Добрый день.
В ходе ремонта в квартире (новостройка), при демонтаже внутреннего штукатурного слоя до кладки из газосиликата, в кладке обнаружены многочисленные незаполненные и раскрошившиеся швы, из которых откровенно "веет", т.е. швы пустые до облицовочного кирпича. Планируется написание претензии застройщику, т.к. дом на гарантии. Подскажите норматив, в котором данный дефект описан и классифицирован именно как дефект, чтобы в претензии дать ссылку на пункт норм.
Просмотров: 3101
 
Непрочитано 12.09.2018, 10:01
#2
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595


СП 70.13330.2012:
Цитата:
9.6.5 Толщина растворных швов 8-12 мм, армированных сеткой для соединения с облицовочным слоем - 10-16 мм. Вертикальные швы раствором не заполняются, соединение камней вдоль стены - паз-гребень. При отсутствии соединения по системе паз-гребень вертикальные швы заполняются раствором.
хотя для газосиликата более применим п. 9.7.4:
Цитата:
9.7.4 Толщина растворных швов:

на клеевом растворе - 2 мм;

на цементно-известково-песчаном растворе - 12 мм;

армированных сеткой - 16 мм.

При соединении паз-гребень вертикальные швы не заполняются раствором.
27legion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Сквозная пустошовка в кладке наружной стены. Нормы на данный дефект.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор типа наружной стены для коттеджа Archi_ Прочее. Архитектура и строительство 32 01.12.2016 10:28
Определение наружной светопрозрачной стены иваниваныч Пожарная безопасность 10 23.09.2016 08:01
Дать описание порядка выполнения работ по утеплению и кладке наружней версты наружней стены wpiirina Архитектура 7 15.03.2012 11:29
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене Mike-M Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2011 20:20
Утепление наружной стены Saharinka Архитектура 25 29.03.2010 12:38