Непрочитано 04.11.2012, 15:33
Подкладки под гайки анкерных болтов
Рyslan
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508

Всем привет!
Есть вопрос. При проектировании неправильно задали высотку анкерного болта над фундаментом. При установке металлоконструкий теперь получается, что не хватает резьбы болта. Под гайки положили по три пластины, а в некоторых местах и по пять пластин толщиной 20мм. Вопрос вот в чем, где-нибудь нормируется такое отклонение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000012.JPG
Просмотров: 708
Размер:	356.2 Кб
ID:	89782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000013.JPG
Просмотров: 580
Размер:	302.6 Кб
ID:	89783  


Последний раз редактировалось Рyslan, 04.11.2012 в 15:56.
Просмотров: 10235
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 14:08
#21
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


для анкерного болта М30 подойдет?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2012, 14:43
#22
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
для анкерного болта М30 подойдет?
Легко. Сколько переделал проектов везде в основном М30, М36.
а к чему вопрос то. анкера то же стоят.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2012, 15:24
#23
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


xaxaxa! судя по двум(!!!) опорным плитам (верхняя тоже с отв.!!!) проектировщики ошиблись не один раз! Можно на чертеж колонны посмотреть?
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 16:17
#24
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Там уже не проектировщики ошиблись, это строители не те болты поставили и не так их расставили. Пришлось отрезать, покладывать, подваривать...и так далее
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 00:04
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
А никак. Нивелировку анкеров при установке никто не делал. Верх бетона залит по уровню 200 грамового стакана. И т.д.
нивелировка анкеров не нужна.
Есть такая штука - выверочная планка.
Снизу она ставится, под опорную плиту.
С гайкой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 00:25
#26
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


самый простой способ, добрать высоту пластинами и обварить их
vik123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 07:20
#27
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


а нормы то есть или нет?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 11:18
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
а нормы то есть или нет?
Какие нормы? На варианты исправления возможных косяков?
Вы и есть норма - как нарисуете, так и исправят. Рисовать можно всяко-безобразно, но с оглядкой на начальный узел. Чтобы смысл сохранился. Есть же наверно проект, чертеж узла, усилия на узел, усилие в болте, марки сталей, катеты швов, толщины пластин...
По фото всего этого не видно. Конечно, вроде просто - одень втулку и все (попытка дорезать резьбу закончится скорее всего тем, что не найдется метрическая головка М30 к клуппу-трещотке). Но там уже были изменения, и как в конце концов все это теперь работает...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 06:32
1 | #29
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Обычно в таких случаев интересуюсь у бригадира: "А что вообще есть на стройке?" Может, у них там вообще ни черта нету: ни плашки, ни клуппа, ни трансформатора, ни трубы, ни обрезков листа, ни дрели, ни газорезки, ни болгарки, ни гаечных ключей. Да и гаек тоже нет. Одни совещания, доклады и отчёты о проделанной работе. Вопрос-то смешной: настоящих монтажников нету. Там нужен один нормальный мужик-монтажник и один нормальный мужик-инженер. И как подводники раньше пробоины заделывали без согласований?
Понятно, что проще набрать толстых шайб или трубу и выбрать ими, чем резать резьбу. Но потом болты будут на полметра торчать из пола, и какой-нибудь умник-менеджер в один прекрасный день споткнётся во время экскурсии по цеху, поцарапает коленку и скажет их срезать.

Последний раз редактировалось kulvazab, 07.11.2012 в 06:41.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 15:33
1 | #30
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


а вы подливку не забыли?
princ1985 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 18:09
2 | #31
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Ну, конечно, забыли. Was ist das einen russisch Wort "Podlivka"? А то последнее время Ich habe fergessen.
А кто умеет делать подливку сам? Ну, кроме упоминания этого слова в чертеже.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 20:56
#32
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


я бы оставил пакеты пластин, обварил бы их между собой, в общем как написано в посте 7. Трубку бы не стал одевать - вы же базу обетонируете, что там с ней будет и как быстро она сгниет?
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 02:41
#33
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


интересно, на каком этапе произошел сей казус, ведь ПД должны были проверить как минимум 6 человек
gomer вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 09:29
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Трубку бы не стал одевать - вы же базу обетонируете, что там с ней будет и как быстро она сгниет?
Сгниет? лет через дцать после того, как обетонирование рассыпется.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 10:56
#35
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сгниет? лет через дцать после того, как обетонирование рассыпется.
учитывая увиденные на фото "косяки", ожидать качественной обетонировки не приходится))
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 11:08
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Если будет некачественная и рассыпется быстро - то просто лет через дцать. примерно 0,1мм в год будет съедаться.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 11:09
#37
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


через дцать лет всем уже будет всё-равно
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 11:43
#38
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Да что Вы коллеги ведетесь на этого тролля???
Цитата:
Сообщение от princ1985 Посмотреть сообщение
princ1985
1985 года рождения... Ворошит прошлогодние темы и в тихо наблюдает ...
Offtop: классик тихого периода
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подкладки под гайки анкерных болтов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23