Сток воды по кровле по профнастилу
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 5402
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Сообщений: 104
|
если жесткий утеплитель
-сначала делаешь разуклонку -пароизоляция -потом утеплитель -потом стяжку -и с верху гидроизоляция ----------------------------------- уклон не считал, сам посчитаешь. Последний раз редактировалось skifff, 07.03.2011 в 11:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36
|
на самом деле все просто между воронками необходимо установить контр уклоны с ендовной разуклонкой (так называемые стрелки) это если битумная рулоная гидроизоляция если в качестве гидроизоляции применен пластик (ПВХ или ТПО) улоны по ендовным разуклонкам могут быть менимальными либо их вообще может не быть (что не совсем хорошо)
Разуклонка организуются из того же проф листа либо из ОСП фанеры см эскиз. Вариант предложеный skifff технически сложновыполнимый (стяжка по проф листу и конструкция разуклонки) И по пововоду сообщения от Serafima по ендовам разуклонку делать необходимо т.к при уклонах равным нулю через месяц другой в ендовах с нулевым уклоном начинают лягушки квакать. Для гидроизоляции из пластика это не критично а вот на битумной рулонке это приводит к потере защитной посыпки и как следствие отказу гидроизоляции через пару лет Последний раз редактировалось jaz-z-z, 07.03.2011 в 19:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36
|
в прикрепленом файле даны размеры под проф лист и осп фанеру(1250х2500х12мм) и естесно под осп нужен каркас его делали из профиля либо самодельного толщиной 0.7 либо стоечного по гипсокартон что нить типа 100х50)))))
но есть маленькое но это вопрос с пожарными в случае с осп с проф листом каркас не нужен но много гемора с его нарезкой в размер Я применяю и осп и проф лист все зависит от конкретной ситуации Что касается самой гидроизоляции то предпочитаю пВХ тк она технологичнее в случае с битумной рулонкой контруклоны однозначно делаю с ендовной разуклонкой и величиной уклона в ендове не менее 2.5 % да и еще битумная рулонка на проф листе должна быть однозначна на полиэстеровой основев против ном случае отказы года через 3 в общем удачи..))) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 18
|
Не понимаю, почему не нужен каркас под профлист? В данном случае если я правильно посчитал уклоны, нужно делать бортик (вариант 2 в вашей классификации), уклон низа стрелки получается 0,2%(вариант 2), а уклон 1%(вариант 1) загромоздит всю крышу этой разуклонкой, напрашивается вывод, что применение гидроизоляционных материалов на основе битума делать нельзя. Какими производителями мембран вы пользуетесь?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36
|
Методика подбора из чего делать контр уклон отталкивается от того из чего у нас гидроизоляция на наплавляйке уклон низа стрелки в плане должен быть в пределах 2-2.5% на ПВХ 1% достаточно Далее мереем расстояние м/у воронками и прикидуем какой контруклон будет технологичнее Обычно при расстоянии от парапета до конца стрелки больше 1.25м лучше использовать профлист Тепрерь по поводу каркаса. Развитый каркас нужен только под осп т.к листы осп имеют малую жесткость.Каркас на проф листе нужен только вдоль парапета в качестве опоры для проф листа (представляет собой самодельный Z профиль из очинковки 50х50х0.55) А теперь включи логику ковельный проф лист например НС60-850-0.7 на 2 м (2снеговой район)несет свободно Да и не рассматривай не когда отдельный элемнт конструкции всегда старайся посмотреть на конструкцию в целом Когда ты собереш контр уклон из проф листа ты меня поймешь.
Последний раз редактировалось jaz-z-z, 08.03.2011 в 13:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36
|
С пунктуацией да получается лучше)))) не спорю...
yota по поводу производителей чего материалов или работ если по материалам для гидроизоляции, то битумная рулонка, это либо технониколь (материалы техноэласт экп это верхний слой и техноэласт эпп это нижний слой на худой конец пойдет унифлекс эпп и экп) или можно икопал. Если собираешся применять ПВХ то это материалы технониколь (экопласт1,2мм или лоджикруф1,2мм) либо Sika VGWT1.2мм либо Алькорплан По утеплителю это мин вата Руф В, Руф Н, производители тибо ТН либо Роквол либо книбудь еще. К стате сказать у роквола есть интерсные решения по вате зайди посмотри на ихнем сайте. Да вот еще хотел спросить а стены из чего кирпич или сэндвич Если сэндвич какая раскладка панелей горизонтальная или вертикальная. Просто там есть некоторые подводные камни с системой крепления панелей и утеплением фахверковых стоек а по работам мы можем их сделать если интересно Последний раз редактировалось jaz-z-z, 08.03.2011 в 16:55. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Выпаривание воды, затраты твёрдого топлива | Малюк | Разное | 4 | 29.01.2011 17:35 |
Внутрипроизводственный учет воды и стоков | Alisa84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 19.01.2011 17:46 |