Сток воды по кровле по профнастилу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2011, 10:32 #1
Сток воды по кровле по профнастилу
yota
 
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 18

Добрый день, господа архитекторы, не могу разобраться как организовать сток воды в воронку на этой кровле (схема прилагается), конструкция кровли двухскатная, с внутренним водостоком и парапетом, кровля (снизу):
-профнастил
-жесткий утеплитель (Rockwool roof batts)
-гидроизоляционный ковер

Вопрос в том, как будет течь вода вдоль здания, если кровля по железобетонным плитам, то это делается разуклонкой из керамзита и мелкозернистого бетона, а вот как быть в случае жесткого утеплителя?
Прошу высказать соображения, подсказать литературу.

Милых дам с наступающим праздником!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (114.1 Кб, 1336 просмотров)

Просмотров: 5402
 
Непрочитано 07.03.2011, 11:25
#2
skifff

Архитектор
 
Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Сообщений: 104


если жесткий утеплитель
-сначала делаешь разуклонку
-пароизоляция
-потом утеплитель
-потом стяжку
-и с верху гидроизоляция
-----------------------------------
уклон не считал, сам посчитаешь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.1.dwg (76.5 Кб, 1345 просмотров)

Последний раз редактировалось skifff, 07.03.2011 в 11:39.
skifff вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 11:52
#3
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Верхний слой - профнастил? И еще, по ендове уклон не делается, вода растекается между двумя воронками, если не работает одна, то вода стечет по второй.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 17:42
#4
jaz-z-z


 
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36


на самом деле все просто между воронками необходимо установить контр уклоны с ендовной разуклонкой (так называемые стрелки) это если битумная рулоная гидроизоляция если в качестве гидроизоляции применен пластик (ПВХ или ТПО) улоны по ендовным разуклонкам могут быть менимальными либо их вообще может не быть (что не совсем хорошо)
Разуклонка организуются из того же проф листа либо из ОСП фанеры см эскиз.
Вариант предложеный skifff технически сложновыполнимый (стяжка по проф листу и конструкция разуклонки)
И по пововоду сообщения от Serafima по ендовам разуклонку делать необходимо т.к при уклонах равным нулю через месяц другой в ендовах с нулевым уклоном начинают лягушки квакать. Для гидроизоляции из пластика это не критично а вот на битумной рулонке это приводит к потере защитной посыпки и как следствие отказу гидроизоляции через пару лет
Вложения
Тип файла: pdf контруклон.pdf (804.8 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
размеры по разуклонкам.dwg (38.0 Кб, 1320 просмотров)

Последний раз редактировалось jaz-z-z, 07.03.2011 в 19:43.
jaz-z-z вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 11:15
#5
yota


 
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 18


Спасибо за ответы, Jazz, а в прикрепленном файле какой вариант реализован (рулонная кровля или мембрана)? И еще под стрелки контр уклонов, например из фанеры нужен какой-то каркас, есть примеры?
yota вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 12:00
#6
jaz-z-z


 
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36


в прикрепленом файле даны размеры под проф лист и осп фанеру(1250х2500х12мм) и естесно под осп нужен каркас его делали из профиля либо самодельного толщиной 0.7 либо стоечного по гипсокартон что нить типа 100х50)))))
но есть маленькое но это вопрос с пожарными в случае с осп
с проф листом каркас не нужен но много гемора с его нарезкой в размер Я применяю и осп и проф лист все зависит от конкретной ситуации Что касается самой гидроизоляции то предпочитаю пВХ тк она технологичнее в случае с битумной рулонкой контруклоны однозначно делаю с ендовной разуклонкой и величиной уклона в ендове не менее 2.5 % да и еще битумная рулонка на проф листе должна быть однозначна на полиэстеровой основев против ном случае отказы года через 3
в общем удачи..)))
jaz-z-z вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 12:40
#7
yota


 
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 18


Не понимаю, почему не нужен каркас под профлист? В данном случае если я правильно посчитал уклоны, нужно делать бортик (вариант 2 в вашей классификации), уклон низа стрелки получается 0,2%(вариант 2), а уклон 1%(вариант 1) загромоздит всю крышу этой разуклонкой, напрашивается вывод, что применение гидроизоляционных материалов на основе битума делать нельзя. Какими производителями мембран вы пользуетесь?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
размеры по разуклонкам1.dwg (97.8 Кб, 1263 просмотров)
yota вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 13:32
1 | #8
jaz-z-z


 
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36


Методика подбора из чего делать контр уклон отталкивается от того из чего у нас гидроизоляция на наплавляйке уклон низа стрелки в плане должен быть в пределах 2-2.5% на ПВХ 1% достаточно Далее мереем расстояние м/у воронками и прикидуем какой контруклон будет технологичнее Обычно при расстоянии от парапета до конца стрелки больше 1.25м лучше использовать профлист Тепрерь по поводу каркаса. Развитый каркас нужен только под осп т.к листы осп имеют малую жесткость.Каркас на проф листе нужен только вдоль парапета в качестве опоры для проф листа (представляет собой самодельный Z профиль из очинковки 50х50х0.55) А теперь включи логику ковельный проф лист например НС60-850-0.7 на 2 м (2снеговой район)несет свободно Да и не рассматривай не когда отдельный элемнт конструкции всегда старайся посмотреть на конструкцию в целом Когда ты собереш контр уклон из проф листа ты меня поймешь.

Последний раз редактировалось jaz-z-z, 08.03.2011 в 13:55.
jaz-z-z вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 15:03
#9
yota


 
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 18


Спасибо, кажется теперь вырисовывается в голове. А по поводу производителей?
yota вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 15:23
#10
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от jaz-z-z Посмотреть сообщение
ты меня поймешь
Offtop: А если пользоваться точками и запятыми, вас поймут и другие.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 15:54
#11
jaz-z-z


 
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 36


С пунктуацией да получается лучше)))) не спорю...
yota по поводу производителей чего материалов или работ
если по материалам для гидроизоляции, то битумная рулонка, это либо технониколь (материалы техноэласт экп это верхний слой и техноэласт эпп это нижний слой на худой конец пойдет унифлекс эпп и экп) или можно икопал.
Если собираешся применять ПВХ то это материалы технониколь (экопласт1,2мм или лоджикруф1,2мм) либо Sika VGWT1.2мм либо Алькорплан
По утеплителю это мин вата Руф В, Руф Н, производители тибо ТН либо Роквол либо книбудь еще. К стате сказать у роквола есть интерсные решения по вате зайди посмотри на ихнем сайте.
Да вот еще хотел спросить а стены из чего кирпич или сэндвич Если сэндвич какая раскладка панелей горизонтальная или вертикальная. Просто там есть некоторые подводные камни с системой крепления панелей и утеплением фахверковых стоек
а по работам мы можем их сделать если интересно

Последний раз редактировалось jaz-z-z, 08.03.2011 в 16:55.
jaz-z-z вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сток воды по кровле по профнастилу

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Выпаривание воды, затраты твёрдого топлива Малюк Разное 4 29.01.2011 17:35
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46