| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.10.2012, 10:55 | #1 | |
Как и какой фундамент запроектировать если здание размещено в углу между 2 зданий????
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2838
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 16
|
Первое что приходит в голову это сделать консоли на них опереть стены. Что до фундаментов, в первом приближении (учитывая наличие консолей) "просится" плита. Но если по каким-то причинам плита не подойдет , думаю можно изловчится и сваями (не забивными). Ну и про устройство шпунтовой стены около существующих зданий подумайте.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,736
|
Буронабивные сваи, проходящие ниже сжатой толщи грунтов от фундаментов 5-этажек. Плита будет оказывать влияние на существующие фундаменты. На стыках - действительно, консоли с опертыми поэтажно легкими стенами (газобетон). Никакие колонны на консоли не должны опираться.
А фундаменты и каркас считать сразу на 4 этажа (хотя в экспертизе это будет сложновато объяснить) Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.10.2012 в 17:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 16
|
В соседней теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=980541#post980541 к посту #9 _Oleg_ приложил схему по усилениям фундаментов. На первой странице найдете свой случай. Колонны на консоли опиратся не будут. По консолям должна быть дана балка, на которую и будут опираться стены. Что касается поэтажного опирания, мне это не видится таким уж однозначным. По моему надо изначально прикинуть два варианта первый -ненесущие стены поэтажно опертые на каркас, второй-таки опереть перекрытия на стены, а тены на консоли. В зависимости от расстояния от консолей до ближайшего ряда колонн, если опирать стены поэтажно могут выскочить "нехорошие" моменты=> мощные узлы в метале, мороки с ними... Возможно лишней работы удастся избежать применив второй вариант. Надо считать.
Последний раз редактировалось Denisbilder, 08.10.2012 в 19:08. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
Для начала советую глянуть рекомендации. + 2. Постараться минимизировать взаимовлияние фундаменов, для этого и вывесить стены на консолях (пролет консолей определить после построения эпюр давления на основание). Можно также шпунтовые стенки применить. Есть примеры у Полищука, Ухова и др. ИМХО: для конкретного совета мало исходных данных может там и монолитный каркас с подземным паркингом на - 2этажа вписать можно (Аналог видел в Париже) Как варинт можно как консоли использовать монолитные стены цоколя (балки-стенки), т.е. цоколь будет коробкой/пчелиными сотами на который поставим вышележащие этажи. Можно все этажи сделать "пчелиными сотами" либо балками Вирендаля.
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 3
|
В том-то и дело что, пока, никаких изысканий нет, и заказчик "мурыжит" на счет них. У нас видите как, в "особом" порядке заказчик приносит администрации минимальный конструктив (предварительно утвердив эскизный проект)- ему дают разрешение на строительство - ОН в свою очередь как хочет так и строит!
А конструктив такой: здание 2-х этажное с цокольным этажом-паркинг, несущие конструкции - металлический каркас, перекрытие ж/б плиты. + ко всему в будущем заказчик намерен надстроить 3 этажа - вровень с пятиэтажками. Последний раз редактировалось KaterinaGorni, 09.10.2012 в 10:41. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Это серьезная ошибка. На Вашем месте я б общими фразами и подобными "советами" не размахивал..
Суглинки - неприятная вещь. При подобных стройках надо решить две главных задачи : 1. Сохранить величину и вектор давления под фундаментом старого здания. 2. Предотвратить возможность выпора грунта из под фундамента при отрытии котлована. Задачи перекликаются, но так удобнее чесать репу. Первая задача решается стандартно - вес выбранного грунта должен соответствовать весу сооружения. Отсюда и берутся все эти подземные паркинги. Вторая задача решается стенкой и сваями. Единственное, что из предложенного как то перекликается со смыслом - это консольный акцент. Технология - отступив от стен здания минимум, чтоб не задеть фундамент, делаются 8 буронабивных свай, длина и диаметр считаются. - разрабатывается грунт на глубину метра полтора и, опираясь на сваи , делается опорый жб пояс для перекрытия нулевого уровня и как стенка в грунте, с будущими проездами на внешних сторонах. - на перекрытии нулевого уровня начинается строительство этажей. - параллельно идет выборка грунта под кольцом с последующим подращиванием жб, причем стены подвала должны иметь уклон внутрь , угол связан с углом трения грунта. - контролируется, разумеется, осадка того, что есть и того, что строится. - в итоге делается плита пола, подвальное пространство перегорожено одной или двумя жб стенами, выполняемыми параллельно с поясом и монолитно с ним. Сваи являются стабилизаторами - не будет ни выпоров ни провалов нежданных.Дорого, да. Так на то и бабки, нажитые ,разумеется , нечестным путем. При производстве работ, повторюсь, постоянно балансируют вес выбранного грунта и построенного. Это не я придумал, это одна из стандартных методик. И практически не завязана на тип грунта. Последний раз редактировалось Brasero, 09.10.2012 в 11:54. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Denisbilder, я не смогу дать ссылку. У меня библиотека , собранная в инете, порядка сотни книжек, в том числе и на аглицком.. Я читаю все подряд, как детективы, запоминаются только алгоритмы решений...
А принцип этот описан в литературе не единожды. В том числе есть книжка здесь на даунлоанде по-моему Как строят небоскребы в Америке, что то такое... В других, где просадочные, подтопляемые и тп грунты. Поищете-найдете. Но в явной сниповской форме я не встречал. Но здание такое видел и проект подобный делал, на одной буронабивной свае - стойке при сейсмике 9 на глине с водой 1 м от поверхности. Трехэтажечка среди зданий. В плане квадрат,9на9. Добавлю, что участки подвальных стен между сваями экономичнее делать выпуклыми наружу,потом с переходом в цилиндрическую коническую поверхность. Ну разве не красиво? А все красивое - летает! Заливка очередного пояса подвальной стены должна происходить срочно и синхронно после выборки грунта, в идеале - непрерывно по спирали. Последний раз редактировалось Brasero, 09.10.2012 в 18:28. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? | ermakov | Основания и фундаменты | 19 | 17.08.2012 18:02 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом | havard | Архитектура | 12 | 10.04.2009 16:58 |