26.04.2019, 06:21 | #1 | |
Как задать АЖТ (абсолютно жесткое тело)
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
||
Просмотров: 5240
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
столкнулся с одной проблемой при использовании АЖТ - у меня 4 стойки на которой держится массивная оболочечная конструкция. по соображениям симметрии вообще усилие на все стойки одинаково почти. однако с вводом ажт получаются очень разные продольные жесткости - то есть результаты по сути неправильные Вообше ажт понадобилось с одной целью - убрать высокие фиктивные напряжения в месте примыкания стержней к оболочкам. Буду смотреть что там и почему
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Схему выложить не могу. Попробую как то сам потом разобраться - пока удалил вставки и все стало нормально без них.
Разные усилия получаются в элементах и конструкцию начинает кренить (что я полагаю из-за разницы в жесткостях) поскольку сама схема почти идеально симметричная то такого быть там не может (и без вставок все нормально)
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
ETCartman, а конечные элементы симметричные? Может где есть вырожденные
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- ... вообще то желательно в окрестности колонн получить ортогональную красивую сетку КЭ, и этому следует уделить время. Незнаю в чем создаётся сетка, для скада есть способ с импортом в том числе направляющих отрезков из автокада, для генерации кэ вдоль границы. Встроенный улучшатель сетки не всегда во благо. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618
|
ETCartman, мы то АЖТ тыкаем в 5 или в 9 узлов обычно в местах пересечения колонной плит ж.б.
То есть в колонне 1 узел входит в АЖТ. У вас там сколько узлов ? Разная жёсткость могла появиться от разного числа узлов колонны в АЖТ. Вообще АЖТ сокращает пролёт плит. Может быть момент изменился и крениться и должно ? В массивных плитах пик напряжений от сигнулярности может быть не так велик. Стоит ли введение АЖТ свеч ? Не оставить ли протыкание плиты иголкой-колонной ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.05.2019 в 00:06. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5? | Emc | SCAD | 34 | 16.09.2016 08:07 |
Объемное тело в скаде, как правильно учесть вес | Катена | SCAD | 11 | 18.05.2016 07:15 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
Как автокаду задать жесткое расположение панелей кнопок? | Bubba | AutoCAD | 3 | 03.09.2004 14:35 |