| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.04.2017, 00:19 | #1 | |
ФОК ПК. Учитывает ли пункты 7.4.4 и 7.4.5 СП 24.13330.2011
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 5715
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Ответ кроется в заключении к сертификату соответствия на программу/мы
например ФОК Комплекс |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30
|
Я нашел что ФОК учитывает эти пункты, только теперь вопрос, он выдает осадку под центром тяжести свайного ростверка, но не выдает осадки под угловыми и крайними сваями, а без этого я не могу назначить жесткости "пружинкам" в SCAD. Каким тогда образом можно воспользоваться результатами его расчета для осадок?
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
При одинаковой геологии, длине и сечении свай жесткость "пружинок" должна быть одинаковой (различается незначительно).
если выдает значения крена фундамента то осадка i-той сваи = "осадка под центром тяжести свай" +(-) "расстояние от центра тяжести свай до i-той сваи" х "крен в направлении i-той сваи" |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30
|
По новому СП п. 7.4.4 и 7.4.5 необходимо считать осадку с учетом влияния свай друг на друга. Я посчитал таким образом осадку и у меня получилось, что осадка по углам и краям ростверка ниже чем в центре, потом я замоделировал пружинки под основаниями свай и таким образом получил итерационным методом жесткости этих пружинок и соответствующую нагрузку на сваю. Причем жесткости крайних и угловых свай больше центральных. Правильно ли я сделал? и теперь такой вопрос начальник отдела считает что такой расчет неверен, у него есть программа ФОК ПК она выдает осадку по центру ростверка, он считает что жесткость всех свай будет одинакова, т.е. осадка для угловых свай и крайних свай будет той же самой, что и для центральной свай, кто прав в данной ситуации?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Цитата:
http://www.rflira.ru/i/Seminar/2016/...APR-2016-T.pdf - реализация в Лира http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_82_21.html - сделано в SCAD Распределение жесткостей имеется, как ФОК ПК считает не знаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30
|
Я ему показывал разные примеры расчета с учетом жесткостей свай, он уперся и все, ФОК все учитывает, хотел бы спросить у пользователей ФОК учитывает ли влияние свай на осадку ростверка ФОК, потому что сколько я смотрел, он дает только осадку в центральной части ростверка
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
А нагрузка на сваи одинаковая или разная (При вертикальной силе)? Вообще без совместного расчета основание-фундамент-здание сходимости результата не получить, т.к. осадки фундаментов потянут распределение усилий в элементах здания. Необходимо итерациями добиваться стабилизации жесткостей свай, фок я так понимаю только фундаменты считает...
Последний раз редактировалось KACKADEP, 20.04.2017 в 14:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30
|
Вертикальная разная, ростверк под вертикальный аппарат, N там значительное, плюс момент около 1500 т*м, ростверк из 25 свай, нагрузка от момента распределяется пропорционально квадратам расстояний, несущая способность сваи около 60 т, если принимать жесткость свай одинаковой то нагрузка на сваю составляет около 58 т, если принимать, что у угловых и крайних свай жесткость больше то около 75 т, и тогда ростверк не проходит
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
ето что та уникальнае..
- поди ка сваи работают и на выдергивающую нагрузку тожа.. Цитата:
С большой долей вероятности в ФОКе ростверк принят абсолютно жестким.. п.п. 7.4.4 и 7.4.5 скорее всего имеют отношение к кусту свай без ростверка или к сваям объединенным податливым "мягким" ростверком (тонкой плитой) Последний раз редактировалось olf_, 21.04.2017 в 09:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30
|
Нагрузка уже с учетом этого пункта дана, нагрузка на сваю определена согласно п 7.1.12 СП, по идее ФОК должен определять также, я думаю что осадка в п. 7.4.4 дана как раз для группы свай объединенных ростверком. Даже если сваи объединены абсолютно жестким ростверком, все равно распределение нагрузок происходит согласно п. 7.1.12, и жесткость ростверка ни как не должна влиять на работу свай в грунте, или я не прав?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вопрос принципиален, потому что в стадии П посчитано в ФОК ПК нашим головным отделением, а мы сейчас посчитали вручную, и получили другие результаты, наш начальник отдела, стоит на стороне головного отделения, важно разобраться в этих пунктах |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 870 | 02.02.2022 17:10 |
ПК Лира-Сапр 2013. Надо ли при подборе арматуры для оболочек Ж/Б стен задавать в материалах у бетона коэффициент фи (Табл. 8.1 СП 63.13330.2012)? | Click-Clack | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.12.2015 10:42 |
Учитывает ли ПК Лира распор в фундаментной плите при расчете? | monk86 | Лира / Лира-САПР | 8 | 13.05.2014 22:27 |
Подскажите расшифровку символа "омега", стр.39 СП 24.13330.2011, ф.7.41-7.44 | danola | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.08.2012 08:09 |