Непрочитано 07.09.2013, 22:04 #1
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны?
Arividerchi
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 2

Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны?
При ручном расчете базы колонны толщина плиты выходит 0,95 см (без учета момента по примеру Беленя). А при расчете той же базы в Скаде (с учетом момента) толщ. плиты получается 3,6 см.
Ручной расчет (по примеру Беленя):
Класс бетона фундамента – В15.
Призменное сопротивление бетона осевому сжатию – R b=0,85 кН/см2
Расчетное сопротивление стали - R=22 кН/см2 при t=4-20 мм; R=21 кН/см2 при t=21-40 мм
Нагрузка на базу колонны – N=19.425 т = 190,56 кН; M=-18,3 тм
Требуемая площадь плиты базы 186см².
Принимаем плиту размерами 500 х 800 мм, Апл = 50х80 = 3400 см2.
Напряжение под плитой базы: 194,25/3400=0,05кН/см²
2. Определение толщины плиты. Для определения толщины плиты вычислим изгибающие моменты на разных участках, принимая q.
Участок 3 опирается на 4 канта. Отношение сторон плиты базы колонны . По табл.3 принимаем значение коэффициента альфа=0,125.
M3 = альфа•q•a² = 0,125•0,05х14,5² =1,31кН•см.
Участок 2 опирается на три канта.
M2 = qс²/2 =0,05х10,8²/2 =2.92 кН•см
Участок 1 консольный.
M1 = qс²/2 =0,05х8,8²/2 =1/94 кН•см.
Определим толщину плиты по максимальному моменту:
t=под корнем(6М/R)=под корнем(6•2.94/21)=0.92см;

Изображения
Тип файла: jpg рг.jpg (35.2 Кб, 882 просмотров)

Вложения
Тип файла: doc 11111111.doc (44.0 Кб, 251 просмотров)

Просмотров: 5883
 
Непрочитано 07.09.2013, 23:11
#2
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 468


если узел подколонник-база жесткий - да нужно учитывать момент
Кометы вполне достаточно

Offtop: Чтобы заработать деньги нужно ли работать?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 23:35
#3
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


Момент обязательно надо учитывать. Он у вас в формулу определения "напряжение под плитой базы" войдет. Пример расчет можно посмотреть в справочнике под ред. Кузнецова том 2.
ISN вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2013, 07:30
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97066
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 14:30
#5
Arividerchi


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 2


А почему тогда во всех книжках не учитывают момент?
Список книг который перерыл:
1. Васильев А.А
2. Жербин
3. Лихтарников
4. Файбишенко
5. Мандриков
Arividerchi вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2013, 15:21
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Arividerchi Посмотреть сообщение
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны?
Расчетом базы колонны Вы должны обеспечить соответствие конструктивной схемы узла, схеме принятой в расчете рамы как стержневой модели. То есть, если колонна защемлена (в общем случае есть N,Q,М), момент учитывать в расчете базы колонны обязательно. Как учитывать, смотрите книгу Беленя Е.И. Металлические конструкции (1986) с. 356 и далее.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
Расчет базы металлической колонны (растяжение+сдвиг) Shota Конструкции зданий и сооружений 9 31.05.2013 09:56
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
Момент в МК колонне 405тм,пример компановки базы? Bauer Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2006 05:30