Может ли применяться лакокрасочное покрытие и огнезащитное покрытие одновременно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2017, 10:06 #1
Может ли применяться лакокрасочное покрытие и огнезащитное покрытие одновременно?
brokman
 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492

Может ли применяться лакокрасочное покрытие и огнезащитное покрытие одновременно?
Просмотров: 8336
 
Непрочитано 04.04.2017, 10:13
| 1 #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


В общем случае да. А вообще зависит от производителей, совместимости составов, типов покрытия и требований по АЗ. Если производитель один, обратитесь напрямую, они подробно расскажут технологию и с выбором помогут
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 10:16
#3
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


Мне нужно нормативно доказать или не доказать нужно здесь по отдельности или оба сразу покрытия. Открытый склад для хранения продуктов питания

Последний раз редактировалось brokman, 04.04.2017 в 10:23.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 10:25
#4
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Можно.
Лакокрасочное поверх огнезащиты.
Сертификат спрашивайте у производителя.
пример во вложении
Вложения
Тип файла: pdf Огракс-СКЭ_ГФ-021_сетка_ЭП5285_R45,60,90,120,150_образец.pdf (4.60 Мб, 311 просмотров)
Тип файла: pdf Ограск-МСК_ЭП5285_R45,60_образец.pdf (933.6 Кб, 162 просмотров)
Korol.sas.77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 10:27
#5
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


Мне нужно обосновать, где прописано, что нужно поверх огнезащиты наносить лакокрасочное покрытие!
Нашел только в СП28
4.18 Защита от коррозии поверхностей строительных конструкций должна
осуществляться с учетом требований СП 112.13330 по пределу огнестойкости и по
огнезащите строительных конструкций.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 10:37
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Мне нужно обосновать, где прописано, что нужно поверх огнезащиты наносить лакокрасочное покрытие!
Нашел только в СП28
4.18 Защита от коррозии поверхностей строительных конструкций должна
осуществляться с учетом требований СП 112.13330 по пределу огнестойкости и по
огнезащите строительных конструкций.
Ну. собственно, огнезащита не является антикоррозийным покрытием. Что тут обосновывать?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 10:38
| 1 #7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
... где прописано, что нужно поверх огнезащиты наносить лакокрасочное покрытие!
Нигде! Это проектировщик решает на основании данных сертификатов производителей ЛКМ и требуемой степени антикоррозионной защиты. Есть огнезащитные составы, которые не требуют никакого АЗ при слабой степени агрессии или даже средней, есть которые необходимо защищать хотя-бы атмосферостойкими составами при нулевой агрессии ну или какие там еще у вас параметры.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 11:10
#8
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


Не получается определить уровень огнестойкости конструкций. По СП 28 п. 9.1.1 конструкции находятся под открытым воздухом, т.е. сомтрим таблицу Х.1. По ней принимаю слабоагрессивную среду на открытом воздухе. Вот только зону влажности затрудняюсь выбрать, по СП 131 сказано:
В соответствии с комплексным показателем К территория делится на зоны по степени влажности: сухая (K менее 5), нормальная (К = 5 - 9) и влажная (К более 9).
А где это число К найти?


И второе. Как узнать до какой степени огнестойкости должны быть окрышены конструкции?
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 11:15
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Не получается определить уровень огнестойкости конструкций.
Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Как узнать до какой степени огнестойкости должны быть окрышены конструкции?
Вот с этого и нужно было начинать)
читаем СП1-СП4, СП12, ФЗ 123. Ну или конкретнее вопрос для конкретного ответа
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 11:16
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Лакокрасочное поверх огнезащиты.
вообще обычно наоборот
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 11:24
#11
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
вообще обычно наоборот
Так как правильно?
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 11:27
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
вообще обычно наоборот
окстись, грунт-огнезащита-эмаль (по необходимости)

----- добавлено через 43 сек. -----
Конечно если не о конструктивной огнезащите говорим
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 11:42
#13
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


Николай Г.,
А в каких случаях не наносят огнезащитное покрытие? Если здание по степени огнестойкости относится к 5 классу?

Подскажите ГОСТ на огнезащитные матеприалы совмещенные с ЛКМ.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 12:06
#14
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
А в каких случаях не наносят огнезащитное покрытие?
Смотри таблицу 21 ФЗ 123
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 12:07
#15
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
А в каких случаях не наносят огнезащитное покрытие? Если здание по степени огнестойкости относится к 5 классу?
brokman, начните с азов. Почитайте СП, разберитесь с понятием приведенной толщины и многое станет ясно.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 12:13
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


brokman, случаев много, к этажеркам отдельные требования, в разных отраслях промышленности отдельные требования, категория ГО тоже свои требования может вносить, региональные требования могут быть, к лестницам свои могут быть и т.д., т.е. не только само здание как пожарный отсек, но и частные моменты есть. Я думаю большинство и не знает всех нюансов, а только конкретная отрасль, так что беспредметно вряд-ли кто-то точно все разъяснит.

Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Подскажите ГОСТ на огнезащитные матеприалы совмещенные с ЛКМ.
По протоколам испытаний на совместимость принимается. У производителей эти данные есть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 13:04
#17
Albez


 
Регистрация: 04.04.2017
Сообщений: 13


Лакокрасочное покрытие и окрасочная огнезащита обычно и применяются совместно. По той простой причине, что большинство огнезащитных составов являются в своем роде водоэмульсионными красками (даже производители рекомендуют разбавлять их водой при излишней густоте) и при воздействии на них влаги (конденсат от таяния льда и снега при включенной тепловой пушке в здании с закрытым тепловым контуром или влажная уборка во время эксплуатации) или атмосферных осадков сильно повреждаются. Есть еще огнезащитные составы стойкие к атмосферным осадкам, но они также стойкие и к многим агрессивным средам, соответственно их цена на порядок больше.

Последний раз редактировалось Albez, 04.04.2017 в 13:33.
Albez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 14:22
#18
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от Albez Посмотреть сообщение
Лакокрасочное покрытие и окрасочная огнезащита обычно и применяются совместно.
По той простой причине, что большинство огнезащитных составов являются в своем роде водоэмульсионными красками (даже производители рекомендуют разбавлять их водой при излишней густоте) и при воздействии на них влаги (конденсат от таяния льда и снега при включенной тепловой пушке в здании с закрытым тепловым контуром или влажная уборка во время эксплуатации) или атмосферных осадков сильно повреждаются. Есть еще огнезащитные составы стойкие к атмосферным осадкам, но они также стойкие и к многим агрессивным средам, соответственно их цена на порядок больше.
А можете привести конкретные примеры таких составов?
Где посмотреть список производителей таких составов?
Посоветуйте эмаль по огнезащите ОГРАКС-СК-1

Последний раз редактировалось brokman, 04.04.2017 в 14:37.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 14:50
#19
Albez


 
Регистрация: 04.04.2017
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
А можете привести конкретные примеры таких составов?
Где посмотреть список производителей таких составов?
Список производителей можно посмотреть в гугле по запросу "краска огнезащитная по металлу".
А конкретный пример, который я использовал это огнезащитная краска "Пламкор-1" и эмаль "Политон" (производитель рекомендует его в качестве финишного покрытия, но я думаю что можно использовать и обычную ПФ-115). Собственно задача была такая- монтировать каркас в дождь. Соответственно все монтажные соединения проектировались болтовые (чтобы при сварке огнезащита не вспучилась), огнезащита и финишный слой наносились на заводе. Потом когда смонтировали сэндвич внутри была повышенная влажность- ни один элемент не был поврежден влагой. И еще момент- для механизированного нанесения огнезащиты нужно специальное оборудование- обычные краскопульты не подойдут, смесь густая, сметанооборазная.
Вложения
Тип файла: pdf _ПЛАМКОР-1.pdf (121.0 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: pdf _ПОЛИТОН-АК.pdf (289.0 Кб, 40 просмотров)
Albez вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 12:23
#20
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Мне нужно обосновать, где прописано, что нужно поверх огнезащиты наносить лакокрасочное покрытие!
Нашел только в СП28
4.18 Защита от коррозии поверхностей строительных конструкций должна
осуществляться с учетом требований СП 112.13330 по пределу огнестойкости и по
огнезащите строительных конструкций.
Огнезащитное покрытие, как правило, предназначено для эксплуатации в помещениях с нормальным влажностным режимом. (до 75%) Если есть необходимость дополнительной защиты - высокая влажность, воздействие агрессивных сред или просто нужно обеспечить цветовую схему по проекту - нужно использовать ЛКП со соответствующими свойствами. Опять же при воздействии агрессивных сред это прописывается в проекте. Производитель на этот счет дает свои рекомендации.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Albez Посмотреть сообщение
Список производителей можно посмотреть в гугле по запросу "краска огнезащитная по металлу".
А конкретный пример, который я использовал это огнезащитная краска "Пламкор-1" и эмаль "Политон" (производитель рекомендует его в качестве финишного покрытия, но я думаю что можно использовать и обычную ПФ-115). Собственно задача была такая- монтировать каркас в дождь. Соответственно все монтажные соединения проектировались болтовые (чтобы при сварке огнезащита не вспучилась), огнезащита и финишный слой наносились на заводе. Потом когда смонтировали сэндвич внутри была повышенная влажность- ни один элемент не был поврежден влагой. И еще момент- для механизированного нанесения огнезащиты нужно специальное оборудование- обычные краскопульты не подойдут, смесь густая, сметанооборазная.
Ух жесть какая. По моему проще на месте окрасить, после закрытия контура, чем опасаться за сохранность покрытия во время транспортировки.Потом, подкрашивания дефектов, которые по любому будут при монтаже, ну и никто не освобождает от необходимости как минимум полосового окрашивания после монтажа.

Если нужно обрудовние для нанесения посмотреть - Graco Mark V проверенный аппарат для нанесения.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Николай Г.,
А в каких случаях не наносят огнезащитное покрытие? Если здание по степени огнестойкости относится к 5 классу?

Подскажите ГОСТ на огнезащитные матеприалы совмещенные с ЛКМ.
Не наносят на конструкции с требуемым пределом огнестойкости R 15 - все конструкции в зданиях V степени огнестойкости, либо прогоны, фахверковые конструкции, фермы (если не несущие) в зданиях других степеней.

ГОСТ 53295 для стальных конструкций. Если это для раздела КМ - укажи просто предел огнестойкости какой нужно обеспечить - обработчик сам разработает ППР и подберет наиболее подходящий материал (по цене, логистике и характеристикам)

Последний раз редактировалось MercatorNSK, 07.04.2017 в 12:33.
MercatorNSK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли применяться лакокрасочное покрытие и огнезащитное покрытие одновременно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? Aragorn Организация проектирования и оформление документации 18 20.08.2015 12:22
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 1 27.12.2014 12:55
Может ли шпилька применяться много раз? valera33305 Технологические решения (ТХ) 26 19.08.2014 20:35
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
вертикальная планировка, дренаж и покрытие пром. площадки под бетонно-растворный узел enk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.07.2009 20:54