Технология устройства полимерных полов в производственном здании
Регистрация: 11.07.2014
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 1736
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,812
|
Полимерные полы в производственном здании?)))
А ваши заказчики те еще затейники... Для таких цехов нужно что-то типа полов с топпингом каким-нибудь Мастертопом 200, 450 (вроде) или типа того. Последний раз редактировалось Pavel_V, 17.07.2014 в 11:32. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Какая бетонная подготовка, чем армирована, нужна ли гидроизоляция должен принять решение проектировщик, учитывая требования и рекомендации:
СП 29.13330.2011 "Полы". Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88, Серия 2.444-5.93 "Конструкции полов производственных зданий", "ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА." (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"). ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" Технологический процесс подготовки основания под покрытие и нанесения наливного покрытия указан у любого производителя наливных полов, и надо пользоваться рекомендациями конкретного производителя. Полы надо выполнять учитывая СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", раздел 4.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,812
|
В производственном здании заливать полимеры - роскошь. Если не арабы какие-нибудь, которым денег девать некуда и надо, чтобы все блестело. Полимеры капризные, легко ранимые и т.д. Попробуйте положить на полимерный пол только что сваренную конструкцию на шов - расплавит и покоробит. Ремонтировать долго и следы остаются от ремонта. Можно фибру в верхний слой закатать - от технологии производства зависит. Может там на полу будут изделия после печей остывать? Есть решение, где весь пол покрывается плитами металлическими специальными - если часто на пол падают детали (как раз на машиностроении используется). Идей много, но без информации о технологии оптимальное решение не подберешь. Может и железнения хватит))
Но лучше вызвать манагеров Басфа или тому подобных, они придут, покажут, расскажут принесут образцы, каталоги, инструкцию по нанесению и в попу еще поцелуют - работа у них такая. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Технология устройства монолитного ригеля | Bress | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 24.05.2022 14:16 |
Расположение колонны в производственном здании | dmjk43 | Железобетонные конструкции | 3 | 13.06.2014 11:32 |
Можно ли установить деревянные поручни на лестнице в производственном здании? | Annaarh | Архитектура | 2 | 23.05.2014 15:08 |
Технология устройства мозаичных полов | henry | Технология и организация строительства | 3 | 28.03.2013 13:31 |