Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
В одном месте колонна отклонится в + к зазору, скажем, на 10 мм и туда поставятся 2. В другом случае в - на те же 10 и смонтируется без прокладки. Это в случае симметричного допуска. Если же допуск минусовой - то в одном случае будет один набор толщин, в другом - другой. Нормальный КМДшник это сделает. Но, видимо, в ваши головы никак не уляжется мысль, что кто-то это способен сделать. Ведь вы-то не можете А вы - эталоны
Offtop: Хотя, пожалуй, последую совету М. Твена и прекращу спор. А вы продолжайте блистать "умом и сообразительностью" Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.08.2016 в 13:29. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я ничем не блещу, я спрашиваю, а ты, вместо того, чтоб поделиться чем-то, что считаешь очевидным, обижаешься на вопросы. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
как когда то сказал Дамир (в 2011 году н.р.)
Ну и учитывают катет приварки шва основной пластины
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Так ВП же сжат. Болты конструктивные
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Так нет такой методики. Это нарисовал какой-то художник, судя по приурачиванию угла пластины к пересечению оси с полкой .
Может модельнул в МКЭ типа Статика. Цитата:
Это все - из сопроматических измышлений.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Здесь видимо тоже хотели почище. А получился вАпрос от эксперта. Лучше бы наглухо заварил что ли...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
1. При одностороннем загружении фермы (на половине пролета) на всякий случай проверить узел на сдвиг. 2. Просчитать на сжимающее усилие по контактной поверхности с учетом поворота торцов полуферм. Вообще-то логичнее вместо вертикальных упорных планок -16 предусмотреть продольные ребра, отвечающие планке подобно тем, что ставят в оголовках колонн Планку желательно принимать минимальной ширины для фиксации места усилия. 3. Учесть эксцентриситет приложения N в верхнем поясе, причем в 2-х вариантах - для минимального и максимального эксцентриситетов. При N в поясе порядка 100 тс и сантиметры эксцентриситета могут влиять на размер сечения. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.10.2018 в 10:51. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А вот 27legion нашел быстро - см.п.75. Узел оказался серийным, и наверно в серии есть указания по расчету. Эксперт видимо указал на неверное перерисовывание из серии. Зачем болты сдвинули?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.10.2018 в 14:00. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Вопрос по связям между фермами | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.07.2009 17:43 |
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 07.10.2008 17:02 |
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.06.2008 09:00 |