Какая степень огнестойкости здания? 1 или 2? В любом случае необходимо обеспечить нормативную величину защитного слоя арматуры. То есть бетонную рубашку выполнять однозначно. Кстати, проверти инструментально величину защитного слоя на всех этажах. Если мне не изменяет память, то для 1 степени огнестойкости должно быть не менее 50мм.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
motor-serg
Надо определить какой фактически защитный слой в колоннах, т.к. предложенное на эскизе скорее всего не соответствует фактам. Т.е. изгиб происходит не в плите перекрытия, а в колонне. Хотя конечно если проектировщики готовы на себя такую шляпу повесить, то можно направить в их адрес письмо, с описанием проблем которые могут возникнуть при выполнении работ по данному эскизу. Я подобные усиления делал, но это были выпуски из ф-ной плиты, там это не так критично было...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
насчет решения присланного я услышал.
тогда как управленцу подскажите -чтобы я проектировщикам сказал, что мне необходим расчет сечения 1-1 на какое положение стержней ? фактическое выпусков ? и при положении арматуры по "синему варианту" наверное аналогичный вариант -но с увеличением сечения? ----- добавлено через ~2 мин. ----- DEM, скорее всего данные ошибки возникли, когда заводили арматуру балок -отогнули стержни, а вернуть забыли в нормальное положение -но хочется перестраховаться |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Конечно!!!
В том то и дело, что фактические выпуска в данном сечении скорее всего не пройдут. Да еще и если эксцентириситет учесть.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Если мне не изменяет память, допустимое отношение вертикальной и горизонтальной проекций отгиба стержней 1/6: то есть при отгибе на 50мм, длина изменения положения стержня составит 300мм. Объяснил как смог)))))
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Надо увеличить сечение колонн и пересчитать с учетом фактического приведенного сечения.. все (!) здание... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Москва
Сообщений: 147
|
У нас была похожая ситуация на 4 этаже 14-этажного дома (но там несущими были не только колонны, но и стены, коих было немало). К тому же строители поторопились и залили вышестоящее перекрытие. Заказчик заставил частично разбирать перекрытие за счет строителей (со всеми согласованиями с проектировщиком, расчетами).
Я бы на вашем месте обязательно обратился к проектировщику (и готовил денежки для любого из вариантов). ИМХО, обязательно отсылать исполниловку (по колоннам), а также на тех колоннах на 1-м этаже локально добраться до арматуры и выяснить фактический защитный, все это сфотографировать. В принципе неплохо бы сделать исполнительную схему по выпускам. Скорее всего у вас также проблемы с колоннами первого этажа (верхняя часть) и там нет необходимого защитного слоя. Из вариантов: 1. Обратный отгиб выпусков, если Ваш проектировщик возьмет на себя такое. 2. Ломать перекрытие (и боюсь колонны) и выполнять все заново. 3. Восстановить защитный слой. 4. Была пару раз проблема (но в стенах) с выходом арматуры прям на грань - отрезали и сажали на место на химические анкера Хилти. 5. Еще куча вариантов. ЗЫ Еще вспомнились "танцующие" колонны. По СНиПу допускается (если память мне не изменяет) смещение ж/б конструкций до 10 мм и эксцентриситет до 15 мм. Выводили их обратно в проектное положение. И самое интересное - где у Вас были геодезисты и тех надзор? Наш на глаз мог сказать, про подобные косяки - обычно они видны невооруженным глазом (особенно вспомнилось, когда он подбный косяк увидел на 7 этаже, сам находясь на уровне первого). ЗЫ2 Увеличение сечения колонн - увеличение постоянной нагрузки, а также дополнительный расход бетона. Как вариант возможно. Но в этом случае возможно придется и кое-какие работы на 1-м этаже проводить. А кто у Вас так строит в Питере? (знаю пару таких компаний). Последний раз редактировалось AlexPod, 07.02.2014 в 15:10. |
|||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
AlexMac,
Добрый день ! Благодарю Вас за грамотные советы Цитата:
Но и фирмы, занимающиеся Техническим обследованием этого извините, любезнейший, за выражения "раздолбайства", тоже так сказать высоким интелектом не блещут...(киргиз-кайсаки какие то...(и каракалпаки...)) Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 07.02.2014 в 17:26. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Про указание защитного слоя на чертежах | deConstructor | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 14.02.2018 09:19 |
Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет? | TOMAT | Технология и организация строительства | 2 | 21.06.2012 09:39 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |
Состояние защитного слоя панели перекрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2009 00:20 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |