| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах

Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2014, 10:08 #1
Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах
Dimarik35D26
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 80

Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой! По проекту в ванных комнатах перегородки запроектированы из керамического кирпича. По факту выполнены из силикатного (по данному объекту ведется судебный процесс, я выступаю экспертом по выявлению недостатков). По нормам СНиП II 22-81 п.1,3 допускается выполнять их из силикатного, но не указывается марка. По СНиП 03.03.01-87 п.7.28 говорится, что допускается вентканалы делать из силикатного, но не менее М100. Я выполнил испытание перегородок неразрушающим методом и марки ниже М100 не оказалось.
Итого можно ли делать перегородки из силикатного кирпича, какой марки и на основании какого документа?????
Просмотров: 46433
 
Непрочитано 12.05.2014, 21:07
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Dimarik35D26 Посмотреть сообщение
я выступаю экспертом по выявлению недостатков
Для санузлов пользовался требованиями СП 15.13330.2012
4.3 Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из
ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с
пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для
наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их
внутренние поверхности пароизоляционного покрытия.

Марку кирпича принимал как для всех перегородок.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 05:27
#3
Dimarik35D26


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 80


Да согласен с СП 15.13330.2012 в нем говориться тоже, что и в СНиП II 22-81 п.1,3.
Покрыть внутренние поверхности пароизоляционным материалом, а каким именно? Как вариант цементный раствор подойдет?
Dimarik35D26 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 06:45
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Какой цемент?))
Красить надо.
Хотя у нас в свое время заставили цоколь разбирать. Хоть в нормах толком и не написано (прямого запрета нет), но ВСЕ строители категорически были против открытого силикатного кирпича.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 07:41
#5
Dimarik35D26


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 80


Чем красить?
Dimarik35D26 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 11:50
#6
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


красить надо если ограждение санузла контактирует с холодным воздухом, а перегородки внутренние то на кой?
kechua вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 12:14
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Dimarik35D26 Посмотреть сообщение
Покрыть внутренние поверхности пароизоляционным материалом, а каким именно?
Облицевать керамической плиткой. Можно и красить, как советовали выше (если плитка дорого). Красить эмалью ПФ можно. Правда, под покраску высококачественная штукатурка нужна, шпаклевка, так что неизвестно, что дешевле выйдет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 16:06
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
красить надо если ограждение санузла контактирует с холодным воздухом, а перегородки внутренние то на кой?
При чем здесь холодный воздух? Силикатный кирпич влагу набирать любит, от влаги и защитить нужно. Можно и плиткой, можно и краской, только естественно, масляной или типа того.
Да сейчас всякой химии навалом. Даже видел на голый кирпич наносить можно. А плитка однозначно дороже выйдет. Только работа 600 р/кв.м выйдет, плюс плитка столько же. Это почти по минимуму.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 16:26
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Где-то было, что пароизоляцией может служить ЦПР какого-то там состава (1:3). Можно в него химии насыпать, а потом плиткой. Себе так и сделал. Химию купил в жидком виде. А так все ОВ-шники в голос твердят, что если нет вентиляции, то все равно от сырости плесень заведется.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 18:02
#10
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
При чем здесь холодный воздух? Силикатный кирпич влагу набирать любит, от влаги и защитить нужно.
Ну как, влажные конструкции - увеличение теплопроводности как минимум. а что с перегородками будет?
kechua вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 18:52
#11
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
а что с перегородками будет?
наберут влаги и будут очагом развития плесени, наберут влаги и начнут передавать ее в примыкающие конструкции.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 13:09
#12
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
все ОВ-шники в голос твердят, что если нет вентиляции, то все равно от сырости плесень заведется.
И они (ОВ-шники), на 100% правы.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 13:21
#13
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Из гипса кабины с/у по всей стране стоят и вроде как бы норм, что вдруг так забеспокоились за силикат? Из ГКЛВ тож полным полно.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Другой вопрос в плотности кирпича, т.е. нагрузках... может тут стоит копнуть.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 13:31
#14
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Из гипса кабины с/у по всей стране стоят и вроде как бы норм,
Ну да, стоят, потому как предусмотрены мероприятия (см. ниже)
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Облицевать керамической плиткой. Можно и красить
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 13:49
#15
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Ну да, стоят, потому как предусмотрены мероприятия (см. ниже)
А у них там что голый кирпич?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 14:47
#16
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Из гипса кабины с/у по всей стране стоят и вроде как бы норм, что вдруг так забеспокоились за силикат? Из ГКЛВ тож полным полно.
Голый гипс в ваннах? Нюню.
Думается мне, что картон в этой гипсе пропитан всякой ядерной химией от грибка.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 15:18
#17
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Голый гипс в ваннах? Нюню.
Да какой еще голый? Покрашен естественно, а у большинства еще и плиткой отделан частично или полностью.
Силикатный кирпич ведь не оставят голым то я надеюсь.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 19:01
#18
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
наберут влаги и будут очагом развития плесени, наберут влаги и начнут передавать ее в примыкающие конструкции.
согласен, но это проблема не только силикатного кирпича...
kechua вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 20:28
#19
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
согласен, но это проблема не только силикатного кирпича...
Так ли остра эта проблема при использовании полнотелого керамического кирпича пластического формования?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 00:06
#20
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Так ли остра эта проблема при использовании полнотелого керамического кирпича пластического формования?
ответ кроется в разнице их водопоглощения
kechua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича mrHippo Каменные и армокаменные конструкции 2 19.10.2013 23:25
Запрет использования в стене из силикатного кирпича утеплитель - где искать? antan83 Каменные и армокаменные конструкции 3 09.08.2010 12:43
Из какого кирпича допускается вести кладку в ванных комнатах gavr Каменные и армокаменные конструкции 6 25.03.2009 17:23