| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены?

Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2009, 05:42 #1
Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены?
S-Y
 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476

Какое соотношение h/в возможно (max) для монолитной отдельно стоящей жб. стены без нагрузки на нее?
Просмотров: 5124
 
Непрочитано 17.08.2009, 07:41
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


так уж и совсем нет нагрузки на нее?!
P.S. тут уже надо смотреть вопрос устойчивости... и фундаменты тут не последнюю роль играют.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 09:12
#3
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Нагрузки нет - это разделительная стенка, стоит на фундаментной плите. Высота 8 м. - это смущает. Армирование конструктивное. Какой толщины назначить - ?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 16:55
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а длина стенки? а примыкает к чему? а то вроде как стоит в чистом поле стенка высотой 8 м.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 18:16
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Пособие по проектированию ЖБК без предварительного напряжения, п. 5.4
Romka вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2009, 10:04
#6
Stik


 
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 125


Стена - это вертикальное сооружение, а п.5.4 про плиты.
Тоже делаю такую стенку, но высотой 7м. Толщина - 250мм.
Сверху на гибких связях зацепляю за металлическую балку.
Stik вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 14:14
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
Стена - это вертикальное сооружение, а п.5.4 про плиты.
Тоже делаю такую стенку, но высотой 7м. Толщина - 250мм.
Сверху на гибких связях зацепляю за металлическую балку.
Это как?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 23:58
#8
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Stik
Ну да. Где вы видели бетонные и внецентренно сжаты плиты? Читайте дальше...
S-Y Не забудте, что ваша стенка будет нести ветровую нагрузку. Я бы принял толщину стенки:
-при консольной схеме - 8000*2/60=266=300мм (см п.5,4)
-при шарнирном опирании вверху =200мм
Это все при учете того, что ветровые нагрузки незначительны, а сама конструкция декоративная
Romka вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 00:09
#9
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Romka +1
Ветер + собственный вес (и не забудьте про случайный экцентриситет).

Мин. толщина стенки = защитный слой + ряд арматуры + бетон+ ряд арматуры + защитный слой

Защитный слой нормируется в СП. Диаметр араматуры/толщина бетона между арматурой по расчету (про нагрузки см.выше). Минимальный диаметр продольной рабочей арматуры тоже нормируется СП, точно не помню то ли 6 мм , то ли 8 мм. Если сами не найдете могу дать ссылку.


Offtop:
Цитата:
Ну да. Где вы видели бетонные и внецентренно сжаты плиты?
Я бы так однозначно не говорил. Всякое бывает. В классическом сопромате расматривается случай сжатия/растяжения с изгибом...

Последний раз редактировалось Semvad, 26.08.2009 в 00:16.
Semvad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56