Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах
Диагностика, Социология
Северная Венеция
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 140
|
||
Просмотров: 17196
|
|
||||
Уважаемый Филипп Филиппович,
проф. Преображенский Ф.Ф., Технадзор то вообще есть на Вашем объекте ? Или заливали ночью ? (по-пьяне ?) Что означает пункт 2 - в Вашем сообщении ? -"2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)"
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Добрый вечер, коллега...
Во первых - viking1963 1. Объект этот не мой...(я выполняю техобследование - по контракту) 2. Заливали днем, и вовсе не по-пьяне, а на трезвую 3. По поводу пункта 2 - прилагаю фотографии (как вариант - наставление стержней в нужном направлении) Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:17. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Считай сечение на новое положение стержней.
Но лучше увеличить габариты колонны, потом рассчитать с новыми колоннами и эксцентриситетом. Можно закурить стержней на глубину анкеровки и установить анкера на составы Хилти. Еще вариант сделать банкетку и вывести колонну в процентное положение...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
DEM,
Ты имеешь в виду - выполнить расчеты в Арбате ? - с учетом изменения защитного слоя ? - и потом усилить (при необходимости) данные колонны уголками ? (взять в обойму) ? Но как же тогда быть с тем, что рабочие стержни ушли вовнутрь колонн ? - или вообще без защитного слоя ? Любое изменение в РД - должно согласовываться (в экспертизе) Кстати, уваж. проф. Преображенский - экспертиза то была на этот объект ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Только в Арбате но и ручками.....
Там комплексное вариант потребуется... Но лучший вариант банкетки, сам не раз применял...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
viking1963,
Экспертиза была, негосударственная (со слов заказчика, заключение у них есть, положительное, и там кажется - в настоящее время строители несколько переменили несущий каркас самого здания (было стеновое, стало каркасное - с колоннами) но сам я его не видел - думаете нужно просмотреть его ? (заключение негосударственной экспертизы ?)) DEM, Благодарю Вас за советы... А что означает ? |
|||
|
||||
Offtop: Спасибо кэп!
__________________
... |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Угу, примерно так, но вам в нее надо добавить дополнительные стержни для колонн, и обеспечить их работу.
В общем за пару косарей могу помочь Дальше уже сами думайте.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну разумеется дальше уже сами должны разобраться.
Либо обратится за помощью за определенную сумму. В личку дальше....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну дык их загнуть в банкетки...
А банкетках установить Г-образные стержни для анкеровки с колоннами... Так же сделать допонительные скважины(по расчету) для анкеровки банкетки с ф-ной плитой...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Про указание защитного слоя на чертежах | deConstructor | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 14.02.2018 09:19 |
Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет? | TOMAT | Технология и организация строительства | 2 | 21.06.2012 09:39 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |
Состояние защитного слоя панели перекрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2009 00:20 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |