Непрочитано 26.10.2013, 17:59 #1
Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах
проф. Преображенский Ф.Ф.
 
Диагностика, Социология
 
Северная Венеция
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 140

Выполняется техническое обследование. Объект - Административное здание, 9-ти этажное, монолитное
Строители, при стыковке рабочей арматуры колонн, при переходе с первого (отметка с 0,00 по + 2,8) этажа на второй, установили выпуски с большим радиусом отгибов, из-за чего на втором этаже рабочая арматура вышла местами почти что за грани колонн (на фотографиях грани колонн отмечены белыми линиями), которые планируется заливать на втором этаже (отметка с + 2,8 по + 6,4), и местами арматура ушла вовнутрь планируемой к заливке колонны второго этажа (то есть или нет защитного слоя, либо же защитный слой получился до 180 мм (от внешней грани планируемой колонны до центра арматурного стержня)). Сечения колонн = 500х500 мм, бетон В30.
По исполнительной схеме положения выпусков колонн отклонения разные - от почти полного отсутствия защитного слоя, до 180 мм - вовнутрь колонны...
Пока что выявлено семь колонн с такими нарушениями
В связи с этим возникли вопросы -
1. Как исправить данную ситуацию ? (заставить перебетонировать конструкции ?)
2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)
3. Насколько опасна ситуация, при варианте с подваркой стержней к существующим, и последующим бетонированием такого варианта армирования ?
Заранее спасибо, за грамотные советы и рекомендации
Фотографии прилагаю

Изображения
Тип файла: jpg Презентация-1.jpg (94.8 Кб, 1712 просмотров)
Тип файла: jpg Презентация-2.jpg (124.7 Кб, 1660 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0218.jpg (382.5 Кб, 1665 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0219.jpg (718.9 Кб, 1686 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0230.jpg (366.8 Кб, 1656 просмотров)


Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:20.
Просмотров: 17196
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:18
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Уважаемый Филипп Филиппович,
проф. Преображенский Ф.Ф.
,

Технадзор то вообще есть на Вашем объекте ?
Или заливали ночью ? (по-пьяне ?)

Что означает пункт 2 - в Вашем сообщении ?
-"2. Можно ли исправить данную ситуацию (например путем приваривания стержней к существующим - в нужном направлении)"
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:21
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Исправить можно, считать нужно.
Скорее всего вносить изменения в РД
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:29
#4
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Добрый вечер, коллега...
Во первых -
viking1963
1. Объект этот не мой...(я выполняю техобследование - по контракту)
2. Заливали днем, и вовсе не по-пьяне, а на трезвую
3. По поводу пункта 2 -
прилагаю фотографии (как вариант - наставление стержней в нужном направлении)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0221.jpg (740.9 Кб, 1319 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0224.jpg (637.7 Кб, 1304 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0223.jpg (438.1 Кб, 1319 просмотров)

Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 26.10.2013 в 19:17.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:37
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Считай сечение на новое положение стержней.
Но лучше увеличить габариты колонны, потом рассчитать с новыми колоннами и эксцентриситетом.
Можно закурить стержней на глубину анкеровки и установить анкера на составы Хилти.
Еще вариант сделать банкетку и вывести колонну в процентное положение...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:38
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Исправить можно, считать нужно.
Скорее всего вносить изменения в РД
DEM,
Ты имеешь в виду - выполнить расчеты в Арбате ? - с учетом изменения защитного слоя ?
- и потом усилить (при необходимости) данные колонны уголками ? (взять в обойму) ?
Но как же тогда быть с тем, что рабочие стержни ушли вовнутрь колонн ?
- или вообще без защитного слоя ?
Любое изменение в РД - должно согласовываться (в экспертизе)
Кстати, уваж. проф. Преображенский - экспертиза то была на этот объект ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:40
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Только в Арбате но и ручками.....
Там комплексное вариант потребуется...
Но лучший вариант банкетки, сам не раз применял...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:42
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


какие уголки, ещё ничего не залили. увеличить сечение колонн по 10см в каждую сторону и спать спокойно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:43
#9
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


viking1963,
Экспертиза была, негосударственная (со слов заказчика, заключение у них есть, положительное, и там кажется - в настоящее время строители несколько переменили несущий каркас самого здания (было стеновое, стало каркасное - с колоннами) но сам я его не видел - думаете нужно просмотреть его ? (заключение негосударственной экспертизы ?))
DEM,
Благодарю Вас за советы...
А что означает
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Там комплексное вариант потребуется...
Но лучший вариант банкетки, сам не раз применял...
?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:44
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Банкетка утолщение фундамента плиты капитель наоборот
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:53
#11
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


То есть напрашивается увеличение сечения самой колонны ?
- с отметки 0,00 и выше ? (ну хотя бы на 2 этажа ?)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:56
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Нет проще банкетку сделать и допстержни поставить...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 21:12
#13
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Нашел, что то похожее - в интернете - банкетка - но здесь приведен вариант для фундамента
Изображения
Тип файла: jpg Банкетка против продавливания.jpg (40.8 Кб, 1414 просмотров)
Тип файла: jpg Заливка банкетки усиление фундамента от продавливания.jpg (54.4 Кб, 1763 просмотров)
Тип файла: jpg Приварка арматуры.jpg (49.7 Кб, 2100 просмотров)
Тип файла: jpg Усиление на продавливание.jpg (56.6 Кб, 1552 просмотров)
Тип файла: jpg Установка арматуры от продавливания.jpg (46.6 Кб, 1370 просмотров)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:16
#14
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Нет проще банкетку сделать и допстержни поставить...
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Нашел, что то похожее - в интернете - банкетка - но здесь приведен вариант для фундамента
Offtop: Спасибо кэп!
__________________
...
derik на форуме  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:17
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Угу, примерно так, но вам в нее надо добавить дополнительные стержни для колонн, и обеспечить их работу.
В общем за пару косарей могу помочь
Дальше уже сами думайте.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 21:24
#16
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Спасибо !
Offtop: А пара косарей ?
- имеется в виду какая то сумма ?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:27
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну разумеется дальше уже сами должны разобраться.
Либо обратится за помощью за определенную сумму.
В личку дальше....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2013, 08:53
#18
Aysen84


 
Регистрация: 27.01.2013
Сообщений: 14


срезать болгаркой)))
Aysen84 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 10:46
#19
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


не ну со стержнями вовнутрь понятно, а вот наружу не очень
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 11:04
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
не ну со стержнями вовнутрь понятно, а вот наружу не очень
Ну дык их загнуть в банкетки...
А банкетках установить Г-образные стержни для анкеровки с колоннами...
Так же сделать допонительные скважины(по расчету) для анкеровки банкетки с ф-ной плитой...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет? TOMAT Технология и организация строительства 2 21.06.2012 09:39
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39