распора. А иначе смысл в затяжке какой? Тогда уж делайте надежные упоры на опорах.


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
а у меня то 200 газобетона )) как бы сделали вы? )
Хоть вопрос не мне, но отвечу. Я бы выше перекрытия последнего этажа выводил стенку из кирпича миним 380 мм и узел конструировал как на вложении у Sarman, только я обычно не врубаю ногу в мауэрлат, а прибиваю снизу упорный брусок.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
хорошо, перемещения концов стропильных ног вызваны деформациями самих стропильных ног. но что тогда вызывает эти самые деформации стропильных ног?
Внешняя нагрузка вызывает эти деформации. То что вы называете распором - это не распор, а перемещения. Вот прогиб балки например в середине пролета - это перемещение.
Скажите, будет ли в системе распор, если мы затяжку разместим в уровне опор?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:19
#39
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Sarman, но в сериях стена 510мм, ну даже пусть 380мм...
а у меня то 200 газобетона )) как бы сделали вы? )
При ваших габаритах крыши я бы стремился к варианту наслонных стропил (безраспорная система). Другого решения я не вижу.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:24
#40
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Скажите, будет ли в системе распор, если мы затяжку разместим в уровне опор?
даже разместив затяжку в уровне опор, в системе (стропильной) возникнет распор. только вот этот распор будет погашен затяжкой и не передастся на опоры.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Распор двухскатной крыши Sarman Конструкции зданий и сооружений 144 17.11.2009 05:39
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46