Непрочитано 14.06.2017, 11:15 #1
Lira. помогите решить проблему с нереалными единицами измерения в результатах расчета. перемещения более 500м
radik pgs
 
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 10

сделал маленький опыт для изучения всех этапов задания пульсации, провел расчет придуманной рамы (аналог оригинала). все хорошо считает, даже порадовала анимация, нашел частоты и пр... все что интересовало. НО! в перемещениях выдает более 500 м в узлах! это вообще как?и почему? геометрия вся в мм, нагрузки в тоннах. без исправления этого косяка, перейти к реальной конструкции совесть не позволяет! помогите пожалуйста, в чем моя ошибка

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 60
Размер:	99.7 Кб
ID:	189663  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 66
Размер:	123.5 Кб
ID:	189664  

Вложения
Тип файла: lir untitled.lir (5.6 Кб, 14 просмотров)


Последний раз редактировалось radik pgs, 14.06.2017 в 11:33.
Просмотров: 1939
 
Непрочитано 14.06.2017, 11:27
1 | 1 #2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от radik pgs Посмотреть сообщение
в чем моя ошибка
Offtop: В том, что Вы тут ищете телепатов, определяющих по картинке косяки в схеме
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 11:30
#3
radik pgs


 
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 10


исправил, прикрепил)
radik pgs вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 11:49
1 | 1 #4
lelik_ts


 
Регистрация: 14.01.2015
Сообщений: 9


Доброго времени суток!
В маленьких жесткостных характеристиках элементов. Увеличьте сечения элементов и все должно встать на свои места.
lelik_ts вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 12:12
#5
radik pgs


 
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 10


да, жесткость увеличил, перемещения нормализовались. тогда еще один вопрос. в результатах в документации(стандартные таблицы) можно посмотреть таблицу формы колебаний. так вот, почему под 2 и 3 формами пусто, о чем это говорит? и и правильно ли я анализирую: в 7й форме колебаний наблюдаем чисто крутильную форму? понимаю, что практической пользы от знания этого мало для данной задачи, но мне что б знать на будущее
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.png
Просмотров: 26
Размер:	59.5 Кб
ID:	189675  
radik pgs вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 13:36
1 | 1 #6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


36х3 на 6 метров
Дрюха вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira. помогите решить проблему с нереалными единицами измерения в результатах расчета. перемещения более 500м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Пк лира сапр 2013. проблемы с интерактивными таблицами и анализом результатов Радикproject Лира / Лира-САПР 7 21.10.2015 15:15
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
Вопрос про единицы измерения автокада, см, мм, м. Проблема с выставлением размера AxyLee AutoCAD 47 06.12.2013 16:54