Как обойти требование СП 31.13330 п 10.15 о пяти диаметрах трубы на всасе?
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 17735
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
При отсутствии прямых участков изменится сама характеристика насоса (расход, напор). Следовательно, насосная не обеспечит требуемых параметров. Если с мелкими насосами такими требованиями часто пренебрегают, то с такими расходами это недопустимо. Проблемы индейцев (" 4,5-5 метров прямого участка!!!!!") шерифа не волнуют. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
Турбулентный режим движения жидкости на всасе насоса, тем более такого производительного - плохо. Это дополнительная нагрузка на двигатель, резко возрастающая кавитация, и это все при падении рабочих характеристик насоса. А у Вас скорость воды на всасе - 1,1 м/с, и после каждого отвода, тройника или задвижки - образование турбулентных потоков будет обязательно. 5 диаметров прямого участка перед всасом это ни что иное, как "успокоитель" потока. Выполнять надо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 2
|
Спасибо, что откликнулись, господа.
Просто меня смущает тот факт, что данное требование появилось в СП в 2012 году да и по стране насосы подобного типа стоят как угодно но только без успокоительного участка (по крайней мере если судить по фотографиям). Можно подумать что до 2012 года проблем с кавитацией и турбулентными потоками не было. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.05.2018
Сообщений: 2
|
Здравствуйте. Подниму тему, т.к. столкнулась с вопросом, как и можно ли обойти требование СП 32.13330 п 8.2.21 о пяти диаметрах трубы на всасе канализационного насоса. В существующей КНС нет места предусмотреть прямые участки такой длины. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо.
|
|||
|