| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508
|
А где в ПУЭ написано, что подземные кабели нельзя пересекать ж/б преграды??? Нефтепроводы дороги пересекают, реки а тут какой то жалкий кабель под цоколем ограждения нельзя провести??? Я на прошлом проекте работал, у нас линия 10кВ от подстанции на НПС заходила пересекая ограждение. Кабель в пластиковые футляры по проекту положили и ниже цоколя ограждения прошли.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
В дальнейшем думаем заставить конструкторов ставить эти штуки на свайном фундаменте. И чтоб расстояние между сваями позволяло пропускать какие-то коммуникации. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
А сверху подобная штука: Последний раз редактировалось 486, 05.05.2017 в 14:02. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: Впервые за свою практику конструирования встречаю фундамент под забор шириной 4 метра. Вопрос снят, увидел скрин.
Давите на конструкторов. Им всего-то нужно в фундаменте хризолит-цементную трубу длиной 4 метра заложить. Не можете давить на конструкторов обоснуйте заказчику экономическую составляющую устройства выпуска кабеля над фундаментом и упором (забором). Пусть заказывает проект конструкции эстакады над "забором" либо давит на конструкторов уже он, естественно с оплатой как доп.работы. По-другому под фундаментом никак. P.S. И 0.6 метров от фундамента это по боковой грани, а не ниже/выше насколько я понял. Последний раз редактировалось РастОК, 05.05.2017 в 14:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Над "забором" реактивная струя и температура в 200 градусов. Не очень представляю, какая должна быть защита кабеля в таком случае. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Ежели мы решим последовательно провести линию через все колодцы и отправить ее в обход "забора" - в конце у нас получится пакет в 60 труб, идущий под покрытием. |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Offtop: снегозадержатель? То, что у нас делают из б/у поддонов кто-то делает из стальных профилей???
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
струеотклоняющий щит
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Там под покрытием здоровый монолитный колодец. И за "забором" другой колодец. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Вижу вот такой вариант, например по серии 5.407-150 (литс 5.407-150.1-13), т.е. в месте пересечения увеличить глубину заложения фундамента (локально) так, чтобы трубы попали в него (это только расход бетона и стали, вряд ли влияет на несущую способность фундамента), а дальше по серии выход трубы из фундамента в грунт.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Это была первая реакция ГИПа. Но проблема в том, что конструктора категорически отказываются переделывать фундаменты. Мол, проект уже сдан и прошел экспертизу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
жаль ГИПа, которому исполнители ставят условия. ИМХО матёрый ГИП имеет рычаги воздействия на исполнителей через убеждение (авторитет) или материальную стимуляцию. А то, что проект прошёл экспертизу, так сейчас нет ничего проще отправить его на проверку по статье модифицируемость, стоит только неосторожно чихнуть на него и появится изменение, на которое потребуют заключение экспертной организации, а под эту дудку и трубы в фундамент заложить - дело одного ненапряжного дня.
Вот ещё непонятно: если фундамент заглублен до 2 м, а там ещё до кабелей 30 см остаётся, это как же глубоко они закапываются и для чего? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Кабеля идут от кабельного колодца под покрытием. Пирог покрытия толщиной в метр. Плюс по условиям прокладки от верхней кабельной трубы до основания покрытия должно быть расстояние минимум пол метра. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ключевое слово непосредственно в земле, в трубе значит в трубе. Кто что скажет? Не очень силён в наружке, немного у меня было проектов наружки. Был проект где площадка с фундаментом (дорога, там тяжёлая техника ходила) там закладывал блоки и колодцы.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.05.2017 в 13:29. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ | art_kzn | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.12.2014 15:56 |
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. | gad | Архитектура | 7 | 21.07.2014 12:21 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
Прокладка сетей ПОД ленточным фундаментом. | Nordek | Основания и фундаменты | 1 | 31.08.2010 18:55 |
Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние. | Tym | Электроснабжение | 9 | 23.05.2010 08:12 |