Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Инженерные сети и фундаментная плита

Инженерные сети и фундаментная плита

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2009, 16:38 #1
Инженерные сети и фундаментная плита
_andrey52
 
проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137

Подскажите пожалуйста, как обычно поступают в случае, показанном на рисунке.
Как обычно прокладываются водопровод и канализация при плитном фундаменте? Ведь как правило он неглубокого заложения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 301
Размер:	18.9 Кб
ID:	15959  

Просмотров: 3656
 
Непрочитано 11.02.2009, 21:36
#2
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


В плите делаются приямки и каналы.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 22:24
#3
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Можно и в подпольных каналах в подготовке под полы, а толщину поготовки определить из требуемых уклонов канализации.
По чертежу от отметки 0.00 до верха плиты 470 мм - возможно, что достаточно - согласуйте со смежниками.

Последний раз редактировалось AMS, 11.02.2009 в 22:36.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 22:49
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


и третий вариант - в самой монолитной плите.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 16:44
#5
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


А возможен ли такой вариант?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 269
Размер:	16.7 Кб
ID:	16064  
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 17:38
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


_andrey52 - в толще конструкций пола наиболее приемлемый вариант для устройства и обслуживания сетей, но то что касается узла опуска канализации с фундаментной плиты на проектную отметку вывода и как его обустроить - это вопрос к смежникам...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 19:49
#7
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
А возможен ли такой вариант?
если у вас глубина промерзания совсем маленькая, то может быть. Если глубина промерзания большая, то нужен обогрев трубы, иначе ночью, когда водоразбора нет труба замерзнет.

соответственно канажку так класть вообще нельзя, так как в месте изменения направления потока обязателен колодец.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 14:59
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


А если так Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 221
Размер:	23.5 Кб
ID:	16087 ? При прокладке трубы надо будет выкопать приямок.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 15:18
#9
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


В этом случае трубу нужно заключить в футляр.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 16:23
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


с футляром Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 233
Размер:	27.1 Кб
ID:	16091
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 16:56
#11
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


Почитайте СНиП 2.04.02-84 там все написано.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 17:43
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


обязательно, а слабо назвать пункт СНиПа и нарисовать как надо?
а канажку под углом к вертикали можно провести сквозь плиту? чтоб колодца не делать.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 20:17
#13
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
обязательно, а слабо назвать пункт СНиПа и нарисовать как надо?
а канажку под углом к вертикали можно провести сквозь плиту? чтоб колодца не делать.
ага, слабо. Мало того, еще и лениво очень.
Сквозь плиту можно. Нужно на стояке на нижнем этаже предусмотреть ревизию, для прочистки этого участка.
Опять же об этом есть в снипе.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 23:06
#14
хан


 
Регистрация: 22.02.2009
Сообщений: 9


воду надо заводить на глубине ниже промерзания грунта, если выше то с тепловым спутником (теплопровод, или спец. обогревочный эл.провод), канашку на выходе допускаетя заглубить на 70 см до первого колодца не дальше 10метров, дальше на поворотах обязателен колодец, расстояние между колодцами 40 метров при трубе 100, и 50 метров при трубе 150 и более
хан вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 11:18
#15
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от хан Посмотреть сообщение
воду надо заводить на глубине ниже промерзания грунта, если выше то с тепловым спутником (теплопровод, или спец. обогревочный эл.провод), канашку на выходе допускаетя заглубить на 70 см до первого колодца не дальше 10метров, дальше на поворотах обязателен колодец, расстояние между колодцами 40 метров при трубе 100, и 50 метров при трубе 150 и более
вы это к чему, про колодцы? Человек спрашивает про проход выпусков через стену или под фундаментом.
Максим Ющенко вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Инженерные сети и фундаментная плита

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30