Цитата:
Сообщение от Un_Known
при повороте конструкции на 45гр. площадь на которую воздействует ветер (вернее ее проекция) увеличивается в 1,41 раза, а коэф 1,2 относится к аэродинамике... Или я чего-то недопонимаю?
|
Смотря что за конструкция.Если рассматривается угол здания в виде двух плоских и идеально гладких плоскостей под 90 градусов, тогда ветровая нагрузка будет на них задаваться только нормально (Q/cos45), а касательная составляющая будет равна нулю.Это в идеале только.На самом деле ветер будет воздействовать и в касательном направлении - это учитывают различные коэффициенты из СП.
Если же конструкция решетчатая (пусть это будут круглые трубы для простоты понимания), тогда площадь воздействия ветровой нагрузки увеличится вообще в два раза, если только стержни своими проекциями не налезают др на друга.