Как обойти требование СП 31.13330 п 10.15 о пяти диаметрах трубы на всасе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 16:48 #1
Как обойти требование СП 31.13330 п 10.15 о пяти диаметрах трубы на всасе?
IoF.Gun
 
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 2

Доброго времени суток, коллеги. Прошу совета.

Есть насос двухстороннего входа Д2500 для подачи 2000 м3/ч воды в контур охлаждения. Насос работает под заливом. Забор воды осуществляется из ж/б резервуара. Ду трубопровода на всасе 800. С учетом требований п. 10.15 СП 31.13330 о том что:

"Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (в т.ч. отвода) должно быть не менее пяти диаметров трубы"

с учетом арматуры, компенсаторов и т.п от резервуара до насоса должно быть минимум 4,5-5 метров прямого участка!!!!! .

Вопрос: Есть ли аргументированный повод не выполнять данное требование?
Просмотров: 17722
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:23
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Есть ли аргументированный повод не выполнять данное требование?
Никаких! Надо выполнять. Это не какой-то надуманный пункт.

При отсутствии прямых участков изменится сама характеристика насоса (расход, напор). Следовательно, насосная не обеспечит требуемых параметров. Если с мелкими насосами такими требованиями часто пренебрегают, то с такими расходами это недопустимо.

Проблемы индейцев (" 4,5-5 метров прямого участка!!!!!") шерифа не волнуют.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 08:40
1 | #3
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


Турбулентный режим движения жидкости на всасе насоса, тем более такого производительного - плохо. Это дополнительная нагрузка на двигатель, резко возрастающая кавитация, и это все при падении рабочих характеристик насоса. А у Вас скорость воды на всасе - 1,1 м/с, и после каждого отвода, тройника или задвижки - образование турбулентных потоков будет обязательно. 5 диаметров прямого участка перед всасом это ни что иное, как "успокоитель" потока. Выполнять надо.
Deader вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 12:19
#4
IoF.Gun


 
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 2


Спасибо, что откликнулись, господа.
Просто меня смущает тот факт, что данное требование появилось в СП в 2012 году да и по стране насосы подобного типа стоят как угодно но только без успокоительного участка (по крайней мере если судить по фотографиям). Можно подумать что до 2012 года проблем с кавитацией и турбулентными потоками не было.
IoF.Gun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 12:45
#5
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Можно, как вариант, продлить трубу в резервуар, если это возможно
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 13:46
#6
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


Цитата:
Сообщение от IoF.Gun Посмотреть сообщение
Можно подумать что до 2012 года проблем с кавитацией и турбулентными потоками не было
были.
Изображения
Тип файла: jpg 3-0.jpg (23.0 Кб, 3843 просмотров)
Тип файла: jpg 2-0.jpg (40.0 Кб, 1281 просмотров)
Тип файла: jpg 1-0.jpg (88.2 Кб, 1335 просмотров)
Deader вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 01:34
#7
kovi


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 9


Сынок, Берегись гидроудара!
Шутки с трубами хайлом под 800 опасны. Мы устанавливаем ограничители (компенсаторы) перемещений.
kovi вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2018, 15:26
#8
Juliya18


 
Регистрация: 03.05.2018
Сообщений: 2


Здравствуйте. Подниму тему, т.к. столкнулась с вопросом, как и можно ли обойти требование СП 32.13330 п 8.2.21 о пяти диаметрах трубы на всасе канализационного насоса. В существующей КНС нет места предусмотреть прямые участки такой длины. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо.
Juliya18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как обойти требование СП 31.13330 п 10.15 о пяти диаметрах трубы на всасе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08