04.11.2012, 15:33 | #1 | |
Подкладки под гайки анкерных болтов
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508
|
||
Просмотров: 10236
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
а длины онкеровки болта хватает?
Ну резьбу дорезать можно (за счет проектантов, раз они ошиблись). Согласно таб. 11 СНиП 3.03.01-87, допускается отклонение по высоте анкерных болтов в +20 мм (на 2 см выше проектного).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
ага я бы нарезал за мой счет ... особенно после этого толщину опорную плиты попробовали бы согласовать.....
Рyslan раскройте секрет толщины опорной плиты Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 04.11.2012 в 16:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508
|
там уже весь каркас выставлен, под подошвой колонны тоже стоят подкладки, потом они зальются подливкой из бетона. а сейчас речь о подкладках под гайки. Гайки надо будет затянуть динамометрическим ключом. ну ладно одна подкладка будет, а тут их много....
|
|||
|
||||
мне кажется есть два выхода из данной ситуации, пусть гуру скажут как поступить:
1. Нарезать резьбу. Скажите монтажники, насколько трудоемко и дорого нарезать резьбу в условиях стройплощадки? Если это не проблема, то просто согласовать такое решение у проектантов и дело решено. 2. Добрать расстояние монтажным пакетом. Монтажный пакет между собой сварить и приварить его к опорной плите. Цитата:
И еще, поставить контргайки
__________________
С уважением, Сеченов Последний раз редактировалось Сеченов, 04.11.2012 в 17:09. |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Такое отклонение нормируется, но тут все же речь о другом как я понимаю...
Самое главное это выйти из этой ситуации с честью... Самый оптимальный вариант это конечно нарезать резьбу.... Вариант с прокладками не расчетный потребуется как минимум обварить пластины...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
дорезать резьбу в уже смонтированном узле.. Как вы это себе представляете?
Плашку со съемными ручками? Так там не 12-е болты, и даже не 20-е, резьбу такого диаметра обычно на токарных станках дорезают (причем не каждый токарь еще справится, надо очень точно выполнить). Судя по прогибу плиты (если это не вранье фотоаппарата) и ее толщине - узел шарнирный. Доберите толщину пластинками, сварив их между собой (для успокоения тех.надзора и т.д.), обетонируйте (чтоб никто потом не видел этого уродства ) и спите спокойно. И да, про контргайки правильно написали. Р.S. Надеюсь, противосдвиговые упоры в связевых блоках предусмотрены.. = )) P.P.S. А как вы выверку колонн производили, если у вас резьба еще над плитой закончилась? Камушки подкладывали? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.11.2012 в 20:43. |
|||
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
А никак. Нивелировку анкеров при установке никто не делал. Верх бетона залит по уровню 200 грамового стакана. И т.д.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
|
||||
Ребят, расскажите мне бумажному строителю как все делается на месте
Очень прошу только без лишних понтов и тому подобное, почитай книжку то се. Я ничего против книги не имею и там много умного. Спрашиваю, действительно что главное, а что нет. Как Вы делаете это на месте? Это база как раз подходит своей простотой
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Цитата:
Тут нужно спецоборудование, типа электроклуппов, например: http://www.orwil.ru/cooperation/onli...861/67920.html (не реклама, только для получения понятия). Ну или ручного инструмента, например: http://www.orwil.ru/cooperation/onli...861/67918.html.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Есть ещё так называемая "трещотка" (лучше, конечно же , клупп). Но, к сожалению, у них головка больше, чем головка гаечного ключа. Ручными плашками работали во времена слесарей-интеллигентов Полесова и Афони. Ну, и в средней школе на уроках трудового обучения в 1980-х годах.
15 лет назад приходилось нарезать трещоткой с плашкой трубу 25мм. Ничего особенного. В любом жэке любой сантехник нарежет. Последний раз редактировалось kulvazab, 05.11.2012 в 12:01. |
|||
|
||||
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166
|
у нас была похожая ситуация институт сказал дорезать резьбу. но правда ошиблись строители они и резали.
Плашка с одним рычагом и колонна мешать не будет. Наши где то брали электро о им нарезали. В ручную замудохаитесь, если конечно колонна одна то можно и вручную. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
+1 к нарезать резьбу. У меня монтажники каждый день трубу 40-ку нарезают для кабельной прокладки и ни чо, все живы здоровы. Вот таким вот инструментом:
http://ridgitool.com/ridgid-tools-ma...power-690.html Последний раз редактировалось Palomnic, 05.11.2012 в 15:06. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |