| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007

Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2008, 13:57
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007
Анкона
 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185

Уважаемые господа, прочитал-таки новый ГОСТ 21.502 на оформление чертежей КМ и хочу, с одной стороны, поделиться своими соображениями, а с другой, узнать ваше мнение о нем.
Во-первых, наконец чертежи КМ переходят из разряда полумаргинальных и получают "нормальный" ГОСТ, а то раньше все СН 460-74 в ходу был. Однако СН и поподробней будет, и логичней, и выверенней (для своего времени, разумеется). В отличие от ГОСТа. Можно сказать, что указанным мною "во-первых" достоинства от введения ГОСТа и ограничиваются.
Хотя нет! Есть плюсы. Например, вновь легализованы обозначения сварных швов и болтов, потерянные при реформе 93 года. Вместе с тем какой-то бредовый парадокс: если в ГОСТ 21.502-2007 условные обозначения сварных швов и болтов введены как нормативные, то зачем их снова оговаривать в общих данных (см. п. 5.1.2 ГОСТа)?
Читаем далее в п. 5.3.1, что на листах с нагрузками на фундаменты приводят в том числе и схемы расположения фундаментных болтов, пример чему приведен на рисунке А.1 в приложении А. Пардон! Я там вижу схему расположения опорных баз колонн. Буквоедство скажете? Но ведь нам ГОСТ предлагают, а не методичку для малограмотных студентов, написанную неумеющими что-то сделать на практике преподами. Это совершенно недопустимо, когда примеры в ГОСТе не только не иллюстрируют его положения, но и порой опровергают.
Разглядываем рисунки общих видов (Б.1 - Б.5).
На Б.1 вообще нет названия изображения резервуара, только в основной надписи. На отметке +9,200 пропущен плюс. Далее в чертежах КМ редко, но всплывали дискуссии, как обозначать на чертежах сечения и толщины (t8, -t8, -t=8, s8, -s8, б8 и т.д.). Здесь мы видим обозначения труб и канатов. С канатами, вроде ясно. Теперь трубы. Ясно, что ГОСТ - детище ЦНИИПСК, ими же в 1999 году выпущен справочник проектировщика (красный такой), так там трубы обозначаются просто знаком диаметра и цифрами 273х5, либо ТЭ 273х5 (если электросварные), и никаких Тр. ЛенПСК вообще в старых чертежах рисовало круг и 273х5, как в справочнике ЦНИИПСК предлагают обозначать круглую сталь (то есть без всяких кр.ст.). Короче, очевидно, что есть некие местечковые предпочтения в обозначениях. Так почему сейчас в самом ГОСТе не ввести единую систему условных обозначений сечений и элементов, ведь в существующих нормативах только двутавр, швеллер, уголок, квадрат и т.п. имеют условные обозначения.
На рисунке Б.2 общий вид мачты как-то, видимо для большей наглядности, стал разрезом А-А. Марки элементов стали обозначаться цифрами, как в КЖ или КМД.
Рисунка Б.3 вообще нет...
На Б.4 (без заголовка) разрезы имеют ссылки по типу отмененных еще лет 15 назад. Напоминаю, по ныне действующим нормам ссылка разреза на другой лист осуществляется в скобках, где пишится номер листа без всяких слов "лист" и т.п. То есть 2-2(7). В начале ГОСТа сказано, что в его основу положены другие нормативные документы, которые старательно перечислены. Тут уж поневоле подумаешь:"Глубокой старостью веет от ГОСТа 21.502-2007. Ему бы 2007 сменить на 68****, например."
Рисунок Б.5 - та же ерунда, но с узлами, хотя в узлах почему-то можно писать слово "лист" (см. ГОСТ 21.101-97). Мое мнение, что разрезы, виды, фрагменты и узлы должны быть в одном стиле. Впрочем, в ГОСТ 21.502 они именно в одном - допотопном, полуотмененном. Разрез 1-1 пришел с другого листа, следовательно писать надо 1-1(№). Да еще значок повернуто надо не забыть (а не писать слова "повернуто" - тоже отменено уже). Есть другой вариант, как обойтись без ссылки и знака повернуто. Это допускает ГОСТ 21.101. Как в случае с фасадами, заголовок пишется словами "Разрез 1-1". В любом случае не вычищен и не отредактирован рисунок, как и ГОСТ.
Все, больше не буду занимать ваше время. Чтение этого опуса может увлечь

Последний раз редактировалось Анкона, 09.11.2008 в 14:05.
Просмотров: 242914
 
Непрочитано 06.04.2015, 11:04
#181
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Господа специалисты по КМ, помогите с дилеммой.
В п. 5.5.1 ГОСТ 21.502-2007 написано:
Цитата:
Схемы расположения элементов металлических конструкций выполняют, как правило, по ГОСТ 21.501, со следующим изменением: вместо спецификации по ГОСТ 21.101 - ведомость элементов.
Ведомость элементов выполняют по форме 1 в соответствии с приложением В.
Ведомость элементов предполагает описание состава и конструкции элемента как одной составляющей единицы. А где же тогда указывать сколько этих единиц входит в конструкцию, как это указывается в спецификации по ГОСТ 21.101 (теперь ГОСТ 21.1101)? Поделитесь мыслями?

И ещё если сам элемент(марка) состоит тоже из нескольких сложных элементов и десятка деталей (для примера пусть элементом будет двухветвевая решетчатая колонна с надколонником или плавучий понтон) - кто как делает на него спецификацию?
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 11:54
#182
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


В КМ испльзуется тех спец и ведомость элементов. Иных спецификаций не предусмотрено. В тех спец металл дается скопом на весь объект. В ведомости элементов даются сечения линейных элементов. В чертежах на узлах показываются мелкие элементы не указанные в ведомости, как то фасонки, ребра жесткости, фланцы и т.д. Для вникания скачайте альбом КМ какого-нибудь типового проекта.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 13:22
#183
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Dakar, я смотрю на КМ с точки зрения СПДС и у меня немного ступор. "Технической спецификации металла" по форме 1 из СН 460 как я понимаю сейчас нет, вместо неё "Спецификацию металлопроката" в которой нет места для указания кол-ва элементов, да и вообще она для другой цели похоже. У меня нет вопроса к ведомостям деталей и элементов, у меня вопрос - сколько этих элементов нужно изготовить.
Например, один из элементов идёт в количестве 177 шт., где мне записать что их 177? На схеме я их все покажу и замаркирую, но тот кто будет их заказывать должен считать по чертежу получается?
Или это всё на "откуп" в КМД отдаётся?

Последний раз редактировалось RomaV, 06.04.2015 в 14:19.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 13:30
#184
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
идёт в количестве 177 шт., где мне записать что их 177?
Не специалист, но вроде как в КМ не показывают "количество штук". Вы же не АС или КЖ делаете, там своя кухня.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 13:47
#185
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
..., но вроде как в КМ не показывают "количество штук".
А где тогда показывать? В КМД?
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 13:51
#186
CuPo>I<a

Металлоконструкции
 
Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Сообщений: 480


да
CuPo>I<a вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 14:30
#187
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


А "Спецификацию металлопроката" составляют, как я понял, с учётом количества всех элементов?
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 14:31
#188
CuPo>I<a

Металлоконструкции
 
Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Сообщений: 480


снова в точку)
CuPo>I<a вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 14:35
#189
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Блин, какой я догадливый!

Только... что-то меня смущает...
...
Да и фиг с ним...

Спасибо!
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 15:07
#190
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


RomaV, по КМ не строят, там именно схема расположения конструкций, монтажная схема разрабатывается в КМД
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 15:11
#191
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
RomaV, по КМ не строят, там именно схема расположения конструкций, монтажная схема разрабатывается в КМД
По КМ вообще не строят, или "если очень хочется, то можно"?
А то меня терзают смутные сомнения, что до КМД у заказчика дело может не дойти.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 15:18
#192
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
По КМ вообще не строят, или "если очень хочется, то можно"?
если сильно хочется можно и по эскизнику построить

Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
А то меня терзают смутные сомнения, что до КМД у заказчика дело может не дойти.
если смущает - выполняйте АС с соответствующими спецификациями и деталировкой
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 15:22
#193
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
По КМ вообще не строят, или "если очень хочется, то можно"?
Сарай, гараж, бытовку, электрощитовую, и прочую мелочь - могут сами на площадке наваять, просто смотря какой профиль брать и пытаясь вписаться в выданные вами обьемы (массу металла).
А вообще - конечно делают КМД. Там же болты всякие и прочее, у них же потом не сойдутся отверстия и прочее.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 17:59
#194
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Сарай, гараж, бытовку, электрощитовую, и прочую мелочь - могут сами на площадке наваять...
Не, у меня защитная водоплавающая запань, длинной больше километра. Основные элементы это понтоны и лежень из троса который поддерживается понтонами. Ну собственно, т.к. вся эта конструкция металлическая и достаточно серьёзная, то решил сделать комплект КМ (с последующим КМД, но не мной) для них. (А для якорей комплект КЖ будет).
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 18:42
#195
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
По КМ вообще не строят, или "если очень хочется, то можно"?
в СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции" прописано, что исполнительными чертежами являются чертежи КМД. Пункт не помню, под рукой сейчас нет норматива.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 22:38
#196
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
у меня защитная водоплавающая запань, длинной больше километра. Основные элементы это понтоны и лежень из троса который поддерживается понтонами. Ну собственно, т.к. вся эта конструкция металлическая и достаточно серьёзная, то решил сделать комплект КМ (с последующим КМД, но не мной) для них
Это на границе ЕСКД (машиностроение, оборудование) и СПДС (мост). Можно сделать в ЕКСД. Потом в СПДС в КЖ просто указать "понтон длиной 1 км 1 шт".
Иначе без КМД не обойтись.

Если что-то где-то много вертится с кучей подшипников, то это ЕКСД.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции" прописано, что исполнительными чертежами являются чертежи КМД
Не помню такого. В СНиП на приёмку зданий как раз пишут, что по комплектам РД исполнительную делать. А КМД это не РД.
Может и забыл чего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 23:15
#197
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это на границе ЕСКД (машиностроение, оборудование) и СПДС (мост). Можно сделать в ЕКСД. Потом в СПДС в КЖ просто указать "понтон длиной 1 км 1 шт".
Иначе без КМД не обойтись.

Если что-то где-то много вертится с кучей подшипников, то это ЕКСД.
Не, к счастью подшипников там нет! А понтоны немного корабли напоминают, кнехтами оснащены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGP1241.jpg
Просмотров: 185
Размер:	51.1 Кб
ID:	147173  

Последний раз редактировалось RomaV, 06.04.2015 в 23:22.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 23:21
#198
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


RomaV
В справочном приложении "И" есть столбцы 5;6;7;8 под общим названием "Масса металла по элементам конструкций". Столбцов может быть ровно столько - сколько у Вас будет элементов (балки,фермы,колонны,фахверки,прогоны,площадки,подкрановые балки,тормозные конструкции и т.д.). В 1;2;3 стобцах идёт информация о профилях используемых в элементах,которые Вы укажите в "Масса металла по элементам конструкций".
Я понятно объяснил?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.04.2015 в 23:42.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 23:29
#199
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Я "спецификацию металлопроката" считаю чем то вроде аналога "ведомости расхода стали" в КЖ.
yrubinshtejn, я видишь привык мыслить понятиями бетонщика, а не металлиста, и поэтому немного в ступоре оказался, когда искал куда же в КМ прикрутит понятие "сколько вешать в штуках"
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 23:34
#200
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


RomaV
То что я написал, Вы поняли или нет? Время позднее.

Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
понятиями бетонщика
Так Вы на "нашу территорию" влезли? Ну ждите нас к себе.
yrubinshtejn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.01.2010 17:46
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40