Как понять по расчету из Stark в каком направлении укладывать арматуру?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2017, 16:35 #1
Как понять по расчету из Stark в каком направлении укладывать арматуру?
henry4inaski
 
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 1

Здравствуйте
возник вопрос по результатам расчета в каких направлениях укладывать доп арматуру (зеленые зоны)? по какой картинке вдоль, а по какой поперек?
понимаю, что программа имеет в виду оси r и s, но на картинках стоят другие
заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 127
Размер:	49.9 Кб
ID:	193814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 102
Размер:	47.8 Кб
ID:	193815  

Просмотров: 2982
 
Непрочитано 19.09.2017, 20:32
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


1 - вдоль оси Х
2 - вдоль оси Y
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 01:26
| 1 #3
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Результаты расчета армирования привязываются к местным осям. Чтобы увидеть направления местных осей, нажмите кнопку "Оси МСК" на ленте. По умолчанию для плит ось r совпадает с глобальной осью Х, о ось s, соответственно, с Y.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Местные оси в Старке.png
Просмотров: 75
Размер:	60.7 Кб
ID:	193826  
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как понять по расчету из Stark в каком направлении укладывать арматуру?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д. non-live STARK ES 416 04.03.2023 12:19
Вопрос к дорожникам: в каком направлении развиваться? annobolist Профессии и трудовые отношения 0 20.04.2016 18:13
В каком направлении развиваться? EDGE0607 Профессии и трудовые отношения 16 31.12.2015 20:11
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены Сазоныч Железобетонные конструкции 2 26.12.2012 07:37
Как правильнее изображать арматуру на чертежах Shreik Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 00:01