| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.10.2016, 11:38 | #1 | |
Пилястра в кирпичной вкладке
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 1325
|
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Если вставка не испытывает "никаких" нагрузок, кроме "ветра", то пилястра не нужна. См. пп. 9.17-9.20 СП 15.13330. В противном случае (при наличии нагрузок) - по расчету.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 25 | 04.11.2023 11:09 |
Расчет кирпичной стены под опиранием перемычки | Алексей Дмитриевич Гук | SCAD | 5 | 26.03.2015 11:25 |
Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку | Ксения В. | Железобетонные конструкции | 7 | 18.12.2013 12:51 |
во вкладке model стиль линий один (тот который необходим), а уже во вкладке "лист" -другой | GuDiNi2502 | AutoCAD | 2 | 11.07.2012 09:38 |