Непрочитано 16.02.2009, 22:15 #1
Редуцированная площадь тонкостенных конструкций
acid
 
Сообщений: n/a

В Айрумяне есть такая фраза - "Редуцированная (уменьшенная) площадь сечения граней, потерявших местную устойчивость, определялась с учетом требования СНиП II-23-81, Еврокода 3 и ГОСТ 24045-94."
Может вечер, может серость моя, но не понял, по каким формулам в СНиПе определяли эту площадь? Укажите плз номер формулы или пункт снипа. Если есть возможность, то укажите на соответствующую литературу.
Просмотров: 6074
 
Непрочитано 17.02.2009, 00:35
#2
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


п. 25.7. Пособия к СНиП II-23:
Цитата:
Расчетная ширина плоских участков сжатых полок профилей принимается равной 40t при определении моментов сопротивления и 60t - при определении моментов инерции
C1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 07:46
#3
acid


 
Сообщений: n/a


ага, с этим ясно. Но собственно по площади? Конкретно по ЛСТК? Или получать площадь как-то через момент инерции?
 
 
Непрочитано 17.02.2009, 09:52
#4
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


40 или 60t - очень приближенно и относится только к изгибаемому профнастилу. 40t - при расчете по первой группе пред. состояний, 60t - по прогибу. Для площади очевидно 40t.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 11:53
#5
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
по каким формулам в СНиПе определяли эту площадь? Укажите плз номер формулы или пункт снипа.
п. 7.20* СНиП II-23-81*
Цитата:
Если есть возможность, то укажите на соответствующую литературу.
EUROCODE 3 вообще, и EN 1993-1-3 : 2004, EN 1993-1-5 : 2006 в частности.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 19:23
#6
acid


 
Сообщений: n/a


спасибо, разобрался
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Редуцированная площадь тонкостенных конструкций

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52